技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3509|回复: 0

国家管网维修检修工程预算定额2021-预算定额第二章工艺管道

[复制链接]

7352

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25935
发表于 2023-10-3 16:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家管网维修检修工程预算定额2021-预算定额第二章工艺管道

说明

一、本章定额包括:拆除工程;管道安装;管件安装;阀门安装;法兰安装;阀门维护;管道补强及套筒安装;管道换套管;管道试压、干燥;管段连头,埋地管道交叉穿越、穿越光(电)缆;阳极地床;三桩;开孔封堵等。
二、相关说明:
(一)本章按照设计压力划分等级。
低压:0<p<1.6MPa;
中压:1.6MPa<p≤10MPa;
高压:10MPa<p≤42MPa。
(二)碳钢管道(管件)材质适用范围:焊接钢管、无缝钢管;阀门、法兰;材质划分与管道(管件)一致。
(三)定额中电焊条和焊丝作为计价材料,如使用特殊焊材时,允许调整价格,消耗量不得调整;
三、不包括的内容。
(一)配合局部联动试车费;
(二)设备、材料、成品、半成品、构件等在施工现场范围以外的运输费用。
四、相关费用计取规定。
(一)超高作业降效增加费:当施工作业高度在20m以上时,超高部分人工费和机械费乘以1.15系数。
(二)安装与生产同时进行施工降效费:按定额人工费的15%计算,其中人工费占100%。
(三)在有害身体健康环境施工降效费:按定额人工费的5%计算,其中人工费占100%。
拆除工程说明
一、定额包括:管道、管件、阀门、金属结构的拆除及废旧材料场外运输。
二、相关说明。
(一)适用于站场内外工艺管道、管件、阀门、金属结构的拆除。
(二)人工氧乙炔切割拆除适用于管内无油、无可燃气体的管道拆除,切管机拆除适用于管内有油、有可燃气体的管道拆除。
(三)室内的地沟及正负零以下的管道拆除、安装工程,人工和机械台班乘以系数1.2。
(四)与管道联体拆除的管件、阀门已含在管道拆除定额中。
(五)单体拆除的管件、阀门执行本定额相关子目。
(六)拆除材料回收数量按下表计算:
拆除材料回收
序号
名称
单位
数量
1
钢管
10m
9.95
2
管件
10个
10.00
3
阀门
1.00
(七)拆除部分的垫圈、螺栓、螺母的损耗率按50%计算,耐油橡胶、石棉垫的损耗率按100%计算。
(八)废旧材料场外运输10km以内执行本定额相关子目,10km以外执行当地公路运输价格,运输数量(钢管、管件、阀门)按回收数量计算。
工程量计算规则
与管道联体拆除的管件、阀门执行管道拆除定额,按中心线长度,以“10m”计算。
管道安装说明
一、定额包括:低压、中压、高压碳钢管的安装。
二、相关说明。
(一)适用于站场室内外的工艺管道、给水管道、采暖管道和消防管道安装。
(二)本节均包括直管安装全部工序内容.定额子目按照压力等级、材质、公称直径、焊接或连接形式分别列项,以“10m”为计量单位。
(三)各种管道安装工程均按设计管道中心长度以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度。
(四)有缝钢管螺纹连接项目已包括封头、补芯安装内容,不得另行计算。
工程量计算规则
管道安装,定额子目按照压力等级、材质、公称直径、焊接或连接形式分别列项,以“10m”为计量单位。
管件安装说明
一、定额包括:低压、中压、高压碳钢管的管件安装。
二、相关说明。
(一)本节与管道安装配套使用;管件安装已综合考虑了弯头、三通、异径管、管帽、管接头等管口含量的差异,应按设计图纸用量执行相应定额子目,不允许调整。
(二)现场在主管上挖眼接管三通(支管直径大于主管直径1/2)及摔制异径管,均按实际数量执行本节定额,不得另行计算管件制作。
(三)四通安装执行管件连接相应定额子目,定额基价乘以系数1.4。
(四)焊接盲板安装执行管件连接相应定额子目,定额基价乘以系数0.6。
(五)夹套管管件施工按内管和外管分别套用管件安装子目,人工费和机械费分别乘以系数1.2。
(六)管件为法兰连接时,执行法兰安装相应项目,管件本身安装不再计算安装费。
工程量计算规则
管件安装包括弯头、三通、异径管、管接头、管帽等,定额子目不分管件种类,按照压力等级、材质、公称直径、焊接或连接形式分别列项,以“10个”为计量单位。
阀门安装说明
一、定额包括:低压、中压、高压管道上的各种阀门安装。
二、相关说明。
(一)适用于低压、中压、高压管道上的阀门安装,以“个”为计量单位。
(二)阀门安装项目综合考虑了壳体压力实验、解体内容。
(三)法兰阀门安装定额只包括一个垫片和一副法兰用螺栓的安装费用,主材费另行计算。
(四)安全阀门安装包括壳体压力实验及调试内容。
(五)电动阀门安装包括执行机构的安装,电动机检查接线与调试执行相关定额子目。
(六)压力试验介质是按水考虑的,如设计要求其他介质,可按实调整。
(七)定额内垫片材质与实际不符时,可按实调整。
(八)站外中压法兰阀门安装,执行阀门安装相应定额子目,其定额人工费乘以系数1.05。
(九)站外高压法兰阀门安装,执行阀门安装相应定额子目,其定额人工费和机械费乘以系数1.05。
工程量计算规则
阀门安装,定额子目按照公称压力等级、公称直径、焊接或连接形式分别列项,以“个”为计量单位。
法兰安装说明
一、定额包括:低压、中压、高压管道、管件、法兰阀门上的各种法兰安装。
二、相关说明。
(一)定额内垫片材质与实际不符时,可按实调整。
(二)法兰安装定额只包括一个垫片和一副法兰用螺栓的安装费用,主材费另行计算。
(三)单片法兰安装时,执行法兰安装相应定额子目乘以系数0.61,螺栓数量不变。
(四)中压平焊法兰安装,执行低压平焊法兰安装相应定额子目乘以系数1.2。
(五)低中压法兰盲板只计算主材费,安装费已包括在单片法兰安装中。
(六)站外法兰安装,执行法兰安装相应定额子目,其定额人工费和机械费乘以系数1.05。
工程量计算规则
法兰安装,定额子目按照公称压力等级、材质、公称直径、焊接或连接形式分别列项,以“副”为计量单位。
阀门维护说明
一、定额包括:阀门丝杆清洗、阀门换填料、阀门注脂及阀门排污。
二、相关说明。
阀门除尘、除锈、刷漆执行《刷油、防腐、保温》章节中相应定额子目。
工程量计算规则
阀门维护,定额子目按照工作项目、公称直径分别列项,以“个”为计量单位。
管道补强及套筒安装说明
一、定额包括:管道补强、套筒安装。
二、相关说明。
管道补强板预制钢材损耗率按5%。
工程量计算规则
根据管道表面腐蚀情况,套筒进行钢管补强作业,以“10m”焊缝长度为计量单位。
管道换套管说明
一、定额包括:套管拆除、套管预制安装及套管封堵。
二、相关说明。
管道套管制作钢材损耗率按6%,套筒安装不含主材,主材另计。
管道试压、干燥说明
一、定额包括:管道的试压及干燥。
二、相关说明。
(一)水试压和空气试压均已包括强度试验和严密性试验工作。
(二)管线水试压是按普通水考虑的,如对试压介质有特殊要求,其增加费用另行计算。
三、不包括内容。
(一)管道试压涉及水源至试压点的临时管线、试压管道之间的串通临时管线,管道排放口至排放点的临时管线。相关费用按施工方案另行计算。
(二)管线分段试压冬季所需采取的空气吹扫措施和保温措施等费用。
工程量计算规则
(一)管线水试压定额子目按照公称压力等级、公称直径、施工方法分别列项,以“100m”为计量单位。
(二)低中压管线水试压中管道公称直径在1200mm以上的以“m3”为计量单位。
(三)管线空气试压,区分工作压力和管径,以“100m”为计量单位。
(四)管线干燥,不分工作压力、壁厚,按不同管径,以“100m”为计量单位。
(五)穿跨越管段试水压,不分压力等级,以“次”为计量单位。
管段连头说明
一、定额包括:管段连头。
二、相关说明。
管段连头,以“处”为计量单位。每个穿跨越工程连头按两处计算,试压连头每段按一处计算。
埋地管道交叉穿越、穿越光(电)缆说明
一、定额包括:埋地管道交叉穿越、穿越光(电)缆。
二、相关说明。
(一)管线在同一位置穿越多条光缆、电缆或管道,若光缆、电缆或管道间距在5m之内时,每增加一条光缆、电缆或管道,按5m之内增加一条计算;若同一位置的光缆、电缆或管道间距在5m以上时,按两处穿越计算。
(二)管线同光缆、电缆和其他管线不交叉穿越,但须对其进行保护时,可套用每增加一条定额,保护几条,计为几条。
阳极地床说明
一、本章定额包括:棒式阳极安装、参比电极安装、井式地床高硅铸铁阳极安装。
二、相关说明。
阳极井钻孔,当人工钻孔超过10m时,超出段钻孔基价人工和机械乘以1.4调整系数;机械钻孔超过20m时,超出段钻孔基价人工和机械乘以1.08调整系数。
三、不包括内容。
(一)阳极线杆架设、保护管敷设等;
(二)测试桩安装等。
工程量计算规则

一、棒式阳极,包括石墨阳极、高娃铸秩阳极、磁性氧化铁阳极,按接线方式不同分为单头和双头两种,不分型号、规格以“根”为单位。
二、参比阳极安装:分别按长效CuS04参比电极和锌阳极划分,按参比电极个数,以“个”为计量单位。
三、极井钻孔:按设计井深,以“10m”为计量单位。
三桩说明
一、定额包括:三桩预制安装。
二、相关说明。
标志桩、测试桩应按不同的制作材料执行相应定额,测试桩以主材形式另计。
工程量计算规则
测试桩、混凝土桩按设计图示体积乘以个数,以“m3”为计量单位。
开孔封堵说明
一、定额包括:塞式封堵、囊式封堵、其他。
二、相关说明。
(一)本章适用于正常垂直工位下施工的管道开孔、封堵改造工程,主要包括塞式封堵和囊式封堵。不适用抢险工程。
(二)开孔封堵及液压切管、坡口设备台班单价是按国产设备为基础编制的。
(三)塞式封堵作业时液体管道带压封堵时的介质流速不应大于2.5m/s,气体管道带压封堵时的介质流速不应大于5m/s。
(四)囊式封堵作业时压力适用范围见下表:
公称管径(mm)
DN300~DN450
DN500~DN650
DN700
封堵压力(MPa)
0.8
0.6
0.5
(五)不动火切管及不动火打坡口作业适用范围为管道材质X60或壁厚14mm以内。
(六)施工作业现场狭窄或封堵设备距地面高度超过10m,定额人工费、机械费乘以1.2的系数。
(七)管道材质X52以上时,执行管道开孔子目时,人工、机械乘以系数2.0,其他材质不做调整。
(八)DN100以下管道封堵执行DN100子目。
(九)囊式封堵夹板阀安装及开孔作业执行塞式封堵相关子目。
(十)开孔封堵作业未计入液压扳手,如实际使用签证调整。
(十一)封堵工程只包括封堵工艺的正常安装作业、拆除的时间,如遇工程需要持续封堵应按批准时间计算。每台班(8h)考虑人工为3个工日,封堵器0.5个台班,夹板阀1个台班,封堵头1个台班,封堵结合器、液压站1个台班。
(十二)封堵工程汽车起重机和载重汽车为正常条件施工配置,如施工现场情况复杂不能满足要求时,汽车起重机和载重汽车的调整,施工单位需编制相应的施工组织设计(或现场工程量确认单)报建设单位相关部门审批。
(十三)不动火切管、不动火打坡口作业时,当管道材质或壁厚超过适用范围、国产设备不能满足需求时,其进口设备台班单价、消耗量、主材(刀片)价格的调整,需依据实际情况由施工单位编制相应的单位估价表(或现场工程量确认单)报建设单位造价主管部门审批。
(十四)定额中排油作业是按在夏季施工考虑的,如冬季施工应按实际计入锅炉车台班。
(十五)油槽车是按排油量在20m3以内考虑的,超出部分按实际计入。
三、不包括内容。
(一)管道封堵、开孔作业有关的土方开挖及回填、地基处理。
(二)管道承重支座。
(三)管道防腐。
(四)封堵旁通管道制作、安装、拆卸。


方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225