说明 一、本章内容包括一般基础槽钢、角钢、电缆桥架支撑架及沿墙支架、金属箱、盒及金属构件、穿墙板、金属围网、网门的制作与安装等内容。 二、有关说明 1. 电缆桥架支撑架制作与安装适用于电缆桥架的立柱、托臂现场制作与安装,如果生产厂家成套供货时,只计算安装费。 2. 铁构件制作与安装定额适用于本册范围内除电缆桥架支撑架、沿墙支架以外的各种支架、构件的制作与安装。 3. 铁构件制作定额不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用,工程实际发生时,执行相应的定额另行计算。 4. 轻型铁构件是指铁构件的主体结构厚度小于3mm的铁构件。单件重量大于 100kg 的铁构件安装执行第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 5. 穿墙板制作与安装定额综合考虑了板的规格与安装高度,执行定额时不做调整。定额中不包括电木板、环氧树脂板的主材,应按照安装用量加损耗量另行计算主材费。 6. 金属围网、网门制作与安装定额包括网或门的边柱、立柱制作与安装。 7. 金属构件制作定额中包括除锈、刷油漆费用。 工程量计算规则 一、基础槽钢、角钢制作与安装,根据设备布置,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。 二、电缆桥架支撑架及沿墙支架、铁构件的制作与安装,按照设计图示安装成品重量以“t”为计量单位。 三、金属箱、盒制作按照设计图示安装成品重量以“kg”为计量单位。 四、穿墙板制作与安装根据穿墙板材质,按照设计图示安装数量以“块”为计量单位。 五、围网、网门制作与安装根据工艺布置,按照设计图示安装成品数量以“m2”为计量单位。计算面积时,围网长度按照中心线计算,围网高度按照实际高度计算,不计算围网底至地面的高度。 |