说明 一、本章定额包括预压地基、强夯地基、掺石灰、掺砂石、抛石挤淤等项目。 二、堆载预压工作内容中包括了堆载四面的放坡和修筑坡道,未包括堆载材料的运输,发生时费用另行计算。 三、真空预压砂垫层厚度按70cm考虑,当设计材料厚度不同时,可以调整。 四、袋装砂井直径按7cm编制,当设计砂井直径不同时,按砂井截面积的比例关系调整中(粗)砂的用量,其他消耗量不作调整。袋装砂井及塑料排水板处理软弱地基,工程量为设计深度,定额材料消耗中已包括砂袋或塑料排水板的预留长度。 五、振冲桩(填料)定额中不包括泥浆排放处理的费用,需要时另行计算。 六、水泥搅拌桩分为深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法),空搅部分按相应项目的人工及搅拌机械乘以系数0.5。 七、水泥搅拌桩中深层搅拌法的单(双)头搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额按二搅二喷施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)一搅一喷按相应项目的人工、机械乘以系数0.4进行增(减)。SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙)项目执行第三册《桥涵工程预算定额》相应项目。 八、单、双头深层搅拌桩、三轴搅拌桩水泥掺量分别按加固土重(1800kg/m3)的13%和15%考虑,当设计与定额取定不同时,执行相应项目 。 九、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)土方场外运输执行第一册“土石方工程”相应项目。 十、高压旋喷桩设计水泥用量与定额不同时,根据设计有关规定进行调整。 十一、石灰桩是按桩径500mm编制的,设计桩径每增加50mm,人工、机械乘以系数1.05。当设计与定额取定的石灰用量不同时,可以换算。 十二、分层注浆加固的扩散半径为80cm,压密注浆加固半径为75cm。当设计与定额取定的水泥用量不同时,可以换算。 十三、混凝土滤管盲沟定额中不含滤管外滤层材料。 工程量计算规则 一、堆载预压、真空预压按设计图示尺寸以加固面积计算。 二、强夯分满夯、点夯,区分不同夯击能量,按设计图示尺寸的夯击范围以面积计算。设计无规定时,按每边超过基础外缘的宽度3m计算。 三、掺石灰、改换炉渣、改换片石,均按设计图示尺寸以体积计算。 四、掺砂石按设计图示尺寸以面积计算。 五、抛石挤淤按设计图示尺寸以体积计算。 六、袋装砂井、塑料排水板,按设计图示尺寸以长度计算。 七、振冲桩(填料)按设计图示尺寸以体积计算。 八、振动砂石桩按设计桩截面乘以桩长(包括桩尖)以体积计算。 九、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算。 取土外运按成孔体积计算。 十、水泥搅拌桩(含深层水泥搅拌法和粉体喷搅法)工程量按桩长乘以桩径截面积以体积计算,桩长按设计桩顶标高至桩底长度另增加500mm;若设计桩顶标高已达打桩前的自然地坪标高小于0.5m或已达打桩前的自然地坪标高时,另增加长度应按实际长度计算或不计。 十一、高压旋喷桩工程量,钻孔按原地面至设计桩底的距离以长度计算,喷浆按设计加固桩截面面积乘以设计桩长以体积计算。 十二、石灰桩按设计桩长(包括桩尖)以长度计算。 十三、地基注浆加固以孔为单位的项目,按全区域加固编制,当加固深度与定额不同时可内插计算;当采取局部区域加固,则人工和钻机台班不变,材料(注浆阀管除外)和其他机械台班按加固深度与定额深度同比例调减。 十四、注浆加固以体积为单位的项目,已按各种深度综合取定,工程量按加固土体以体积计算。 十五、褥垫层、土工合成材料按设计图示尺寸以面积计算。 十六、排(截)水沟按设计图示尺寸以体积计算。 十七、盲沟按设计图示尺寸以体积计算。
|