GB/T50854-2024房屋建筑与装饰工程工程量计算标准

附录E 混凝土及钢筋混凝土工程

E.7 其他 规定
E.7.1 现浇混凝土构件通用说明:
  1 项目特征中的“混凝土种类”可描述为预拌(商品)混凝土、现拌混凝土,清水混凝土、彩色混凝土,防水混凝土、耐酸混凝土,毛石混凝土、轻骨料混凝土等;
  2 现浇钢筋混凝土构件,均不扣除构件内钢筋、螺栓、预埋铁件、张拉孔道所占体积,但应扣除劲性骨架的型钢所占体积。
E.7.2 现浇钢筋混凝土基础说明:
  1 独立基础的“基础类型”可描述为普通、杯口、独立桩承台等;条形基础的“基础类型”可描述为板式、梁板式等;筏形基础的“基础类型”可描述为平板式、梁板式等;
  2 独立桩承台按“独立基础”项目编码列项,承台梁应按“基础联系梁”项目编码列项,整片浇筑的桩承台应按“筏形基础”项目编码列项;
  3 箱式满堂基础的底板应按“筏形基础”项目编码列项,其余构件应按柱、梁、墙、板相应项目分别编码列项。框架式设备基础应按基础、柱、梁、墙、板相应项目分别编码列项。
E.7.3 现浇钢筋混凝土柱、墙说明:
  1 钢管混凝土柱的“填充形式”可描述为实心、空心。当填充形式为空心时,需描述空心率。
  2 建筑物中,起挡土作用的地下室外围护墙应按“地下室外墙”项目编码列项,其余现浇混凝土墙应按“钢筋混凝土墙”项目编码列项。钢筋混凝土墙除剪力墙身(简称墙身)外,还包括剪力墙柱(简称墙柱)和剪力墙梁(简称墙梁)。墙柱指约束边缘构件、构造边缘构件、非边缘暗柱、扶壁柱,呈+、T、Y、L、一字等形状,按柱式配筋,墙柱与墙身相连还可能形成工、[、Z字等形状;墙梁指连梁、暗梁、边框梁,处于填充墙大洞口或其他洞口上方,按梁式配筋。
  3 墙与柱连接时墙算至柱边,墙与梁连接时墙算至梁底,墙与板连接时板算至墙侧。
  4 异型柱水平各方向上截面高度与厚度之比均大于4时,应按“钢筋混凝土墙”项目编码列项。
E.7.4 现浇钢筋混凝土梁、板说明:
  1 梁坡度≥20??,需描述坡度;
  2 钢板上浇筑的混凝土板应按“实心楼板”项目编码列项,计算工程量时应扣除钢板所占体积,并计算因压型钢板板面凹凸造成的混凝土体积增减;
  3 空心板内置筒芯、箱体是指在混凝土浇筑前,为形成现浇空心楼盖的内部空腔而预先安装放置玻纤增强复合筒芯、叠合箱、蜂巢芯等;
  4 屋面板坡度<20??,应按“实心楼板”项目编码列项,坡度≥20??,应按“坡屋面板”项目编码列项,并描述坡度;
  5 坡道板是指满足通行要求的架空式坡道,其“坡道形式”可描述为直线式、曲线式、组合式等;
  6 挑檐板、天沟板、雨篷板、凸飘窗顶(底)板、凸飘窗侧立板、不挂板、栏板、造型板等应按“其他板”项目分别编码列项。
E.7.5 现浇钢筋混凝土楼梯及其他说明:
  1 楼梯项目的“楼梯形式”可描述为直形、弧形、螺旋、板式,梁式、单跑、双跑、三跑等。楼梯包括楼梯梯段、楼梯梁、楼梯休息平台、平台梁。当楼梯与楼板无楼梯梁连接时,以楼梯的最上一级踏步边缘加300mm为界。
  2 阳台应按现浇混凝土梁、板等相应构件分别编码列项。
  3 填充混凝土项目适用于在已完成的结构体内,为满足设计要求而进行的混凝土浇筑。
  4 散水、坡道、地坪项目特征中的“嵌缝材料种类”需描述设计图纸注明的功能性分隔缝材料种类,无需描述为留置施工缝而使用的分隔材料种类。
  5 架空式混凝土台阶应按“楼梯”项目编码列项。
  6 按标准图集设计的“化粪池、检查井”项目特征仅描述标准图集的相关代号即可,清单工作内容不包括图集中的管道、支架、预制盖板、预制井圈。其预制构件、钢筋、模板应按本附录相应清单项目另行编码列项。
  7 扶手、压顶、小型池槽、垫块、门窗框及其他单体体积≤0.1m3的同类构件,应按“零星现浇构件”项目分别编码列项,并描述构件名称。
E.7.6 一般预制混凝土构件说明:
  1 非装配式的预制混凝土构件应按“E.3一般预制混凝土构件”的相应项目编码列项;
  2 项目特征中的“屋架形式”可描述为折线型、三角形、锯齿形等;“天窗架组成”可描述为天窗架、端壁板、侧板、上下档、支撑及檩条等;“板的形式”可描述为平板、槽形板、双T板等;“板的部位”可描述为楼板、墙板、屋面板、挑檐板、雨篷板、栏板等;
  3 小型池槽、压顶、扶手、垫块、墩块、隔热板、花格等应按“其他构件”项目分别编码列项,并描述构件名称;
  4 预制混凝土构件或预制钢筋混凝土构件,设计图纸标注做法见标准图集时,在项目特征中描述标准图集的编号、节点大样编号及所在页号即可;
  5 一般预制混凝土构件的工作内容中不包含使用大型垂直运输机械进行的吊装工作,大型垂直运输机械的使用应包含在本标准附录R措施项目中。
E.7.7 装配式预制混凝土构件说明:
  1 装配式构件自带钢筋之外的钢筋应按本标准附录E.6钢筋及螺栓、铁件的相应项目编码列项;
  2 装配式构件安装包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除,如采用特殊工艺,则应在项目特征中描述支撑(含支撑用预埋铁件)的种类及搭设方式;
  3 装配式构件工程量计算规则中的预埋部件,是指预埋钢板、螺栓、套筒、螺母、线盒、电盒、线管、木砖等;
  4 叠合楼板预制板之间的后浇混凝土板带,应并入“叠合梁、板后浇混凝土”内计算。
E.7.8 混凝土模板说明:
  1 设计图纸或交工标准对现浇混凝土构件表面有特殊要求的,如清水混凝土、表面纹饰造型混凝土等,其模板项目特征中需增加“混凝土表面要求”;设计图纸要求使用定制模板浇筑异型混凝土构件的,其模板项目特征中需增加“模板定制要求”;发包人对模板材质、支模方式等有特殊要求的,可在项目
特征中补充描述;
  2 项目特征中的“模板形式”可描述为直形模板、倾斜模板(适用于坡度≥20??构件斜面)、弧形模板(适用于半径≤12m的构件弧面)、拱形模板等;
  3 其他板模板、零星现浇构件模板应按相应现浇混凝土构件的项目名称分别编码列项;
  4 浇筑混凝土地坪、散水、坡道如使用模板,应按“垫层模板”项目编码列项;
  5 墙与柱连接时算至柱边:墙与梁连接时墙算至梁底;墙与板连接时板算至墙侧;柱、墙、梁、板、栏板相互连接的重叠部分,应扣除重叠部门的模板面积。
E.7.9 钢筋及螺栓、铁件说明;
  1 各钢筋项自的工作内容均应包含相应的措施钢筋;钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序;钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序;钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序;
  2、现浇混凝王构件的钢筋应按构件的钢筋项目分别编码列项;一般预制混凝土构件及装配式预制混凝土构件中的钢筋,包含在相应构件中,不单独列项计量;
  3 地下连续墙、灌注桩的钢筋,按“钢筋笼”项目编码列项;
  4 构造柱、圈梁、过梁等构件的钢筋,按“现浇混凝土二次结构钢筋”项目编码列项;
  5 现浇混凝土井、池及电缆沟、地沟中的钢筋,按“现浇混凝土零星构件钢筋”项目编码列项;
  6 各构件及分部工程中如使用成型钢筋网、成品钢丝网,按“钢筋网片”“钢丝网”项目编码列项;
  7 预应力钢筋、钢丝束、钢绞线应区分材料种类、规格等项目特征分别编码列项;
  8 现浇混凝土中的预埋螺栓、锚入混凝土结构的化学螺栓、因特殊需要留置在混凝土内不周转使用的对拉螺栓,按本附录中“螺栓”项目编码列项;钢结构中使用的螺栓,应执行本标准附录F金属结构工程相应规定;
  9 现浇混凝土结构中的后浇带部位的钢筋不单独列项计量,其工程量并入与其对应的现浇构件钢筋工程量中;
  10 伸出各现浇构件的锚固钢筋,按设计要求确定长度,并入该构件的钢筋工程量内;
  11 各钢筋项目除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接(如定尺搭接)不计算工程量;
  12 各钢筋项目均不计算非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量;
  13 非设计要求的植筋,均不单独列项计量。如设计有要求时,应按对应构件钢筋项目分别编码列项,并增加对植入要求的描述。