技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2359|回复: 0

国家管网维修检修工程预算定额2021-预算定额第八章措施项目

[复制链接]

7352

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25935
发表于 2023-10-3 16:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家管网维修检修工程预算定额2021-预算定额第八章措施项目

说明
一、本章定额包括:脚手架、动火安全措施项目。
二、不包括内容。
(1)动火措施项目,不包括接地极挖坑及连头等施工费用;不包括氮气置换材料费用。
三、相关说明。
(一)脚手架。
1.本章适用于以室外地坪为基准(地坪标高±0m)施工高度2.0m以上的工程。
2.以室外地坪为基准,脚手架搭设位置高度按12m以内取定,当实际搭设位置高度超过基准(地坪标高±0m)12m时,超过部分增加的人工按下表系数计算:
搭设高度h(m)
12<h<24
24<h<40
系数
0.15
0.30
3.本定额项目工日含量中已包括施工单位安全监护用工。
(二)动火安全措施项目。
动火安全措施是按照《国家石油天然气管网集团有限公司动火作业安全管理暂行规范》编制。
动火级别标准划分,见下表:
序号
动火内容
备注
特级动火
1
在役油气管道换管动火作业

2
在役油气管道与新建管道连头动火作业

3
在役油气管道更换绝缘接头动火作业

4
在役油气管道换阀动火作业

5
原油/成品油介质封存管道打开动火作业

6
天然气置换管道非密闭式开孔作业

7
站内在役油气设备设施打开动火作业

8
在可能产生油气的密闭空间(压缩机厂房、流量计间、阀井、仪表间、人孔、阀井、地沟和含油污水池)内对油气管道、设备设施的动火作业

9
在储存收发天然气、液化天然气的罐区、泵房(泵棚)、装卸作业区(码头、槽车装车站)、分析小屋等爆炸危险区域内设备、设施及相连管道本体上的动火作业

10
进入收发球筒、过滤器、加热炉、分离器和换热设备等内部实施的动火作业

11
储气库井口管道动火作业

12
其他特级动火作业
一级动火
1
含可燃气体报废管道切管作业

2
在役油气管道本体、焊口打磨作业

3
在役油气管道本体腐蚀缺陷堆焊作业

4
在役油气管道补板、B型套筒、支管、短节、三通焊接作业

5
氮气封存管线打开作业

6
在役油气管道铝热焊、接地焊作业

7
在役油气管道密闭式开孔作业

8
在役油气管道封堵作业

9
在役油气管道排油作业

10
金属头封堵隔离囊抽取作业

11
干线天然气放空作业

12
燃料油、燃料气、放空和排污管线进行管线打开的动火作业

13
生产区域内的非油气储运设施动火作业,如计量标定间、仪表间、LNG分析室、主控室、配电室等区域的动火作业

14
封闭空间内对非油气储运设施的动火作业。如焊接扁铁、支架、平台和楼梯等作业

15
在役油气管道及其设施上进行管道非打开的动火作业

16
LNG低压泵及配套设施维修作业

17
其他一级动火作业
二级动火
1
清洗合格后的报废管道切管作业

2
管道电火花检漏检测、管道防腐层修补及热缩带热缩作业

3
管道防腐层剥离、管体加热作业

4
氮气封存管道非打开作业

5
油气储运设施外表面喷砂、除锈作业

6
燃料油、燃料气、放空、排污管线上进行非管线打开的动火作业。如铝热焊、接地焊接等

7
从易燃易爆、有毒有害装置或系统拆除,经吹扫、处理、分析合格,且运到安全地带的设备和管线动火作业

8
生产区域内进行机械破碎的动火作业,对沟坑孔洞进行填充、覆盖、密封

9
生产区域内消防管线、自来水管线的动火作业

10
非油气设备的独立金属结构件焊接作业,如接地扁铁、露天人行步梯、护栏、支架等作业

11
生活区、办公区的动火作业

12
其他二级动火作业
四、相关费用计取规定。
(一)安装与生产同时进行施工降效费:按定额人工费的6%计算,其中人工费占100%。
(二)在有害身体健康环境施工降效费:按定额人工费的6%计算,其中人工费占100%。
工程量计算规则
(1)脚手架搭设与拆除,按搭设面积以“10m2”为计量单位计算。
(2)满堂脚手架:脚手架高度在2.4~3.6m之间时,按设备内壁垂直投影到地面所围合的面积计算基本层面积;当脚手架搭设高度超过3.6m时,每增加1.2m计算一个增加层(不足0.6m不计)。增加层单层面积与基本层面积相同。
(3)双排脚手架:按脚手架垂直投影到地面的中线长度乘以脚手架搭设高度所得面积计算;增加操作层平台时面积按平台长度乘以平台宽度计算。
(4)井字形脚手架:按脚手架四面垂直投影到地面长度之和乘以搭设高度计算;增加操作层平台时面积按平台长度乘以平台宽度计算。
(5)斜道:按斜道长度乘以斜道宽度计算;斜道长度按斜梯长度加平台长度计算,宽度按两侧栏杆外表面间距计算。
(6)换热器检修专用脚手架:按脚手架长度乘以高度计算;脚手架长度按换热器长度加1米计算,高度按脚手架底座至顶部护栏横杆上表面间距计算。脚手架长度指最外两端立杆外表面间距,宽度指最外两侧立杆外表面间距,高度指底座至顶部护栏横杆上表面间距。
(7)动火安全措施按照《国家石油天然气管网集团有限公司动火作业安全管理暂行规范》规定,以动火专业许可证为凭证,按“班次(8h)”为计量单位计算。
(8)在同一地点同一时段多家施工单位进行特级动火施工时,消防车和救护车只认定在其中一家施工单位,其余施工单位只认定定额中除消防车和救护车之外的项目。
(9)动火安全措施已考虑消防车,若现场实际与定额不符,则按审批通过的施工组织设计调整定额中灭火器数量,并在定额中扣除消防车台班费;若现场实际未使用救护车,则在定额中扣除救护车台班费;其余项目不允许调整。


方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2025-4-5 06:23 , Processed in 0.146827 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表