建设项目全费用工程量清单单价2022-第二册储罐制作安装工程-第三章金属球形储罐制作安装工程
本章清单单价适用于金属球罐组对安装。 一、清单单价包括内容 球形储罐组对安装:球形罐组装,立柱组对安装,水压试验及气密性试验,焊口焊前预热与焊后热处理、预热器具制作,金属焊接防护棚搭设与拆除,焊缝无损检测,球罐整体热处理,球罐及立柱刷漆,现场组装平台铺设与拆除,组装胎具制作安装与拆除,焊接工艺评定及产品试板试验,基础灌浆。 二、清单单价不包括内容 1.附属梯子、平台、栏杆的制作安装。 2.空气泡沫产生器、喷淋、消防装置的制作安装。 3.加热器及安装。 4.球罐的防腐、保温、脱脂。 5.锻件、机加工件、外购件的制作或加工。 6.防火设施、防雷接地。 三、清单单价使用方法 1.球罐组对安装按其容量及球皮厚度执行相应清单单价,工程量以设计图纸重量包括球壳板、支柱、拉杆及接管、加强板、人孔的全部重量计算,罐体上梯子、栏杆、扶手制作安装工程执行第三册相关清单单价。 2.球罐组对安装中球罐材质为低温钢时,执行相应清单单价乘以1.04调整系数。 3.球罐气密性试验按1.6MPa考虑。 4.球罐的人孔、接管开孔焊接安装是按照制造厂焊接完毕考虑,如在现场焊接另行计算。 5.球罐防腐、保温安装执行第三册相关清单单价。 6.单座球罐有关数据取定见表2.3-2和表2.3-3。 四、工程量计算规则 1.球罐水压试验按一座单独进行考虑,同容量的两座及以上球罐连续交替试压时,试压用水量乘以0.85调整系数。 表2.3-1球罐试压用水量表 2.球罐无损检测对接焊缝按100%超声波,20%X射线复检考虑;若对接焊缝采用100%X射线复检时,清单单价乘以1.07调整系数。 3.若球罐为奥氏体材质时,焊缝100%X射线无损检测、20%X射线复检清单单价乘以1.06调整系数,焊缝100%X射线无损检测、100%X射线复检清单单价乘以1.13调整系数。 表2.3-2球形储罐重量表 表2.3-3球形储罐外表面积表
|