GB/T50861-2024城市轨道交通工程工程量计算标准

附录G 供电工程

G.10 其他 规定
G.10.1 变电所应符合下列规定:
  1 再生制动设备包括隔离开关柜、斩波柜、逆变柜、隔离变压器柜、电阻柜等;
  2 直流设备包括直流开关柜、整流器柜、负极柜等;
  3 系统调试包括配电变压器系统、整流变压器系统、直流系统、10kV交流系统、35kV交流系统、35kVGIS交流系统、400V交流系统、所用电源、再生制动系统、绝缘子、差动保护、数字通信电流保护、定时限过流保护、直流联跳保护、框架泄漏保护、直流短路试验及闭锁关系等。
G.10.2 接触网应符合下列规定:
  1 支柱悬挂安装的工作内容包括管帽、斜腕臂、腕臂、底座、长定位环、定位双环、套管双耳、定位管、定位管支撑、支持器、绝缘子、支撑线夹、定位线夹等安装。
  2 隧道内悬挂包括柔性悬挂和钢性悬挂。柔性悬挂安装的工作内容包括锚栓、弹性支座、弹性底座、馈线底座、馈线支架、悬挂底座吊柱、风管支架等。刚性悬挂安装的工作内容包括锚栓、底座、悬吊槽钢、针式绝缘子、定位线夹、地线线夹、镀锌扁钢等。
  3 馈线、架空地线。馈线安装的工作内容包括馈线肩架、绝缘子、馈线线夹、电连接铜托板等安装。架空地线安装的工作内容包括铜接线端子、杆座鞍子,球头挂环、电连接线夹、地线固定板、地线线夹、架空地线肩架等安装。
  4下锚装配安装的工作内容包括承锚底座、棘轮装置、绝缘子、铁坠砣、坠砣杆、坠砣限制架、三角调节板、耳环杆\拉线、线夹、双联板、调整螺丝、单耳连接器、承锚报箍、青铜绞线、双环杆等安装。
  5 横跨节点、悬挂节点安装的工作内容包括下锚绝缘子、悬吊滑轮、青铜绞线、定位抱箍、连接器、定位器、定位线夹、双联板、钳压管、心形环、调整螺栓等安装。
  6 接触网架设。“架线”包括接触线、馈线、架空地线、承力索。
  7 电连接安装的工作内容包括软铜绞线、电连接线夹、固定卡箍、软电缆等。
  8 刚柔过渡的工作内容包括电连接线夹、悬挂槽钢、腕臂吊柱、绝缘子、定位线夹、接线端子、电缆固定架、底座、电力复合脂、铜绞线、软铜线、螺杆锚栓、油漆等。
  9 接触网设备包括分段绝缘器、电(手)动隔离开关(柜)、回流箱、均流箱、避雷器、放电间隙等。
  10 接触网检测、试验包括冷热滑试验、调整,绝缘子测试,短路试验,限界检测等。
G.10.3 接触轨:悬挂式单轨接触轨按跨座式接触轨项目编码列项。
G.10.4 动力照明应符合下列规定:
  1 小电器包括开关、按钮、插座、电铃、排气扇、小型安全变压器、液位计电气装置等;
  2 阀类接线包括电动阀接线、排风扇接线、风机盘管接线等;
  3 动力照明系统调试包括低压配电屏柜调试、应急电源屏调试、双电源切换柜调试、满负荷试验等。
G.10.5 综合接地:接地体引出装置工作内容包括绝缘固定环、紫铜排、非磁性钢管、环氧树脂、固定铁块、止水环、焊接、补刷油漆等。
G.10.6 本附录内的设备安装工作内容均包括设备的本体调试、单机试运转、本体测试、本体接地、标识。
G.10.7 本附录内的设备、管道和附件安装项目的工作内容,均应包括安装完毕后底、面漆的修补。若
设计说明要求在现场完成油漆的以及改、扩建项目中对原有设备、管道重新刷漆的,应按现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856的相关项目编码列项。
G.10.8 挖、填土工程应按本标准附录A路基、围护结构工程的相关项目编码列项。
G.10.9 通信线、通信电缆、光缆应按本标准附录E.1通信线路的相关项目编码列项
G.10.10 联调联试、试运行应按本标准附录E通信工程的相关项目编码列项。
G.10.11 能源管理系统设备应按本标准附录G.5电力监控的相关项目编码列项。
G.10.12 电源系统设备应按本标准附录E.8电源系统的相关项目编码列项。
G.10.13 本标准附录中的预留长度及附加长度见表G.10.13-1~表G.10.13-6。


表G.10.13-1 软母线安装预留长度     单位:m/根
项目
耐张
跳线
引下线、设备连接线
预留长度(m)
2.5
0.8
0.6


表G.10.13-2 硬母线配置安装预留长度
序号
项目
预留长度(m)
说明
1
带形、槽形母线终端
0.3
从最后一个支持点算起
2
带形、槽形母线与分支线连接
0.5
分支线预留
3
带形母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起
4
多片重型母线与设备连
1.0
5
槽形母线与设备连接
0.5



表G.10.13-3 盘、箱、柜的外部进出线预留长度
序号
项目
预留长度(m)
说明
1
各种箱、柜、盘、板、盒
高+宽
盘面尺寸
2
单独安装的铁壳开关、自动开关、 刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器
0.5
从安装对象中心算起
3
继电器、控制开关、信号灯、按钮、 熔断器等小电器
0.3
4
分支接头
0.2
分支线预留


表G.10.13-4 电缆敷设预留及附加长度
序号
项    目
预留长度
说     明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上 (下)预留
1.5m
4
变电所进线、出线
1.5m
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m

7
电缆进控制、保护屏及模拟 盘、配电箱等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电动机接线盒算起
10
变压器
3.0m
变压器下进出线
11
电缆绕过梁柱等增加长
按实计算
按被绕物的断面情况计 算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定
每处0.5m
规范规定最小值

表G.10.13-5 接地母线、引下线、避雷网附加长度
项目
附加长度
说明
接地母线、引下线、避雷网附加长度
3.9%
按接地母线、引下线、避雷网全长 计算


表G.10,13-6 配线进入箱、柜、板的预留长度
序号
项目
预留长度(m)
说明
1
各种开关箱、柜、板
高十宽
盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开
关、闸刀开关、启动器、线槽进出 线盒等
0.3
从安装对象中心算起
3
由地面管子出口引至动力接 线箱
1.0
从管口计算
4
电源与管内导线连接(管内穿 线与软、硬母线接点)
1.5
5
出户
1.5




方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225