建设项目全费用工程量清单单价2022-第二册储罐制作安装工程-第一章液化天然气(LNG)低温储罐制作安装工程
本章清单单价适用于液化天然气(LNG)低温储罐制作安装。 一、清单单价包括内容 1.低温储罐制作安装:储罐制作安装、储罐附件、施工手段用料的制作、安装、拆除,气顶升平衡装置、密封装置制作安装、摊销,预气顶升、气顶升、现场组装平台铺设与拆除,钢平台钢材的摊销及施工照明。 2.低温储罐检验、试验:低温储罐焊缝检测,水压试验、气压试验、拱顶浇筑充气保压。 3.低温储罐氮气置换:液氮气化相关设备、车辆就位,临时管路安装、拆除,氮气置换、收车等。 4.大型机械进出场及安拆:大型机械进出场,就地安装、拆除,包括塔式起重机基础(特殊情况打桩除外)。 5.垂直运输:单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班。 6.低温储罐保冷:保冷材料安装、铺设、填充。 二、清单单价不包括内容 1.储罐底板转角板外委加工费用。 2.内罐制作安装中焊条、焊丝、焊剂材料费。 3.储罐水压试验用水费、污水处理费。 4.罐体防雷接地。 5.储罐标定费用。 三、清单单价使用方法 1.低温储罐制作安装清单单价按一个工地同时建造两座及以上储罐考虑,如果只建造一座,清单单价乘以1.20调整系数。 2.罐本体制作安装的金属重量包括内罐、外罐、底板、加强圈、抗风圈、承压环、拱顶梁、拱顶板以及罐体上的搭接、垫板、加强板等总重量。 3.罐本体制作安装中内外罐的清单单价包括了板幅调整、承压圈、加强圈和抗风圈制作安装、储罐焊缝真空试漏、半成品运输、施工手段用料摊销、气顶升装置、瓜皮块预制作胎具、拱顶组装临时架台、壁板临时架台、壁板移动小车制作安装,使用时不允许调整。 4.铝吊顶、不锈钢吊顶吊杆,罐顶不锈钢接管、低温碳钢接管制作安装使用时不允许调整,主材费另计。 5.储罐水压试验按储罐罐容执行相应清单,储罐水压试验是按同容量的两座及以上储罐连续交替试压考虑,如一座储罐单独试压,清单单价乘以1.27调整系数,试压用水量乘以1.3调整系数。 6.液化天然气低温储罐主要材料损耗见表2.1-2。 表2.1-2液化天然气低温储罐主要材料损耗率表 四、工程量计算规则 1.低温储罐本体制作安装中外罐、内罐、铝吊顶、罐内金属结构制作安装,以“t”为计量单位;不锈钢吊顶吊杆、罐顶不锈钢接管以及低温碳钢接管制作安装按储罐容积以“座”为计量单位。 2.低温储罐水压、气压试验,按储罐容积,以“座”为计量单位。 3.拱顶浇筑充气保压,按储罐容积、设计压力1MPa以内考虑,以“座”为计量单位。 4.膨胀珍珠岩为罐壁填充几何空间用,以“m3”为计量单位。 5.泡沫玻璃砖安装不区分施工部位及作业方式(粘接、干砌),以实体“m3”为计量单位。 6.挡墙布安装综合考虑了固定件安装及挡墙布粘接,以“m2”为计量单位。 7.低温储罐专用火炬,根据安装位置分为海上火炬和地面火炬,以“t”为计量单位。
|