技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5428|回复: 0

电气设备安装工程DNM3-10204-2017定额-第五章蓄电池安装工程

[复制链接]

7359

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25980
发表于 2018-5-2 22:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备安装工程DNM3-10204-2017定额-第五章蓄电池安装工程
【2017版内蒙古自治区建设工程计价依据】
【内蒙古自治区通用安装工程预算定额】
第四册 电气设备安装工程】
【DNM3-10204-2017】
【第五章蓄电池安装工程】

第五章 蓄电池安装工程



  

  说明

  一、本章内容包括蓄电池防震支架、碱性蓄电池、密闭式铅酸蓄电池、免维护铅酸蓄电池安装、蓄电池充放电、太阳能电池等内容。

  二、有关说明

  1.定额适用电压等级小于220V各种容量的碱性和酸性固定型蓄电池安装。定额不包括蓄电池抽头连接用电缆及电缆保护管的安装,工程实际发生时,执行相应定额。

  2.蓄电池防震支架安装定额是按照地坪打孔、膨胀螺栓固定编制,工程实际采用其他形式安装时,执行定额不做调整。

  3.蓄电池防震支架、电极连接条、紧固螺栓、绝缘垫按照设备供货编制。

  4.碱性蓄电池安装需要补充的电解液,按照厂家设备供货编制。

  5.密封式铅酸蓄电池安装定额包括电解液材料消耗,执行时不做调整。

  6.蓄电池充放电定额包括充电消耗的电量,不分酸性、碱性电池均按照其电压和容量相应定额。

  7.UPS不间断电源安装定额分单相(单相输入/单相输出)、三相(三相输入/三相输出),三相输入/单相输出设备安装执行三相定额。EPS应急电源安装根据容量执行相应的UPS安装定额。

  8.太阳能电池安装定额不包括小区路灯柱安装、太阳能电池板钢架混凝土地面与混凝土基础及地基处理、太阳能电池板钢架支柱与支架、防雷接地。

  工程量计算规则

  一、蓄电池防震支架安装根据设计布置形式,按照设计图示安装成品数量以“m”为计量单位。

  二、碱性蓄电池和铅酸蓄电池安装,根据蓄电池容量,按照设计图示安装数量以“个”为计量单位。

  三、免维护铅酸蓄电池安装根据电压等级及蓄电池容量,按照设计图示安装数量以“组件”为计量单位。

  四、蓄电池充放电根据蓄电池容量,按照设计图示安装数量以“组”为计量单位。

  五、UPS安装根据单台设备容量及输入与输出相数,按照设计图示安装数量以“台”为计量单位。

  六、太阳能电池板钢架安装根据安装的位置,按实际安装太阳能电池板和预留安装太阳能电池板面积之和计算工程量。不计算设备支架、不同高度与不同斜面太阳能电池板支撑架的面积;设备支架按照重量计算,执行本册定额第七章“金属构件、穿墙板安装工程”相应定额。

  七、小区路灯柱上安装太阳能电池,根据路灯柱高度,以“块”为计量单位。

  八、太阳能电池组装与安装根据设计布置,功率小于或等于1500Wp按照每组电池输出功率,以“组”为计量单位; 功率大于1500Wp时每增加500Wp计算一组增加工程量,功率小于500Wp按照500Wp计算。

  九、太阳能电池与控制屏联测,根据设计布置,按照设计图示安装单方阵数量以“组”为计量单位。

  十、光伏逆变器安装根据额定交流输出功率,按照设计图示安装数量以“台”为计量单位。功率大于1000kw光伏逆变器根据组合安装方式,分解成若干台设备计算工程量。

  十一、太阳能控制器根据额定系统电压,按照设计图示安装数量以“台”为计量单位。当控制器与逆变器组合为复合电气逆变器时,控制器不单独计算安装工程量。

方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225