新型储能项目定额(锂离子电池储能电站分册)2023年版-建筑工程-第11章 室内给水、排

[复制链接]

7450

主题

259

回帖

2万

积分

管理员

积分
26399
发表于 2025-8-30 18:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型储能项目定额(锂离子电池储能电站分册)2023年版-建筑工程-第11章 室内给水、排水、采暖、通风空调、建(构)筑物照明接地、特殊消防工程
第一册建筑工程
第11章 室内给水、排水、采暖、通风空调、建(构)筑物照明接地、特殊消防工程

【说明


1.本章定额适用于建筑物、构筑物室内给水、排水(含常规水消防)、采暖、通风空调、建(构)筑物照明接地、特殊消防工程。

2.定额中的特殊消防是指常规水消防以外的消防设施,包括消防探测、报警、灭火系统。

3.室内给水与排水、采暖、通风空调、除尘及建(构)筑物照明接地工程按照单位工程执行定额。定额中未列举名称的单位工程根据建筑物的作用和层数,分别按照生产类多层建筑、生产类单层建筑、生活类多层建筑、生活类单层建筑执行定额。

4.定额中包括采暖、通风空调、除尘、照明接地、特殊消防工程设备的安装费与单体调试费及系统调试费,未包括设备费与设备运杂费。定额中安装设备与材料的规格及消耗量是综合考虑的,工程实际与定额不同时,不作调整。建筑工程设备与材料划分:

——给排水(含常规水消防)工程中,水表、流量计、压力表、阀门、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等定义为材料;水泵、稳压器、水处理装置、水净化装置定义为设备,其安装费参照有关定额单独计算。

——采暖工程中,散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、流量计、温度计、压力表、阀门等定义为材料;电暖气、电热水器、暖风机、热风幕等定义为设备,其安装费包含在采暖定额中。

——通风空调工程中,通风阀、止回阀、百叶孔、方圆节、风管定义为材料;制冷机、冷却塔、空调机、风机盘管、风机箱、轴流风机、射流风机、消声装置、减震装置、屋顶通风器等定义为设备,其安装费包含在通风空调定额中。

——照明工程中,联闪控制器、镇流器、电气仪表、接线盒、开关、灯具、航空灯、插座等定义为材料;照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、配电盘、配电柜定义为设备,其安装费包含在照明接地定额中。

——特殊消防工程中,感温感烟探测器、感烟探测电缆、控制模块、模拟盘、按钮、声光报警器、喷淋装置、预作用系统、泡沫发生器、呼吸机、喷淋二次升压消防泵、稳压泵、气体消防装置定义为设备,其安装费包含在特殊消防定额中。

5.采暖、通风空调定额是按照Ⅲ类地区编制的,地区类别差按照表11-1进行调整。I类地区原则上不实施采暖,当工程需要采暖时,可参照执行。

表11-1 地区分类调整系数表

地区分类调整系数表

地区分类调整系数表


注 地区分类见《新型储能项目建设预算编制与计算规定(锂离子电池储能电站分册)(试行)》。

6.给排水(含常规水消防)工程包括给水管道、排水管道、消防水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、清扫孔、检查孔、透气帽、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、生活消防水箱等安装,包括管道支架、生活消防水箱的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容。

7.采暖工程包括采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节、采暖设备等安装,包括管道支架、疏水器、蒸汽分汽缸、集器罐、伸缩节的制作,包括保温油漆、防腐保护、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等工作内容。

8.通风空调工程包括风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容。

9.照明工程包括照明配电箱(含降压照明箱、事故照明箱)、联闪控制器、镇流器、接线盒、开关、插座、灯具、航空灯等安装,包括敷设电线管、敷设照明电线、调试、安拆脚手架等工作内容。

10.接地工程包括接地极制作与安装、接地母线敷设、接地跨接线、避雷针制作与安装、引下线敷设、避雷带(网)安装、接地测试、安装接地极或敷设接地母线时土方开挖与回填、安拆脚手架等工作内容。不包括接地降阻剂换填、阴极保护接地。

11.特殊消防工程包括感温感烟探测器、感烟探测电缆、控制模块、模拟盘、按钮、声光报警器、喷淋装置、气体消防装置、预作用系统、泡沫发生器、呼吸机、控制电缆、管道、喷头等安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等工作内容。

12.特殊消防根据工程建设规模执行定额。变压器消防中包括站用变压器消防。

——特殊消防是按照220kV电压等级安装一台三相一体变压器编制的,其他电压等级特殊消防按照表11-2系数计算,同一电压等级不同变压器容量的特殊消防不作调整。

表11-2 特殊消防定额调整系数表
1.jpg

13.特殊消防工程的设备费可参考表11-3计列,表中没有的消防设备按照市场价或询价计列。

表11-3 特殊消防设备费参考表 单位:元/套

特殊消防设备费参考表

特殊消防设备费参考表


【工程量计算规则


1.室内给水与排水、采暖、通风空调、建(构)筑物照明接地工程按照建筑物、构筑物的建筑体积、或面积、或长度、或高度、或淋水面积计算工程量。建筑体积、建筑面积、建筑长度按照电力建设工程建筑计量规则计算(详见附录A、附录B)。

2.管道、照明电线、接地界线划分

——给水管道、排水管道、消防水管道以建筑物、构筑物外墙轴线外1m分界。

——采暖管道以建筑物、构筑物外墙轴线外1m分界。

——照明电源线以建筑物、构筑物照明总配电箱分界,无总配电箱者以照明配电箱或照明配电盘分界。

——建筑物、构筑物接地与全站接地以建筑物、构筑物接地极或接地母线分界。

——特殊消防喷淋管道以建筑物、构筑物常规消防水主管道分界。

3.特殊消防工程根据项目建设规模按照套计算工程量,同期建设项目为1套。



方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2025-10-15 21:12 , Processed in 0.203789 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表