说明 一、本章定额包括室内声环境、室内光环境与视野和室内湿热环境三节。 二、室内声环境 1.墙面龙骨基层中龙骨间距、规格设计与定额不同时,可以调整。 2.墙面面层项目除注明者外,均未包括压边、收边、装饰线(板),如设计要求时按2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目执行。 3.跌级天棚面层按相应项目人工乘以系数1.3。 4.天棚检查孔的工料已包括在相应定额内,不另计算。 三、室内光环境 1.采光板屋面如设计为滑动式采光顶,可以按设计增加U形滑动盖帽等部件,调整材料用量,人工乘以系数1.05。 2.太阳光导入照明系统分为采光部分、传导部分和输出部分。光导入照明系统装置适用于钢结构建筑和钢筋混凝土结构建筑。 3.太阳光导入照明系统定额不包括钢结构屋顶和钢筋混凝土结构屋顶所需的洞口部位加固和防水措施;不包括采光井混凝土的施工,发生时执行2017届《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》相应项目。 4.屋面防水帽安装分为墩座式混凝土井口接口、金属屋面防水帽、自安型三种形式,分别适用于屋面垂直井道混凝土的接口、屋面绿化设施部位的接口以及钢结构屋面板的接口,不包括相应部位土建预留孔洞的工作内容。 5.导光管一般不应穿越防火区域,若导光管必须竖向或横向穿越防火分区,需按设计要求做好防火措施。导光管定额不包括防火工作内容,发生时应按设计要求另行计算。 6.关线调节器安装包括电动控制器与调节蝶阀的接线安装。 7.光线调节器控制开关的安装不包括电动控制器至控制开关的控制电线。 8.漫射器包括装饰环和漫射器安装,根据装饰要求分为开放式和封闭式。开放式用于无吊顶的空间,封闭式用于有吊顶的空间。本定额综合考虑,不分开放式和封闭式。 工程量计算规则 一、室内声环境 1.龙骨、基层、隔层、面层项目按设计图示尺寸以面积计算,扣除门窗洞口及单个面积>0.3m2的空圈所占面积,不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积,门窗洞口及孔洞面积不增加。 2.浮筑楼板隔声垫按设计图示尺寸以主墙间面积计算,立面交接上翻部分并入平面工程量计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。 3.吸音天棚面层按设计图示尺寸以展开面积计算。天棚中的灯槽及跌级、阶梯式、锯齿形、藻井式天棚面积展开计算,不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟囱、检查口和管道所占面积和孔洞所占面积,扣除单个>0.3m2孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。 二、室内光环境 1.采光板屋面按设计图示尺寸以面积计算,不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积。 2.屋面防水帽按设计图示数量以“个”计算。 3.采光罩按设计图示数量以“个”计算。 4.导光管按设计图示数量以“节”计算。主要管材、管件分别为:直管每节600mm和45°弯头。若要形成直角弯,需用2个45°弯头组合。每个45°弯头安装按一节计算。 5.光线调节器按设计图示数量以“个”计算。 6.光线调节器控制开关按设计图示数量以“套”计算。 7.接口转换器按设计图示数量以“个”计算。 8.漫射器按设计图示数量以“套”计算。
|