技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3414|回复: 0

国家管网维修检修工程预算定额2021-预算定额第六章刷油、防腐蚀、保温

[复制链接]

7352

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25935
发表于 2023-10-3 16:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家管网维修检修工程预算定额2021-预算定额第六章刷油、防腐蚀、保温

说明
一、本章定额包括:管道防腐层、保温及保护层拆除、储罐保温及保护层拆除、脱除旧漆膜、管道、金属结构、设备、储罐的除锈、刷油、防腐蚀、保温及保护层安装(包括阀门的保温及保护层安装)。
二、相关说明。
(一)防腐层、保温层、铁皮拆除。
1.保温及保护层拆除子目均按破坏性拆除考虑,保护性拆除执行相关拆除子目乘以系数1.3;
2.脱除管线、设备、金属结构旧漆膜,按人工脱除、动力脱除、脱漆剂脱除设置子目。
(二)除锈。
1.除锈按表面金属表面的手工除锈、动力工具除锈、喷砂及化学除锈。
(三)刷油、防腐蚀。
1.管道防腐包括以下形式:
(1)煤焦油瓷漆缠带、沥青缠带
底漆厚度0.15mm;
缠带:一层厚度1.3mm,二层厚度2.6mm,三层厚度3.9mm,压边宽度20mm。
(2)黏弹体胶带防腐;
黏弹体防腐带(搭接宽度>10mm),厚度1.8mm;
外护带防腐(搭接宽度/压边率55%),厚度0.5mm。
(3)聚乙烯、聚丙烯冷缠带
底漆厚度≥3μm;
普通级:一层底漆一层胶带(压边宽度55%);加强级:一层底漆一层胶带(压边宽度70%)。
2.玻璃布与缠带的损耗率为5%。
3.防火涂料按厚度套用定额(厚度和耐火极限不匹配时,以厚度为准),设计厚度与定额取定厚度不同时,主材用量按实调整,人工与机械不予调整。
4.管线及设备上喷字、数码标识等,根据所用涂料执行预算定额相关子目,其中人工乘以系数2.0。喷字、数码标识模具主材费另计。
5.涂料配比与实际设计配比不同时,可根据设计要求进行换算,但人工及机械消耗量不变。
6.如采用定额未包括的新涂料品种时,选用涂料相近的子目,其人工和机械消耗量不变,新涂料用量按规定计算,价格按实计取。
7.阀门除尘、除锈、刷漆
(1)阀门除尘、除锈主要是清除阀门锈蚀及表面起皮。
(2)阀门刷漆按阀门整体刷漆综合取定。
(3)阀门除尘、除锈、刷漆按闸阀考虑,球阀执行闸阀相关定额子目乘以系数1.5。
(四)保温及保护层。
1.管道绝热工程,除阀门、法兰外,其他管件均已考虑在定额内,不得另行计算。
2.镀锌铁皮保护层厚度综合考虑,若采用其他材料消耗量不变,按实际调整主材价格。
3.管道金属铁皮保护层,管径φ159mm以下人工按本定额乘以系数2.5,管径φ377mm以下人工按本定额乘以系数1.5,材料和机械不变。
4.绝热工程保温材料的划分如下:
(1)纤维类制品:包括玻璃棉管壳(板)、岩棉管壳(板)、复合硅酸盐管壳(板)制品等。
(2)泡沫类制品:包括聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料等。
(3)毡类制品:包括羊毛毡、网布类薄而软的轻型毡品。
5.玻璃布保护层也适用于塑料布、油毡纸保护层。
三、相关费用计取规定。
(一)超高作业降效增加费的计取:以设计标高土0为准,当作业面高度在6m以上时,超过部分按定额人工费和机械费分别乘以表中规定系数。
作业面高度h(m)
6<h≤20
20<h≤40
40<h≤60
60<h≤80
h>80
超高作业降效增加费系数
0.1
0.15
0.2
0.35
0.5
(二)安装与生产同时进行施工降效费:按定额人工费的5%计算,其中人工费占100%。
(三)在有害身体健康环境施工降效费:按定额人工费的5%计算,其中人工费占100%。
工程量计算规则

1.计算管道除锈工程量时不扣除管件、法兰、阀门等管路附件所占。
2.因施工需要发生的二次除锈,其工程量另行计算。
3.管道、阀门刷油、防腐蚀面积计算
(1)管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中 S——管道表面积,m2;
π——圆周率;
D——管道直径,m;
L——管道延长,m。
(2)阀门刷油表面积计算公式:
S=π×D2×N×K
式中 S——阀门表面积,m2;
π——圆周率;
D——阀门公称直径,m;
N——阀门个数;
K——调整系数,调整系数见下表。

阀门面积计算公式K值调整系数

公称直径(mm以下)
DN50
DN100
DN150
DN300
DN400
DN500
DN700
DN900
DN1000
调整系数K
30
18
12
7
5
3.5
2.4
1.7
1.4
(3)管道刷油、防腐蚀定额项目中除阀门外,已综合考虑了管件、法兰等管路附件,不得另行计算。
(4)计算管道刷油工程量时,不扣除管件、法兰、阀门等管路附件所占长度,阀门刷油另行计算。
(5)各种管件、阀门、设备上人孔、手孔、管口凸凹部分的除锈、刷油、防腐蚀涂料已综合考虑在定额内,不得另行计算。
4.管道、阀门保温层和保护层面积计算。
(1)管道绝热层体积及保护层面积计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中 V——绝热层体积,m3;
S——保护层面积,m2;
π——圆周率;
D——外径,m;
δ——绝热层厚度,m;
L——设备筒体或管道长度,m。
(2)阀门、法兰绝热层体积计算公式:
阀门:V=π(D+1.033δ)×2.5D×l.033δ×l.05N
法兰:V=π(D+1.033δ)×1.5D×l.033δ×l.05N
式中 V——绝热层体积,m3;
π——圆周率;
D——外径,m;
δ——绝热层厚度,m;
N——阀门个数。
(3)阀门、法兰盒保护层面积列表:
阀门、法兰盒保护层面积列表
公称直径DN(mm)
阀门盒(m2/个)
法兰盒(m2/个)
公称直径DN(mm)
阀门盒(m2/个)
法兰盒(m2/个)
15
0.25
0.16
150
0.88
0.41
20
0.25
0.16
200
1.2
0.68
25
0.25
0.16
250
1.8
0.81
32
0.39
0.22
300
2.2
0.96
40
0.39
0.22
350
2.7
1.2
50
0.39
0.22
400
3
1.3
65
0.5
0.41
450
3.4
1.4
80
0.57
0.41
500
3.91
1.54
100
0.57
0.41
550
4.61
1.72
125
0.88
0.41
600
5.53
1.96
注:阀门盒不分阀门类别且已包括阀门配套法兰。
(4)压边率=压边宽度/[布宽(带宽)-压边宽度]。
(5)玻璃布与缠带的用量计算公式:
S=π×[管外径+(底漆厚度+防腐层厚度)×2]×管道长度×(1+5%)×(1+压边率)×(1+2%)



方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2025-4-5 06:24 , Processed in 0.137399 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表