技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 37463|回复: 0

水处理工程DNM3-10305-2017定额-第一章 水处理构筑物

[复制链接]

6823

主题

236

回帖

2万

积分

管理员

积分
24010
发表于 2018-7-10 18:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水处理工程DNM3-10305-2017定额-第一章 水处理构筑物
【2017版内蒙古自治区建设工程计价依据】
内蒙古自治区市政工程预算定额
第五册 水处理工程
DNM3-10305-2017
第一章 水处理构筑物】
第一章 水处理构筑物



说明
一、本章定额包括沉井、混凝土池类及其他混凝土构件、滤料敷设、变形缝、防水防腐、井、池渗漏试验等构筑物项目,适用于新建、改建和扩建的以市政工程为主体的市政水处理构筑物,包括市政广场、枢纽中的水处理构筑物;以建筑工程为主体的建筑物和建筑小区中的构筑物可执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。
二、构筑物及构筑物装饰分别执行本章定额及市政桥涵工程相关定额,构筑物装饰子目不足的可参照《房屋建筑与装饰工程预算定额》执行。水处理厂、站内的建筑物,可执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应子目。凡构筑物上存在建筑物的,在建筑物水平投影范围内,包括地面装饰执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。
在建筑物内与水处理工艺相关的池、井执行本章定额。在建筑内的各类沟、槽执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。
构筑物上有上部建筑物的,则构筑物与上部建筑物的划分,应以构筑物池结构顶设计标高为界。
三、水处理构筑物中的钢筋、铁件执行《市政工程预算定额》第一册“钢筋工程”相应项目。
四、水处理构筑物中的混凝土楼梯、金属扶梯、栏杆执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。
五、水处理构筑物中的刚性、柔性防水套管制作安装,执行《通用安装工程预算定额》的相应项目。
六、水处理构筑物刚性防水、柔性防水、防水防腐等项目执行本章相应项目,不足项目执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。
七、构筑物混凝土未包括外加剂,设计要求使用外加剂时.,可根据其种类和设计掺量另行计算。
八、构筑物混凝土项目是按照非泵送混凝土编制的,实际采用泵送混凝土施工时,采用本章预拌混凝土输送及泵管安拆、使用相应项目的,每10m3混凝土按下表列部位扣减场内运输人工工日数,其他不变。
序号
项目名称
扣减场内运输人工工日
1
池底
1.84
2
池壁
7.54
3
柱、梁
4.89
4
池盖
4.28
5
板、槽等其他结构构件
4.09
九、各节有关说明。
1.沉井
(1)沉井下沉项目已综合考虑了沉井下沉的纠偏因素,不另计算。
(2)沉井洞口处理采用高压旋喷水泥桩和压密注浆加固的,执行市政第二册《道路工程》相应项目,人工、机械乘以系数1.1。
(3)钢板桩洞口处理项目适用于本册的顶管工作井、接收井采用沉井方法施工顶进管涵穿越井壁洞口时的加固支护。钢板桩洞口处理项目已综合考虑土壤类别和钢板桩型,钢板桩桩长按12m以内考虑,项目中已包含钢板桩打入和拔除的工作内容,不得再重复计算。
(4)深层搅拌水泥桩洞口处理项目适用于本册采用沉井方法施工的给排水管、涵顶管工作井、接收井穿越井壁洞口加固支护。搅拌桩洞口处理已综合考虑了加固施工作业特点以及在地下市政管线中施工的降效等因素。
沉井截水帷幕采用搅拌桩方式的,应执行本章现浇钢筋混凝土池底水泥土搅拌桩截水帷幕--复合地基相应项目,其中,喷浆(粉)桩体消耗量已包含停浆(灰)面高于桩顶设计标高500mm的工作内容。
(5)沉井混凝土底板滤鼓项目中焊接钢管消耗量是按一般情况综合取定,实际不同时,均按本章相应项目执行。
2.池类
(1)格形池格数≥6且每格长度和宽度≤3m时,池壁执行同壁厚的直型池壁项目,人工乘以系数1.15,其他不变。
(2)池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用;池壁牛腿是指池壁上起承托作用的出挑结构。
(3)后浇带项目已综合钢丝网相应含量,不另计算。后浇带模板执行本册第三章措施项目中相应池底、壁、盖后浇带模板项目。
(4)无梁盖柱包括柱帽及柱基。
(5)井字梁、框架梁均执行连续梁项目。
(6)截面在200mm×200mm以内的混凝土柱、梁执行小型柱、小梁项目。
(7)混凝土、砖砌圆形人孔井筒附属配套的钢筋混凝土井盖、井圈制作以及铸铁、复合材料等定型成品标准件井盖、座安装项目,执行第四册《市政管网工程》相应项目;井筒壁内外防水抹面执行本册防水项目。
(8)现浇混凝土滤板项目中已包含ABS塑料一次性模板的使用量,不得另外计算。
(9)排水盲沟执行第二册《道路工程》相应项目。
(10)本章混凝土养护是按草袋养护编制,如实际采用薄膜养护,换算方法为:塑料薄膜定额使用量=草袋定额使用量×0.42m2×5;同时,每10m3混凝土扣减定额项目相应用水消耗量0.03m3。
(11)悬空落泥斗按落泥斗相应项目人工乘以系数1.4,其他不变。
(12)异形填充混凝土项目适用于各类池槽底、壁板等构件由工艺设计要求所设置的特定断面形式填料层。
(13)砌砖项目按标准砖240mm×115mm×53mm规格编制,轻质砌块、多孔砖规格按常用规格编制。使用非标准砖时,其砌体厚度应按实际规格和设计厚度计算,按材质分类、换算。
(14)混凝土池壁、柱(梁)、池盖项目按在设计室外地坪以上3.6m以内编制,如超过3.6m者:
①采用卷扬机施工的:每10m3混凝土增加卷扬机(带塔)和人工消耗量详见下表:
序号
项目名称
增加人工工日
增加卷扬机(带塔)台班
1
池壁、隔墙
7.83
0.59
2
柱、梁
5.49
0.39
3
池盖
5.49
0.39
②采用塔式起重机施工时,每10m3混凝土增加塔式起重机消耗量见下表:
序号
项目名称
增加塔式起重机台班
1
池壁
0.319
2
隔墙
0.51
3
柱、梁
0.51
4
池盖
0.51
3.预制混凝土构件
(1)混凝土槽项目中已包含所需要预埋的塑料集水短管的人工及材料消耗量,实际不同时塑料集水短管消耗量可以调整,其他不变。集水槽若需留孔时,按每10个孔增加0.3工日。
(2)混凝土滤板项目中已包含所需要预埋的ABS塑料滤头套箍的人工和材料消耗量,滤头套箍的数量可按实调整。
4.防水防腐:构筑物防水防腐材料的种类、厚度,设计要求与定额项目取定不同时,材料可以换算,其他不变。
5.变形缝:
(1)各种材质填缝的断面取定如下表:
序号
项目名称
断面尺寸(宽×厚)(mm)
1
建筑油膏、聚氯乙烯胶泥
30×20
2
油浸木丝板
150×25
3
紫铜板止水带
450(展开宽)×2
4
钢板止水带
400(展开宽)×3
5
氯丁橡胶止水带
300(展开宽)×2
6
其余
150×30
(2)如实际设计的变形缝断面与上表不同时,材料用量可以换算,其他不变。
6.井、池渗漏试验:
(1)井池渗漏试验容量500m3以内项目适用于井或小型池槽。
(2)井、池渗漏试验注水按电动单级离心清水泵编制,项目中已包括了泵的安装与拆除用工,不得再另计。
工程量计算规则
一、沉井:
1.沉井垫木按刃脚中心线以长度计算。
2.同一侧沉井井壁及隔墙结构设计采用变截面断面时,按平均厚度以体积计算。
3.沉井砂石料填心的工程量,按设计图纸或批准的施工组织设计计算。
4.沉井下沉人工(机械)开挖按刃脚外壁所围面积乘以下沉深度以体积计算。
5.钢板桩洞口处理依据设计图纸或批准的施工组织设计,按设计贯入土深度及断面面积以质量计算。
6.搅拌桩洞口处理按设计图纸或批准的施工组织设计注明的加固深度以长度计算。
二、混凝土池类:
1.各类混凝土构件按设计图示尺寸,以混凝土实际体积计算,不扣除混凝土构件内钢筋、预埋件及墙、板中单孔面积0.3m2以内的孔洞体积。
2.平底池的池底体积,应包括池壁下与底板相连的扩大部分(腋角);池底带有斜坡时,斜坡部分应按坡底计算;锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁者算至锥底坡的上口。
3.池壁结构设计采用变截面断面时,按平均厚度以体积计算。池壁高度自池底板顶面算至池盖底面。池壁与池壁转角处设计图纸加设腋角的,其体积并入池壁计算。
4.无梁盖柱的柱高,以自池底顶面算至池盖底面,并包括柱座、柱帽的体积。
5.混凝土整体滤板分不同板厚乘以面积以体积计算,不扣除预埋滤头套箍所占体积,与整体滤板连接的梁、柱执行梁、柱相应项目。
6.无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分(腋角)体积;肋形盖应包括主次梁及盖部分的体积,球形盖应自池壁顶面以上,包括侧梁的体积在内。
7.沉淀池水池槽系指池壁上的环形溢水槽及纵横U型水槽,不包括与水槽相连的矩形梁,矩形梁执行梁的相应项目。
8.砖砌体厚度按以下规则计算:
(1)标准砖尺寸以240×115×53(mm)为准,其砌体厚度按下表计算。
标准砖砌体计算厚度表
砖数(厚度)
1/4
1/2
3/4
1
1.5
2
2.5
3
计算厚度(mm)
53
115
180
240
365
490
615
740
(2)使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算。
三、预制混凝土构件:
1.预制钢筋混凝土滤板按板厚乘以面积以体积计算,不扣除预埋滤头套箍所占体积。
2.除钢筋混凝土滤板外其他预制混凝土构件均按图示尺寸以体积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞体积。
3.玻璃钢、塑料折板安装区分材质均按图示设计尺寸以面积计算,混凝土折板安装按设计图示尺寸以体积计算。
4.本章预制混凝土构件运输及安装损耗率,在预制钢筋混凝土构件项目消耗量中未列记的,按照下表规定计算后并入构件工程量内。
预制钢筋混凝土构件运输、安装损耗率表
名称
运输堆放损耗率
安装损耗率
各类预制构件
0.80%
0.50%
四、滤料铺设:
1.锰、铁矿石滤料以质量计算,其它各种滤料铺设均按设计要求的铺设面积乘以厚度以体积计算。
2.尼龙网板制作安装以面积计算。
五、防水防腐工程
1.各种防水层、防腐涂层按设计图示尺寸以面积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞所占面积。
2.平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。
六、变形缝:各种材质的变形缝填缝及盖缝均不分断面按设计图示尺寸以长度计算。
七、井、池渗漏试验:井、池渗漏试验区分井、池的容量范围,以灌入井、池的水容量以体积计算。


内蒙古工程造价QQ群:187076956;内蒙古工程资料QQ群:136060347;内蒙古建材群QQ群:136060736;内蒙古安装QQ群:31527187;内蒙古市政QQ群:38323777;内蒙古钢结构QQ群:383111550;内蒙古土建QQ群:782780079;内蒙古精装QQ群:783373575;电脑软件交流QQ群:7273829
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2024-5-17 08:21 , Processed in 0.141462 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表