GB/T50856-2024通用安装工程-附录K 给排水、采暖、燃气工程

[复制链接]

7352

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25935
发表于 2024-12-25 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T50856-2024通用安装工程工程量计算标准

附录K 给排水、采暖、燃气工程

K.9 其他规定
K.9.1 管道界限的划分应符合下列规定:
  1 给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;
  2 排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界;
  3 采暖管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界,室外设有采暖入口装置者以入口装置循环管三通为界;
  4 燃气管道室内外界限划分:地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外第一个三通为界。
K.9.2 管道热处理、无损探伤应按本标准附录H工业管道工程的相应项目编码列项。
K.9.3 医疗气体管道及附件应按本标准附录H工业管道工程的相应项目编码列项。
K.9.4 管道、设备的保温及本标准未规定需包括除锈、刷油外的其他管道的除锈、刷油,应按本标准附录M刷油、防腐蚀、绝热工程的相应项目编码列项
K.9.5 所有管道、设备的工作内容,均不包括完成安装后的脱脂、阀门研磨、介质充装及置换。
K.9.6 表K.1.1给排水、采暖、燃气管道(编码:031001)中的有关问题说明:
  1 铸铁管的规格包括承插铸铁管,球墨铸铁管、柔性抗震铸铁管等。
  2 复合管的规格包括塑铝稳态管、钢塑复合管、铝塑复合管、钢骨架复合管等复合型管道。
  3 塑料管的规格包括UPVC.CPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE、PB、ABS管等塑料管材。
  4 所有管道的安装部位,均指室内、室外管道。
  5 所有管道的介质,均按给水、排水、中水、雨水、热媒体、燃气、空调水等进行描述。
  6 排水管道的工作内容应包括立管检查口、透气帽。
  7 室外管道碰头适用于新建或扩建工程的热源、水源、气源管道与原(旧)有管道的碰头,碰头形式指带介质碰头、不带介质碰头,带介质碰头的工作内容并应包括开关闸、临时放水管线铺设。热源管道碰头每处包括供、回水两个接口。
  8、管道的工程量计算,不扣除阀门、减压器、疏水器、水表、伸缩器等管件、各种井类、方形补偿器所占长度。
  9 所有管道项目的工作内容均应包括压力试验及吹扫与清洗,其中,压力试验包括设计要求的水压试验、气压试验、泄漏性试验、闭水试验、通球试验、真空试验等试验,吹扫与清洗包括设计要求的水冲洗、空气吹扫等吹扫与清洗。
  10 直埋式预制保温管应按本标准附录H工业管道工程的相应项目编码列项。
  11 管道保护管应按本标准相应材质项目编码列项。
K.9.7 表K.2.1管道附件(编码:031002)中的有关问题说明:
  1 阀门类型包括螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、沟槽阀门,如仅为一侧连接法兰,则在项目特征中描述。阀门的工作内容均不包括法兰、法兰式附件。
  2 塑料阀门的连接形式是指热熔连接、粘接、热风焊接等。
  3 减压器的规格按高压侧管道的规格描述。
  4 减压器、疏水器、倒流防正器等附件的项目特征及工作内容,根据设计图纸的配置要求进行描述。
  5 补偿器的类型包括方形补偿器、焊接式成品补偿器、法兰式成品补偿器。
  6 水表类型是指:普通、IC卡、螺纹组成、法兰组成无旁通、法兰组成带旁通。
K.9.8 表K.3.1卫生器具(编码:031003)中的有关问题说明:
  1 所有卫生器具的工作内容,均应包括水嘴、金属软管、阀门、冲洗管、喷头等给水附件,及存水弯、排水栓、下水口等排水配件,以及器具所配备的连接管。
  2 给、排水附件是指独立安装的水嘴、地漏、地面扫除口等,非独立安装的此等附件应已包括于相关卫生器具或设备的工作内容中。
  3 洗脸盆的类型包括洗脸盆、洗发盆、洗手盆。
  4 洗脸盆安装方式是指:落地式、壁挂式、立柱式、台上式、台下式、埋入式等。
  5 功能性浴缸所需的电机接线和调试,应按本标准附录D电气设备安装工程的相应项目编码列项。
  6 组装形式是指:冷水式、冷热水式、手动式、脚踏式等。
  7 隔油器安装方式是指:地上式、悬挂式等。
K.9.9 表K.4.1供暖器具(编码:031004)中的有关问题说明:
  1 钢制散热器的类型,包括钢制闭式散热器、板式散热器、壁板式散热器、扁管式散热器、柱式散热器;散热器规格是指:高度、长度、片数、公称直径;
  2 地板辐射采暖的工作内容,应包括与分集水器连接及配合地面浇注;
  3 地板辐射采暖项目的工作内容均应包括压力试验及吹扫与清洗,其中,压力试验包括设计要求的水压试验、气压试验、泄漏性试验、闭水试验、真空试验等试验,吹扫与清洗包括设计要求的水冲洗、空气吹扫等吹扫与清洗;
  4 热媒集配装置类型是指:带箱、不带箱。
K.9.10 表K.5.1采暖、给排水设备(编码:031005)中的有关问题说明:
  1 变频给水设备、稳压给水设备、无负压给水设备,包括气压罐/稳压罐/无负压罐等压力容器、水泵的主泵及备用泵、给水装置中配备的阀门仪表/软接头等附件、设备与附件之间的管路连接和泵组底座。项目特征中说明水泵数量,但不包括基础砌(浇)筑、控制柜安装及电气接线、调试。控制柜安装及电气接线、调试按本标准附录D电气设备安装工程的相应项目编码列项;
  2 太阳能集热装置类型是指:平板式、全玻璃真空管式;
  3 分体式空气能热水器按热水器项目编码列项;
  4 地源(水源、气源)热泵机组所需的接管和接管上的阀门、软接头,按本标准附录K.2管道附件的相关项目分别编码列项;
  5 地源热泵系统地埋管项目的工作内容均应包括压力试验及吹扫与清洗,其中,压力试验包括设计要求的水压试验、气压试验、泄漏性试验、闭水试验J真空试验等试验,吹扫与清洗包括设计要求的水冲洗、空气吹扫等吹扫与清洗。
  6 采暖系统所用的过滤器,按本标准附录K.2管道附件的相应项目编码列项。
K.9.11 表K.6.1燃气器具及其他(编码:031006)中的有关问题说明:
  1 燃气沸水器、消毒器的类型,包括容积式沸水器、自动沸水器、燃气消毒器等。
  2 燃气灶具的类型包括人工煤气灶具、液化石油气灶具、天然气燃气灶具等,并描述所采用的气源;用途按民用、公用进行描述。
  3 调压箱、调压装置的安装方式是指:壁挂式、落地式。
  4 燃气表的类型包括:燃气表、燃气流量计、流量计控制器。
  5 可燃气体检测报警器与电磁阀按本标准附录K.2管道附件的相应项目编码列项。
K.9.12 表K.7.1医疗气体设备及附件(编码:031007)中的有关问题说明:
  1 气体汇流排的规格,包括氧气、二氧化碳、氮气、笑气、氩气、压缩空气等医用气体的汇流排;
  2 气体汇流排的类型是指:普通、自动切换;
  3 空气过滤器包括医用气体预过滤器、精过滤器、超精过滤器等。
K.9.12 表K.8.1采暖、空调水工程系统调试(编码:031008)中,采暖工程系统调试是指由采暖管道、阀门及供暖器具组成采暖工程的全系统;空调水工程系统调试是指由空调水管道、阀门及冷水机组组成空调水工程的全系统。


方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225