中燃集团建筑安装工程综合价格 (2019)V1.0 编制说明
中国燃气控股有限公司工程技术部 日期:二〇二〇年一月
《中燃集团建筑安装工程综合价格》(2019)V1.0 总说明 为满足中燃集团发展和建筑市场变化的需求,促进降本增效目标实现,指导项目公司建设工程预结算的编制,结合中燃集团的实际情况,工程技术部组织对《中燃集团建筑安装工程综合价格》(2015版)进行修编,编制完成《中燃集团建筑安装工程综合价格》(2019)V1.0,以下简称《2019清单价》V1.0,现予以发布。 一 、《2019清单价》V1.0实施后,合同执行标准亦随版本进行相应调整。 二、《2019清单价》V1.0是以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2015)(以下简称《2015清单计价规范》、2018年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》等为依据进行修编的,是中燃集团的企业定额。 三、《2019清单价》V1.0适用中燃集团城燃范围内新、改、扩建户内、庭院、市政、场站工艺安装工程;同时也适用于生产运营、LPG、煤层气、分散式供暖、小汽车充电桩、电动自行车充电桩、光伏及换电项目不招标的零散工程。是以完成项目公司年度工程建设计划工程量进行工程单价大包干为主导思想进行编制的。 四、《2019清单价》V1.0作为集团的控制价格标准,其执行原则为“最高限价、三级管理、市场定价、单价包干、配套管理”。具体事宜按照《中燃集团建筑安装工程综合价格管理办法》执行。 五、《2019清单价》V1.0是中燃集团工程造价控制的重要依据。适用于中燃集团投资估算、设计概算、施工图预算、工程竣工结算等方面的编制、审核。 六、《2019清单价》V1.0是按正常的施工条件、大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织编制的。《2019清单价》V1.0是全费用包干单价,单价已经包括分部分项工程费、施工技术措施费、施工组织措施费、规费、税金,并综合考虑了庭院、市政工程的风险因素等。除规定可签证内容外,其他工作内容均不得调整,其费用已包括在综合单价内。 七、各种管道及管件安装均不含无损检测费,由甲方委托第三方检测。 八、需办理签证的内容:回填砂、土质类别、广场砖(含其他材质)、混凝土路面拆除及恢复、运距、沟槽土方超深或堆土、冻土等 。 九、《2019清单价》V1.0是依据现行国家有关行业和企业的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的。执行《2019清单价》V1.0时,除规定允许调整、换算者外,一般不得因具体工程的人工、材料、机械价格及指标含量等消耗与《2019清单价》V1.0规定不同而调整。 十、《2019清单价》V1.0直接消耗在工作内容的主要材料(简称主材)由甲方供应。场站安装工程基础单价甲供材料及设备由乙方从甲方仓库或其它堆放地点运到施工现场的运输及保管费,已综合考虑在单价内,不再另计。其它清单价部分设备材料考虑了从甲方堆放地点运到施工现场发生的搬运费,详见各章节说明(如箱式调压器、柜式调压器、民用燃气表、公商用皮膜表、流量计等)。未考虑乙方领用甲供材料的运输保管费,项目公司可参考以下标准并以此作为上限,根据现场实际情况自行与施工单位协商:乙方领用甲供材料的运输保管费,以最终结算甲供材料、设备之和为基数,省级公司取1.5%,市级公司取1%,县级公司取0.5%。(除清单价已考虑部分及材料设备直接运到施工现场的不计取此项费用)。甲方供应的材料到达甲方仓库(或甲方指定地点)的卸车费不包含在清单价中,发生时另行计算。 十一、《2019清单价》V1.0共分综合单价:包括安装工程综合单价、土建工程综合单价;基础单价:包括庭院户内及中压基础单价、土建工程基础单价、场站基础单价。综合单价与基础单价互为补充。 土建综合单价(代码:TZ)包括: 第一章 庭院、市政土石方工程 第二章 路面工程 第三章 阀门井工程 第四章 调压器(箱)设备基础 第五章 其他项目 安装工程综合单价(代码:AZ)包括: 第一章 户内安装工程 第二章 管道安装工程 第三章 管道附件 第四章 燃气表、流量计安装 第五章 调压设备安装 第六章 燃气报警系统 第七章 管道防腐补差、保温及其他 第八章 燃气管道定向穿越 第九章 燃气管道带气碰头作业费 第十章 新工艺管道 土建基础单价(代码:TJ)包括: 第一章、土石方工程 第二章、恢复工程 第三章、拆除工程 第四章、金属结构工程 安装工程基础单价(代码:AJ)包括: 第一章 室内安装工程 第二章 室外安装工程 第三章 管件安装工程 第四章 法兰 第五章 试验、检验 第六章 除污器、补偿器、凝水缸、过滤器 第七章 阀门 第八章 燃气表、流量计、调压器、燃气器具 第九章 管道、设备支架及铁艺围栏 第十章 其他项目 第十一章 拆除工程 第十二章 新工艺管道 场站基础单价(代码:C)包括: 第一章 站场工艺设备及管道安装工程 第二章 站场给排水、采暖、燃气工程 第三章 站场电气安装工程 第四章 站场自动化控制仪表安装工程 第五章 充(换)电及光伏安装工程 十二、工程量的计价规则 1、《2019清单价》V1.0子目工程量的计价规则详见各章节说明。 2、工程量计算以施工图纸、设计变更、现场签证、竣工图纸为依据。 3、工程量计算时,其准确度取值:以m2、m3、m 为计量单位的小数点以下取两位,t以下取三位,“台”,“个”,“项”取整数。两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍,造价金额保留两位小数点。 十三、甲供材详见说明(不含场站基础单价甲供材,另见《2019场站基础单价》V1.0编制说明): 1、甲供材包括以下类别: (1)钢管类:包括各种规格的防腐钢管,焊接钢管,镀锌钢管、无缝钢管、铸铁管等。 (2)PE管和PE管件类:包括各种规格的PE管,PE管件(各类PE弯头、PE三通、PE直通、PE异径、PE法兰、PE盲板、钢塑接头等)。 (3)各种锌塑碳钢管件及钢制管件(弯头、三通、异径、法兰、盲板),但不包括镀锌管件和户内锌塑碳钢管件。 (4)阀门类:包括各种规格的法兰阀门、螺纹阀门、PE阀门。 (5)调压装置:包括各种规格的调压柜、调压箱。 (6)计量装置:各种规格的流量计、燃气表。 (7)阀门井类:铸铁井盖、井座或复合井盖、井座。 (8)其它类:3PE钢管热收缩套,牺牲阳极及测试桩,绝缘法兰、铝塑管及管件、标志桩(块)、示踪线、警示带、聚乙烯胶带、热缩带、表箱、跨接用的铜片。 2、甲供材如由乙方采购,其费用另计,价格报甲方审批。 3、《2019清单价》V1.0甲供设备、材料核销原则 : (1)、各类甲供材料(各类埋地及架空管网)其数量按竣工图计取,参考定额相应消耗量。 (2)、乙方应对从甲方领用的甲供设备、材料进行保管,由于乙方责任丢失和被盗的设备、材料,乙方承担相应损失。 (3)、户内管道安装工程,其主材数量按实际工程量及标准损耗率核销。 (4)、金属垫片、螺栓、静电跨接线均为乙供材。 十四、《2019清单价》V1.0是中燃集团内部规范性计价文件,各项目公司和个人不得擅自修改。 十五、执行《2019清单价》V1.0时:
(1)、工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,均已考虑在单价内。 (2)、《2019清单价》V1.0中注有“xx”以内或“xx”以下者均包括“xx ”本身,“xx”以外或“ xx”以上者,则不包括“xx”本身。 十六、《2019清单价》V1.0由中燃集团工程技术部负责解释。 十七、《2019清单价》V1.0编制工作小组成员名单: 参与测算部门及项目公司:集团工程技术部、热电事业部、各区域管理中心、信阳富地、杭州中燃等。
《中燃集团建筑安装工程综合价格》(2019)V1.0 编制说明 第一部分 中燃集团安装工程综合单价
第一章户内安装工程
1.1 室内燃气管道安装工程综合单价包含以下内容: 1.1.1 集中外挂表(8层以下)户内燃气管道安装 1.1.2 单立管走户内(8层以下)、(15层以下)、(27层以下)、(33层以下)、(45层以下)户内管安装。 1.1.3 单立管走户内双用户(8层以下)、(15层以下)、(27层以下)、(33层以下)、(45层以下)户内管安装。 1.1.4 单立管走户外(8层以下)、(15层以下)、(27层以下)、(33层以下)、(45层以下)户内管安装。 1.1.5 单立管走户外双用户(8层以下)、(15层以下)、(27层以下)、(33层以下)、(45层以下)户内管安装。 1.1.6 特殊户型户内管安装补差费。 1.1.7 带壁挂炉用户(8层以下)、(15层以下)、(27层以下)、(33层以下)。以上共七部分组成,户内安装费用原则上实行每户单价包干,不再调整。 1.2 本章综合单价适用于民用住宅户内管道安装预结算的编制与审核。整户综合单价不适用于别墅户型、城郊农民自建房及公建户户内管道。别墅型住户、天地楼住户、城郊农民自建房户内管安装费执行户内、管道安装工程综合单价相应单价子目列项单计。工业、商业、公福户户内管道安装执行管道安装工程综合单价相应计价标准。 1.3 户内管道与庭院燃气管道的分界点: 1.3.1 采用集中外挂表箱的:以表架下端活接、阀门或法兰等为界。 1.3.2 采用单立管的: 1.3.2.1 无架空层住户的以楼前引入管出地面处为界。 1.3.2.2 住户楼下有架空层(或商业门面)的: 1.3.2.2.1 带有盘管(含楼顶、架空层、外墙)的,以水平盘管上三通或弯头为界。 1.3.2.2.2 架空管道在地下室,以楼面或地面处为界。 1.4 户内管道安装综合单价计价规则: 1.4.1 集中外挂表户内管道安装(8层内) 1.4.1.1集中外挂表(8层内)户内管道安装,不分楼层,按是否入住分别套用综合单价以“户”为单位计算。 1.4.1.2 集中外挂表户内管道安装综合单价:适用于8层以下住宅住户,燃气表集中设置在表箱内,各用户管道从表箱引出经外墙排管进入户内灶前的户内管道安装。8层以上住宅因安装成本太高不宜采用集中外挂表安装形式,若实际需要可执行八层内集中外挂表户内管道安装综合单价标准计算。 1.4.2 单立管户内管(或外墙单立管)安装 1.4.2.1 单立管户内管安装,按楼层(8层以下、15层以下、27层以下、33层以下、45层以下)、单立管安装形式(立管走户内或外墙)、是否入住分实装户、空户(或三通户)、挂表户分别套用综合价格,以“户”为单位计算。 1.4.2.1.1 实装户:按报装设计规定的内容一次性安装到位,包括立管、支管、表前后阀、燃气表等全部安装内容。 1.4.2.1.2 空户:该楼层用户未报装,而立管必须从该楼层通过,只装立管(预留三通)、不装支管的为空户。 1.4.2.1.3 挂表户:原立管已装,在立管上接支管引入室内,包括表后阀之间的支管、表前后阀、燃气表安装内容。 1.4.2.1.4 挂表户管道安装费=实装户安装费-空户安装费。 1.4.2.2户内管道安装是按镀锌钢管丝接和焊接钢管(无缝钢管)焊接综合考虑,无论用何种连接方式施工费用不得调整。 1.4.2.3 综合单价内已综合考虑了高层住宅外墙立管高空作业条件下人工降效费及风险费,执行本单价时不得调整。 1.4.2.4高层户内安装费中已考虑了波纹补偿器或波纹管的安装费,不另计。 1.4.3 特殊户型户内管安装补差费: 1.4.3.1 特殊户型住户采用单立管安装形式的,如单位工程户内管道综合平均长度超过3米、集中挂表户入户后平均超过3米,超长部分可以计取管道超长费用。 1.4.3.2 单立管双用户或多用户需在楼梯间安装表箱的,按照本章项目编码“AZ-1.6.1”表箱安装增加表箱安装费。 1.4.4 户内安装费已包含管道刷油防腐费,如实际未刷油漆,在包干系数中统一调整。 1.4.5 户内安装费已包含套管、支架的材料及制作安装费用。
第二章管道安装工程
2.1 本章综合单价适用于设计压力(P≤0.4 MPa)燃气管道(包括埋地PE管敷设、埋地3PE钢管敷设、焊接钢管防腐埋地敷设、埋地铸铁管道敷设、室内外焊接钢管架空、室内外镀锌钢管架空、公建用户管道)安装的计价。 2.2 庭院管道与市政管道的划分:以小区(或厂区)红线为界,红线以内的为庭院管道;无红线的以市政管道接入点的三通、阀门或预留管道盲板为界。 2.3 架空管道:不属于户内包干范围而在室内架空层、商业门面、楼层平台、楼顶天面、外墙(户外主立管、盘管)安装的燃气管道或工业、商业、公福户用户在室内架空安装的燃气管道归类为架空管道。 2.4 管道安装综合单价计价规则: 2.4.1 管道综合单价按管道规格、材质、管道连接形式、防腐材质、管道敷设方式以“米”为计量单位。 2.4.2 各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度。 2.5 管道安装综合单价包括以下工作内容: 2.5.1埋地PE管(燃气塑料管)安装综合单价包括的工作内容:埋地PE管及PE管件安装;钢塑转换安装;管道强度试验、气密性试验及吹扫;燃气管道与光缆、电缆、管道交叉穿越、管道运输、布管等与燃气管道安装发生的全部工作内容。PE管安装按全自动焊机综合测算考虑。 2.5.2 埋地3PE钢管敷设综合单价包括的工作内容:埋地3PE钢管及各类钢制管件(弯头、三通、异径、盲板等)的安装;管道补口补伤、电火花检测;牺牲阳极、测试桩安装;管道强度试验、气密性试验及吹扫;燃气管道与光缆、电缆、管道交叉穿越,管道运输、布管等与燃气管道安装发生的全部工作内容。 2.5.3 焊接钢管环氧煤沥青防腐埋地敷设综合单价包括的工作内容:埋地焊管及焊接管件(弯头、三通、异径、法兰、盲板等)的安装;出地套管的安装和材料;钢管除锈、环氧煤沥青加强级防腐;牺牲阳极、测试桩安装;管道强度试验、气密性试验及吹扫;燃气管道与光缆、电缆、管道交叉穿越,管道运输、布管等与燃气管道安装发生的全部工作内容。 2.5.4 埋地铸铁管道敷设综合单价包括的工作内容:埋地铸铁管及各类铸铁管件(弯头、三通、异径、乙字管、堵头、短管等)的安装;管道强度试验、气密性试验及吹扫;燃气管道与光缆、电缆、管道交叉穿越;管道运输、布管等与燃气管道安装发生的全部工作内容。 2.5.5 架空管道安装综合单价包括的工作内容:架空管道及管件(弯头、三通、异径、法兰、盲板等)安装;管道支架、穿墙套管制作安装;管道、支架除锈刷油防腐;管道强度试验、气密性试验及吹扫等工作内容。架空镀锌钢管安装若采用焊接,执行焊接钢管安装综合单价子目。 2.5.6 工业、商业及公福用户执行本综合单价时按安装施工费用的15%增加公建户安装费。其范围:工业以厂区红线为界,商业及公福用户以市政(或庭院)管道接气点为界。 2.5.7管道安装综合单价内已综合考虑了不同施工条件下庭院管道安装就近接电和使用自备发电机发电的因素,执行本综合单价时不得调整。 2.6 管道安装综合单价不包括以下工作内容: 2.6.1 过路套管安装,执行第三章“管道附件”中套管安装相应单价。 2.6.2 阀门、补偿器、过滤器、凝水缸安装,执行第三章“管道附件”中相应单价。 2.6.3 架空管道按自然地面(或可操作面)3.6米以下综合测算考虑的,如超过3.6米,其超过部分的按架空管道相应综合单价另计超高增加费: 架空管道超高费系数
2.6.4 架空管道安装中的支架按沿墙安装测算考虑的,若采用独立支架执行《2019中燃集团安装工程基础单价》第九章“管道、设备支架”相应单价子目。 2.6.5 沟槽土方、砼路面拆除恢复、余土外运、护栏搭拆等土建工程执行《2019清单价》V1.0土建基础单价相应单价子目。 2.6.6 埋地裸管防腐按环氧煤沥青加强级防腐测算考虑的,若采用其他防腐材料防腐应按第七章“管道防腐补差、保温及其他”中相应单价增加防腐补差费。 2.6.7 管道沿桥敷设、大开挖穿越河流、特殊地质条件的穿越,根据施工图和施工方案另行报批。 2.6.8 焊口无损检测不含在综合单价中,单价另报中燃集团相关流程审批。
第三章管道附件
3.1 本章综合单价适用于燃气管道上各种阀门、除污器、补偿器、凝水缸、过滤器的安装,以“个”为计量单位;各种套管安装以“米”为 计量单位。 3.2 管道附件安装综合单价内包括以下工作内容: 3.2.1 各种阀门安装包括的工作内容:各种阀门(含螺纹阀门、法兰阀门、焊接阀门、塑料阀门、电动阀门)安装、水压试验以及阀门运到施工现场发生的运输费用;凡用法兰连接的阀门均已包括法兰、螺栓(含材料费)安装。 3.2.1.1金属软管执行阀门安装相应综合单价。 3.2.2 除污器、补偿器安装综合单价包括的工作内容:除污器、补偿器安装及水压试验以及阀门运到施工现场发生的运输费用;凡用法兰连接的除污器、补偿器均已包括法兰、螺栓(含材料费)安装。 3.2.3 铸铁凝水缸(机械接口)安装综合单价包括的工作内容:包括凝水缸本体安装、抽水管安装、抽水缸与管道连接、防护罩、井盖安装等操作过程。 3.2.4 套管安装综合单价内包括以下工作内容: 3.2.4.1 3PE钢套管安装包括:3PE钢套管的安装、管道补口补伤、套管封堵以及管道在套管内安装施工降效补差费。 3.2.4.2 环氧煤沥青防腐钢套管安装包括:钢套管的安装、管道除锈环氧煤沥青加强级防腐、套管封堵以及管道在套管内安装施工降效补差费。 3.2.4.3 混凝土套管安装包括:混凝土套管的安装及主材费、套管基础、套管封堵以及管道在套管内安装施工降效补差费。 3.2.4.4立柱支柱(含基础)安装包括:支柱及支柱基础的制作安装,支柱主材按甲供考虑。 3.2.4.5 标识醒示牌安装包括:标识牌的制作安装,标识牌的材料费。 3.2.5 管道上各类附件安装综合单价内已综合考虑了不同施工条件电焊机就近接电和使用自备发电机发电的因素,执行本综合单价时不得调整。 3.3管道附件安装综合单价内不包括以下工作内容: 3.3.1 阀门井、凝水缸井现浇、砌筑,执行《2019清单价》V1.0(土建)。 3.3.2 套管裸管防腐按环氧煤沥青加强级防腐测算考虑的,若采用其他防腐材料防腐应按第七章“管道防腐补差、保温及其他”中相应单价增加防腐补差费。
第四章燃气表、流量计安装
4.1 本章综合单价适用于工业、商业、公福用户的民用燃气表、公商用皮膜表、流量计的安装,以“只或台”为计量单位。 4.2 燃气表、流量计安装综合单价内包括以下工作内容: 4.2.1 民用燃气表、公商用皮膜表安装综合单价包括的工作内容:连接接表材料、燃气表安装;表托架、支架制作安装以及燃气表运到施工现场发生的运输费用。 4.2.2 流量计安装综合单价包括的工作内容:连接接流量计材料、流量计安装;托架、支架制作安装以及流量计运到施工现场发生的运输费用;凡用法兰连接的流量计均已包括法兰、螺栓(含材料费)安装。
第五章调压设备安装
5.1 本章综合单价适用于箱式调压器、柜式调压器、撬装调压计量设备的安装以及调压器其他设施(铁艺栏杆、接地极、接地母线、接地调试)的安装。调压器以“台”为计量单位、铁艺栏杆以“m2”为计量单位、接地极以“根”为计量单位、接地母线以“m”为计量单位、接地调试以“系统”为计量单位。 5.2 调压器及其他设施安装综合单价内包括以下工作内容: 5.2.1 箱式调压器安装综合单价包括的工作内容:包括进、出管焊接,调试、调压箱体固定安装等操作过程以及调压箱从甲方堆放地点运到施工现场发生的搬运费。 5.2.2 柜式调压器安装综合单价包括的工作内容:包括安装、调试操作过程以及调压器从甲方堆放地点运到施工现场发生的搬运费。 5.2.3 调压器其他设施安装综合单价包括的工作内容: 5.2.3.1 铁艺栏杆安装包括:铁艺栏杆制作安装、除锈刷油。主材由施工方提供,其材料费已含在综合单价中。 5.2.3.2 接地极、接地母线,适用于调压器的接地,也适用于工业用户流量计的接地。安装包括:接地极、接地母线焊接、安装;接地母线沟槽土方开挖、回填等。接地极、接地母线施工过程中发生的所有材料由施工方提供,其材料费已含在综合单价中。 5.3 调压器及其他设施安装综合单价内不包括以下工作内容:: 5.3.1 调压器基础,执行《2019清单价》V1.0(土建)。 5.3.2 调压器铁艺栏杆维护发生的砖砌体及装饰抹灰执行《2019清单价》V1.0(土建)。 5.3.3 调压器围护结构设计采用实体围墙或装饰要求较高的围墙,另行报批。
第六章燃气报警系统
6.1 本章综合单价适用于民用、工业、商业及公福用户燃气报警系统的安装。包括报警器探测器安装、调试、电气配管、电气配线。报警器以“套”为计量单位、电气配管配线以“米” 计量单位。 6.2 本章综合单价内(除民用报警器含切断阀外)不含紧急切断阀安装,发生后执行第三章“管道附件”中电动阀门安装相应单价子目。 6.3 本章综合单价内除不含由甲方提供的报警器、探测器设备费。除此以外施工过程中发生的电线管、电线等材料均由施工方提供,其材料费已含在综合单价中。
第七章管道防腐补差、保温及其他
7.1 本章综合单价由管道防腐补差、管道保温、管件保温、镀锌薄板管道保温保护层、公建户安装施工降效补偿费等5部分组成。 7.2 前面章节(第二、三章)埋地裸管防腐是按环氧煤沥青玻璃布加强级防腐测算综合单价的。若实际使用聚乙烯胶带、热煤沥青、沥青玻璃布防腐,根据防腐级别以“m2”为计量单位执行本章管道防腐补差相应计价子目。本单价包括管道除锈、防腐、补口补伤等全部费用;除聚乙烯胶带胶带由甲方提供外,其他防腐材料均由施工方提供,其材料费已含在综合单价中。 7.3 管道聚氨酯发泡安装,以保温管道“延长米”为计量单位。综合单价内包括运料、现场施工准备、配料、保护管(层)制作安装、喷涂、对口、焊接、修理找平、热风焊、焊缝热处理、设备机具修理等工作内容。综合价内不含聚氨酯的材料费,材料费另计。 7.4 管件聚氨酯发泡保温:包括弯头、直口聚氨酯保温安装。 7.4.1 弯头聚氨酯保温安装,以“个”为单位计算。综合价内包括运料、现场施工准备、配料、保护管(层)制作安装、喷涂、对口、焊接、修理找平、热风焊、焊缝热处理、设备机具修理等工作内容。综合单价内塑料套筒、聚氨酯的材料费并入直管延长米内计算。弯头发生时只计弯头保温安装费,主材费不得另计。 7.4.2 直口聚氨酯保温现场安装,以“处”为单位计算。综合单价内包括运料、现场施工准备、配料、套管制作、喷涂、对口、焊接、修理找平、热风焊、焊缝热处理、设备机具修理等工作内容。综合单价内塑料套筒、聚氨酯的材料费并入直管延长米内计算。直口发生时只计直口聚氨酯保温安装费,主材费不得另计。 7.4.3 保温管长度≤0.3米为直口,按直口保温安装费计,保温管长度>0.3米的为直管,按管道发泡安装费计。 7.5 公建户安装施工降效补偿费:商业、公福户安装施工降效补差可根据项目公司实际情况,以“项”为单位计量。清单价中价格为最高限价,项目公司在签订合同时可以根实际情况决定是否计取,但最高不得超过此价格。工业用户不计取此费用。
第八章燃气管道定向穿越
8.1本章综合单价适用于燃气管道定向钻穿越铁路、河流、道路以及水钻穿越道路工程造价的编制与审核。特殊地质条件穿越另行报批。 8.2 定向钻穿越分单段施工长度区间、土质类别、管道规格、材质以“m”为单位计算。 8.3 水钻穿越不区分单段施工长度区间、土质类别,按管道规格、材质以“m”为单位计算。 8.4 本价格包含设备进退场;钻机进场安装、调试、拆卸;钻机安拆;工作坑、接受坑土方及路面拆除;钻导向孔;预扩孔;排污;穿越管线高程定位;管线回拖;人工费补差;各项管理费、税金等所有费用。 8.5 工程量计算的起始点是从工作坑中心点至接受坑中心点的水平距离。施工中该中心的位置须经业主现场代表同意方可施工。规格型号是以穿越管道的管径为准,如设计有套管以套管管径为准。 8.6 本价格内不包括管道焊接、防腐、检测;临时土地征用、青苗、绿化等赔偿费用。 8.7 土层类综合了一、二、三类土和四类土。
第九章燃气管道带气碰头作业费
9.1本章综合单价适用于燃气管道带气作业工程造价的编制与审核。由燃气管道(降压)带气碰头作业、燃气管道不停输开孔封堵(P≤0.4MPa)、架空燃气管道带气碰头接管三部分组成。 9.2 燃气管道(降压)带气碰头分钢管与钢管、钢管与铸管、PE管与钢管、PE管与PE管按不同管径以 “处”为计量单位;燃气管道(钢管)不停输开孔封堵(P≤0.4MPa)按不同管径以 “处”为计量单位。 9.3 在测算带气碰头时,燃气管道(降压)带气碰头已综合考虑了同管径碰同管径、小管径碰大管径的因素,在计算带气碰头费时按新建碰口管径计算;燃气管道不停输开孔封堵的管径按主管管径计算。 9.4 带气碰头工作内容包括: 9.4.1 燃气管道(降压)带气碰头包括工作内容:①施工准备,停气降压、排气放散,设置碰口作业区护栏及警示牌等安全防护、做好安全警戒;②钢管碰头定位、挖眼、接管、焊口、钢管防腐;③铸管碰头定位、断管、取管装三通、接轮 、焊接无缝钢管短管、上压兰、紧螺栓、钢管防腐;④PE管碰头定位、切管、焊接电熔热熔三通、电熔套筒。⑤通气试验,配合调压、放散、现场清理。 9.4.2 燃气管道(钢管)不停输开孔封堵包括工作内容:不停输设备及材料的备料、吊装、运输、安装、设备的调试,专用管件的焊接、钻孔、封堵、防腐、通风、气压监测、安全防护等全部工作内容。 9.5 碰头费内不含以下工作内容: 9.5.1 碰头处砼路面拆除及恢复,发生时据实签证执行土石方相应计价子目。 9.5.2 碰头工作坑挖填,执行土石方中“带气碰头工作坑”相应计价子目。 9.5.3 不含由甲方提供的各种管材、管件、开孔封堵专用管件以及铸铁管机械接口所用的橡胶圈、支撑圈、铸铁螺栓、等主材费,发生时据实签证列入主体工程甲供材料费内办理甲供材料核销。 9.5.4 不停输开口接管,不含开口所用专用机械设备、燃气抢修装备车,由甲方配合并无偿提供使用。 9.6 本章综合单价不含PE管与SPE管、钢管与SPE管带气碰头费,发生后另编补充单价报总部批准后执行。 9.7 燃气管道(降压)带气碰头,施工过程中施工单位应及时上报带气碰头方案,经甲方生产运营等相关部门的同意签字后方可实施,不用再办理签证。结算时提供带气碰头方案及签字的相关记录,无上述资料结算时不予计取相关费用。
第十章新工艺管道
10.1本章综合单价适用于农村气代煤、乡镇项目,包括户内锌塑碳钢管部分、庭院架空锌塑碳钢管部分、锌塑碳钢管架空安装部分。 10.2 户内锌塑碳钢管部分 10.2.1庭院与户内分界点按架空管开口处为界。户内安装综合考虑了不同管径的安装费用,除了不包括燃气报警器、低低压调压器的安装外,已包含了从架空管开口到户内阀门的全部工作内容。 10.2.2有低低压调压器每户按第“AZ-10.1.4”项增加费用。 10.2.3户内安装包括(锌塑碳钢管件材料费、燃气表安装;表托架、支架制作安装。表箱、表前阀、表后阀、锌塑碳钢管安装等)。 10.2.4两个用气点按照项目公司指定位置安装。 10.2.5如若燃气表与表箱为厂家组装好的需要按第“AZ-10.1.7”项扣除燃气组装费。 10.2.6户内户均长度超过6米锌塑碳钢管(以燃气表出口为界):表后管户均米数以村为单位按照实装户进行核算,表后延长管单价中包含的工作内容:锌塑碳钢管及锌塑碳钢管件的安装,管道强度试验、气密性试验及吹扫、高空作业条件下人工降效及风险等与管道安装有关的全部工作内容。单价内包含锌塑碳钢管件的材料费。 10.2.7低低压调压器:包含调压器的安装费。 10.2.8表箱安装、民用燃气表 G2.5:适用于单项工程,单价包含安装费、辅材费。 10.2.9表箱内表及调压阀厂家组装:燃气表、表箱、调压阀在厂家组装的,在相应户内安装价格标准扣减费用。 10.3庭院架空锌塑碳钢管部分 10.3.1庭院架空是指调压箱后至户内分界点。架空管道安装单价中包含的工作内容:架空管道及管件(弯头、三通、异径、法兰、盲板等)安装;管道支架(含材料费)、穿墙套管制作安装(含套管材料费);管道强度试验、气密性试验及吹扫、高空作业条件下人工降效及风险等与管道安装有关的全部工作内容。
第二部分中燃集团土建工程综合单价
土建综合单价共包含土石方工程、路面工程、阀门井工程、调压器(箱)设备基础、其他项目五个部分。
第一章土石方工程
1、沟槽土方子目,按照管沟长度以“m”为单位进行计算。单价中包括土方开挖、夯填、余土外运、警示带铺设、标志块安装、土质超深后的放坡等工作内容。开挖宽度根据管径按照下表计算,深度按照图纸计算。如出现沟槽深度增减,套用相应的子目按照长度以“m”为单位进行调整。土质类别不同,套用相应的子目按照体积以“m3”为单位进行价差调整。 管沟底宽度对照表
2、土方工程施工中,如遇双管道同沟敷设情况,工程量按照管道总长度乘以0.8的系数以“m”为单位进行计算。 3、管沟开挖子目,已综合考虑了人工开挖及机械开挖不同的施工情况,施工单位可根据实际情况确定不同的施工方法,节约的成本不进行扣减。但是因为施工方法的不同所带来的风险(如挖坏各类电缆、管道设施等),均由施工单位承担。 4、土石方体积均以天然密实体积计算,回填土按夯实后的体积计算。 5、弃土方式中综合了单边弃土及两边弃土。 6、沟槽深度增减子目单价中已经考虑了相应土质超深后的放坡系数。 7、如现场确需发生管沟回填砂、水撼砂、冻土开挖、换土回填,须按集团工程管理相关要求办理签证,并经审批同意后方可计价。 8、换填砂子目中,不含回填砂主材;计价时按当地建设主管部门发布的回填用砂信息价格为上限进行控制。 9、障碍物拆除子目区分砖砌体、石砌体、混凝土障碍物三种情况,以“m3”为单位计算。单价中包括障碍物拆除、开挖土方的扣减、余渣外运至弃置点等工作内容。 10、构筑物的恢复区分砖砌体、石砌体、混凝土基础或构筑物三种情况,单价中包括构筑物恢复、回填土的扣减等工作内容。 11、水泥路面钢筋网、构造钢筋的制作安装子目,按照工程量以“吨”为单位计算。
1、混凝土路面恢复区分面层及基层,按照不同的厚度以“m2”为单位计算,如厚度不同,套用相应的每增减子目进行调整。混凝土路面面层恢复子目,单价中不含主材费用,计价时按当地建设主管部门发布的商品混凝土信息价格为上限进行控制。 2、人行道板恢复以“m2”为单位计算。人行道板的材料分别按照15%、35%、50%、100%的损耗率计入了单价内,另设100%旧砖恢复子目,单价中含“8cm厚水泥砂浆粘结层”及“扣减夯填土方” ,但不含混凝土垫层工作内容。 3、沥青混凝土路面恢复,区分面层及基层以“m2”为单位计算,如厚度不同可套用每增减子目进行调整。 4、混凝土路缘石、侧石安砌,按照铺设长度以“m”为单位计算。 5、石材路缘石、侧石安砌,按照铺设长度以“m”为单位计算,子目单价中不含主材费用,计价时按当地建设主管部门发布的材料信息价格为上限进行控制。 6、由当地市政承担的市政路面修复工程,可参照路面恢复子目执行。 7、混凝土、沥青混凝土路面拆除子目,区分面层及基层,按不同厚度套用相应子目以“m2”为单位计算,如厚度不同,套用相应的每增减子目进行调整。单价中包括路面切缝、面层或基层的拆除、余渣外运、扣减相应的沟槽开挖等工作内容。 8、人工拆除人行道板路面,以“m2”为单位计算,单价中包括面层拆除、余渣外运、扣减相应的沟槽开挖等工作内容。 9、人工拆除路缘石,按照拆除长度以“米”为单位计算。子目考虑为保护性拆除。
第三章阀门井砌筑工程
1、阀门井工程量依据《给排水标准图集》;放散井、直埋式阀井参照重庆市川东燃气工程设计研究院《城镇燃气工程定型设计》(通用图);以“座“为单位计算。 2、阀门井工作内容包含:土方开挖、回填、余土外运、砌体、抹灰、模板安装拆除、砼制作、浇捣、养护、钢筋制作安装、钢爬梯制作安装、安装井盖及井圈、脚手架、钢套管加强级防腐及安装费用、场外运输、自备发电机台班等内容;阀门井均按照图纸要求考虑了相应的防水工作内容;井盖、井座按甲供材料考虑。 3、凝水缸井参照砖砌阀井执行。
第四章调压器(箱)设备基础工程
1、调压器(箱)基础工程量依据川东设计院的通用图计算。分砖砌及现浇混凝土基础两种类型,以实际砖砌筑量或现浇混凝土量,按立方米计算。子目中包括了土方挖填、余土外运、混凝土垫层、砖砌体(或现浇混凝土及钢筋)、抹灰、混凝土模板等工作内容。 2、钢支架调压箱基础子目中包含了挖填土方、余土外运、混凝土基础、钢结构除锈刷漆等工作内容;墙体上直接安装调压器的安装方式不适用该子目。
第五章其他项目工程
1、标志桩与标志块调差,依据设计图纸按“块”为单位进行计算。 2、燃气管道(降压)带气碰头的土方工程,套用工作坑开挖子目以每“处”为单位计算。区分碰头管的材质、管径、按照(一、二)类土、(三、四)类土进行编制。单价内已经包含挖土、夯填土、纤维布围护等工作内容。 3、示踪线井按照重庆市川东燃气工程设计研究院《城镇燃气工程定型设计》(通用图)进行计算,子目中已含土方开挖、回填、余土外运、混凝土浇筑、模板、盖板制作、安装、钢筋绑扎等内容。 4、调压器护栏按面积以“m2” 为单位计算,套用相应子目计价。
file:///C:/Users/ALIENW~1/AppData/Local/Temp/ksohtml42324/wps2.png 中燃集团建筑安装工程基础单价 (2019)V1.0
中国燃气控股有限公司工程技术部 日期:二〇一九年十一月 第一部分 管道安装工程基础单价 编制说明 第一章、室内安装工程
1.1室内安装工程基础单价分镀锌钢管丝接、焊接钢管焊接、聚乙烯夹铝复合管、衬PE复合管四部分。 1.1.1按照管道压力等级、管道规格、材质、管道连接(或焊接)方式以“米”为计量单位。各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度。 1.1.2 各种管道安装清单价内均不含管道主材费,镀锌管丝接已含镀锌管件材料费,不得另计。 1.1.3各种管道及管件安装清单价内均不含无损检测费,由甲方委托第三方检测。 1.1.4各种管道安装清单价内均不含埋地管道沟槽土石方及管道基础,发生时按2019综合单价中土建基础单价相应子目计价。 1.1.5 各种室内管道均包括管道及管件安装、管道支架及清扫试压。其中镀锌钢管含接头零件费,不得另计。
第二章、室外安装工程
2.1 室外安装工程基础单价分螺旋钢管电弧焊(0.005﹤P≤0.2MPa)、螺旋钢管电弧焊(0.2﹤P≤1.6MPa)、焊接钢管电弧焊(0.005﹤P≤0.2MPa)、焊接钢管电弧焊 (0.2﹤P≤1.6MPa)、镀锌钢管丝接(市政册)(P≤0.2MPa)、聚乙烯塑料管热熔连接(PE)(市政册)(P≤0.2MPa)、聚乙烯塑料管热熔连接(PE) (市政册)(0.2﹤P≤1.6MPa)、铸铁管道安装(机械接口)(市政册)(P≤0.2MPa)、铸铁管道安装(机械接口) (市政册)(0.2﹤P≤1.6MPa)、检漏管及套管封堵等十个部分。 2.2按照管道压力等级、管道规格、材质、管道连接(或焊接)方式以“米”为计量单位。各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度。 2.3 各种管道安装清单价内均不含管道主材费,镀锌管丝接已含镀锌管件材料费,不得另计。 2.4 聚乙烯塑料管安装含管件安装,不另计安装费。 2.5各种管道及管件安装清单价内均不含无损检测费,由甲方委托第三方检测。 2.6各种管道安装清单价内均不含埋地管道沟槽土石方及管道基础,发生时按2019土建基础单价相应价格标准计价。 2.7铸铁管机械接口所用的橡胶圈、支撑圈、铸铁螺栓按甲供考虑。
第三章、管件安装工程
3.1 按管道压力等级、管件规格、材质、管件连接(或焊接)方式以“个” 为单位计算。 3.2 钢制管件安装中已综合考虑了弯头、三通、异径管、挖眼接管、堵板等焊接管口含量的差异,应按设计图纸用量,统一执行钢制管件安装相应清单价。 3.3 各种管件安装清单价内均不含管件主材费 3.4 PE管件安装费已包含在管道安装价格内。本章管件安装适用于维修、改造单独安装管件时使用。
第四章、法兰
4.1 按管道压力等级、管件规格、材质、管件连接方式以“个” 为单位计算。 4.2各种法兰(盲板)安装均包含法兰连接用的螺栓及垫片,但不包括法兰(盲板)材料费。
第五章、试验、检验
5.1 管道压力试验、不分材质和作业环境均执行本章相应价格子目。 5.2 管道强度、气密性试验,均包括了试压的人工、材料和机械台班的耗用量。 5.3 管道强度、气密性、吹扫试验长度计算,不扣除各种井所占的长度。 5.4 穿越工程需单独进行试压的,可再套用本章内容计算一次,理论计算长度同穿越长度计算规则(即工作坑中心点至接受坑中心点的水平距离)。本章清单价已综合考虑了穿越管道弯曲及两端连接长度所占的因素,不再另计。
第六章、除污器、补偿器、凝水缸、过滤器
6.1除污器、补偿器、凝水缸、过滤器按规格、材质、管件连接方式以“个” 或“组”为单位计算。 6.2 焊接法兰式波纹补偿器、过滤器安装包含法兰安装、螺栓及垫片(含材料费)安装。
第七章、阀门
7.1 各种阀门安装按规格、材质、管件连接方式以“个”为单位计算。 7.2 各种阀门安装项目综合考虑了壳体压力试验、解体研磨工作内容。 7.3 各种法兰阀门安装均含法兰安装,包含连接螺栓及垫片的材料费。 7.4 各种阀门安装均不含阀门及法兰材料费。
第八章、燃气表、流量计、调压器、燃气器具
8.1 本章包括燃气表、调压器、燃气采暖炉、气嘴安装。 8.2燃气加热器具只包括器具与燃气管终端阀门连接,其他执行相应子目。 8.3燃气表安装不包括托架、支架及表底基础。
第九章、管道、设备支架
9.1 本章包括管道支架、设备支架及铁艺围栏安装。 9.2 管道支架、设备支架安装按重量按“kg“计算。
第十章、其他项目
10.1 本章包括架空燃气管道带气碰头接管、气体置换、凿槽、刨沟、沟槽恢复、钻孔机钻孔(混凝土楼板)、钻孔机钻孔(混凝土墙)、堵洞眼、防水型防火套管安装、穿楼板钢套管制作安装、出地套管制作安装、管道穿越光电缆、管线交叉穿越、顶管、自备发电机等。 10.2管道穿越光电缆、管线交叉穿越费用已包含在管道安装综合单价内。不另计算。如管道安装采用基础单价的工程,经集团总部签证审核,发生此项费用,可单独计取。 10.3刷油、防腐蚀、保温、牺牲阳极、测试桩参照场站安装工程基础单价C-1.7内容。
第十一章、拆除工程
11.1 本章包括金属管道、PE管道、铸铁管道、阀门、燃气表、流量计、调压器、调压柜、管件拆除等。
第十二章新工艺管道
12.1本章综合单价适用于农村气代煤、乡镇项目,包括锌塑碳钢管架空安装、锌塑碳钢管件安装。 12.2锌塑碳钢管架空安装 12.2.1架空管道安装单价中包含的工作内容:架空管道及管件(弯头、三通、异径、法兰、盲板等)安装;管道支架(含材料费)、穿墙套管制作安装(含套管材料费);管道强度试验、气密性试验及吹扫、高空作业条件下人工降效及风险等与管道安装有关的全部工作内容。 12.3锌塑碳钢管件安装 12.3.1锌塑碳钢管件安装单价中包含的工作内容:管件(弯头、三通、异径、法兰、盲板等)安装;高空作业条件下人工降效及风险等与管道安装有关的全部工作内容。 12.3.1此基础单价仅用于运营抢修抢险、维修改造项目。
土建基础单价共包含土石方工程、恢复工程、拆除工程、金属结构工程四个部分。
1、沟槽、基坑、一般土石方的划分:底宽(设计图示垫层或基础的底宽,下同)≤7m,且底宽底长>3倍底宽为沟槽;底长≤3倍底宽,且底面积≤150m2为基坑;超出上述范围,又非平整场地的,为一般土石方。 2、干湿土的划分,以地质勘测资料的地下常水位为准,地下常水位以上为干土,以下为湿土;地表水排出后,土壤含水率≥25%时为湿土。清单土方子目按干土编制,人工挖、运湿土时,相应子目乘以系数1.18;机械挖、运湿土时,相应子目乘以系数1.15;需要降水、排水时,须经业主和监理方现场签证确认排水工日或排水机械台班,采取降水措施后的土方应按干土计算。 3、机械土方中如遇人工辅助开挖,按施工组织设计分别计算机械和人工挖土方量,无施工组织设计时按机械挖土方90%,人工挖土方10%计算。 4、沟槽、基坑、土方开挖子目,按土质类别分(一、二)类土、(三、四)类土二种类型,以“m3”为单位进行计算。 5、人工开挖沟槽岩石,分软岩、较软岩、较坚硬岩、坚硬岩以“m3”为单位计算。土壤及岩石分类见土壤及岩石分类表:
土壤分类表 表1-1 | | | | 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质黏土、弱中盐渍土、软土(淤泥质土、泥炭、泥炭质土)、软塑红黏土、冲填土 | 用锹,少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者。 | | 黏土、碎石土(圆砾、角砾)混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能挖满载者,或可直接铲挖但不能满载者。 | | 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械须普通刨松方能铲挖满载者。 | 注:本表土的名称及其含义按国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)定义。 |
岩石分类表 表1-2 | | | | | | | | 1、强风化的坚硬岩或较硬岩 2、中等风化~强风化的较软岩 3、未风化~微风化的页岩、泥岩、泥质岩等 | | 锤击声不清脆,无回弹,较易击碎;浸水后,指甲可刻出印痕 | | 1、中等风化~强风化的坚硬岩或较硬岩 2、未风化~微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质岩等 | | | 锤击声较清脆,有轻微回弹,稍震手,较难击碎;浸水后,有轻微吸水反应 | | 1、微风化的坚硬岩 2、未风化~微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 | | 锤击声清脆,有回弹,震手,难击碎;浸水后,大多无吸水反应 | | 未风化~微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质泥岩、硅质石灰岩等 | 注:本表依据国家标准《工程岩体分级标准》GB50218--94和《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)整理。 |
6、人工开挖冻土分0.5米以内、1米以内两种深度,以“m3”为单位计算。 7、沟槽回填砂、回填砾石、回填砂砾石、回填白灰土以“m3”为单位计算,回填砂、回填砾石、回填砂砾石单价中不含主材费用,计价时按当地建设主管部门发布的材料信息价格为上限进行控制。 8、管沟回填土应扣除管径在200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物等所占的体积,以“m3”为单位计算。 9、挖土中遇含碎、砾石体积为31%~50%的密实黏性土或黄土时,按挖四类土相应子目乘以1.43。碎、砾石含量超过50%时,另行处理。 10、自卸汽车运淤泥、流砂,按自卸汽车运土台班数量乘以系数1.2。 11、挡土板子目单价中已经包括挡土板、支撑的材料费用。筑土围堰、草袋围堰、纤维袋围堰子目单价中不含粘土的材料费用。
1、混凝土路面恢复子目,分C20、C25、C30三种混凝土标号进行设置,以“m2”为单位计算,如路面实际厚度不同时可套用增减子目进行调整。 2、人行道板恢复子目,以“m2”为单位计算。除砂垫层安砌人行道板子目外,其余道板的铺设均按照水泥砂浆垫层考虑。单价中不包括各种人行道板的材料费用。 3、沥青混凝土路面恢复,以“m2”为单位计算。单价中已经包括沥青混凝土的材料费用,如路面实际厚度不同时可套用增减子目进行调整。 4、基层恢复子目,以“m2”为单位计算,单价中已经包括各种基层的材料费用。 5、钢筋制作安装,以“T”为单位计算。钢筋网及构造筋的制作安装适用于混凝土路面的配筋。其他建构筑物配筋均执行钢筋制作安装(综合)子目。 6、毛石挡土墙及毛石基础,均以“m3”为单位计算。单价中已经包括毛石及砌筑砂浆的材料费用。 7、路沿石安砌,以“米”为单位计算。单价内不含路沿石材料费。 8、预制盖板制作子目,单价内已经包含预制混凝土的材料费、模板费用;混凝土管道铺设子目,单价内包括管道安装及接口费用,不包含混凝土管道费用。 9、混凝土垫层、独立基础、条形基础子目单价内,不包含混凝土主材费;水泥沙浆二次灌浆、砖基础、砖地沟、零星砖砌体子目均包含主材费。 10、镶贴瓷砖子目单价内已包含砂浆基层及瓷砖主材费用;草皮恢复子目,单价中包含种植及一般养护费用,不包含草皮主材费用;标志块、标志桩、警示带铺设子目,按照甲供材料考虑,单价内不包含主材费用。 11、彩钢板围护按实际围护面积以“m2”为单位计算。单价内包含彩钢板围挡的制作、安装、拆除及材料摊销费用。 12、单价中不包含主材费用的子目,计价时按当地建设主管部门发布的材料信息价格为上限进行控制。
1、拆除混凝土道路,分人工、机械拆除两种情况,以15Cm厚为基础,以“m2”为单位计算,如路面厚度不同可套用增减子目进行调整。拆除混凝土人行道,按照人工配合机械拆除以10Cm厚为基础,以“m2”为单位计算,如路面厚度不同,可套用增减子目进行调整。 2、拆除混凝土人行道板,不含基层拆除;基层拆除另套用子目,以“m2”为单位计算。拆除广场砖也执行本子目。 3、拆除沥青路面,分人工、机械拆除以10Cm厚为基础,以“m2”为单位计算,如路面厚度不同,可套用增减子目进行调整。 4、拆除砾石基层、矿(炉)碴及砂砾基层,以15Cm厚为基础,以“m2”为单位计算,如实际厚度不同,可套用增减子目进行调整。 5、拆除毛(块)石基层,以20Cm厚为基准,以“m2”为单位计算,如实际厚度不同,可套用增减子目进行调整。 6、拆除方条石,以15Cm厚为基准,以“m2”为单位计算,如实际厚度不同,可套用增减子目进行调整。 7、拆除有骨料多合土基层,以10Cm厚为基准,以“m2”为单位计算,如实际厚度不同,可套用增减子目进行调整。 8、拆除砖砌体、石砌体,按照人工拆除考虑,以“m3”为单位计算。拆除混凝土障碍物考虑人工拆除、机械拆除两种情况,以“m3”为单位计算。 9、拆除路缘石,按照人工拆除考虑,按照实际拆除工程量以“m”为单位计算。 10、混凝土盖板拆除,按照实际拆除工程量,以“m3”为单位计算。拆除混凝土管道,按照实际拆除工程量,以“m”为单位计算。
第四章、金属结构工程
1、金属构件成品安装按设计图示尺寸以“T”为单位计算,不扣除孔眼的重量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加重量。 2、依附在主体构件上的牛腿、节点板等并入主体工程量内。 3、零星钢构件是指未列项目且单件重量在50kg以内的小型构件。 4、按重量划分的子目,均指设计规定的单件构件重量。
一、《中燃集团场站安装工程基础单价》(2019)V1.0,以下简称《2019场站基础单价》V1.0,适用中燃集团范围内新、改、扩建燃气工程的分输站、门站、储配站、调压站、CNG汽车加气站、LNG(LPG)气化站、LNG(LPG)/CNG加注站、LNG(LPG)气化瓶组站、供热站、充电桩、换电站及光伏内的工艺管道及设备、给排水、消防、采暖、电气、仪表、充电桩、换电站及光伏等安装工程的投资估算、设计概算、施工图预算、工程竣工结算等方面的编制、审核,是中燃集团工程造价控制的重要依据。 二、执行《2019场站基础单价》V1.0计价标准时,具体工程的人工、材料、机械价格及指标含量等一般不得调整。 三、《2019场站基础单价》V1.0直接消耗在工作内容的设备和主要材料(简称主材)原则上由甲方供应,其基础单价内不含设备及主材费。甲供材料及设备由乙方从甲方仓库或其它堆放地点运到施工现场的运输及保管费已综合考虑在包干系数内,不再另计。 甲供主材、设备若委托乙方采购,乙方应根据甲方招标文件所列的乙供设备材料品名、规格、型号、数量进行投标报价,甲方按合理低标价中标的原则选择施工单位。若甲方直接委托乙方采购其价格必须报甲方审核认可。 四、甲供主材、设备范围: (一)场站工艺设备及管道安装工程: 1、设备类: LNG(LPG)低温储罐、各种储罐、各种撬装设备、站用储气瓶及钢瓶充装软管、CNG站缓冲、回收罐、CNG站气液分离器、CNG站干燥器、脱水装置、LNG(LPG)站BOG压缩机缓冲罐(卧式)、压缩机、调压计量设备、流量计、气化站内各类空温式气化器、空温式增压气化器、水浴式加热器、加、卸气柱(卸气臂)、售气机、LNG潜液泵/LPG烃泵、加臭装置、优先顺序控制盘、阻火器、放散管主材(管材、管件、拉线)、卸车软管总成、充装称等。 2、主要材料: ① 钢管类:包括各种规格的防腐钢管,螺旋钢管、焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管、不锈钢管、铸铁管等; ② PE管和PE管件类:包括各种规格的PE管,PE管件(各类PE弯头、PE三通、PE直通、PE异径、PE法兰、PE盲板、钢塑接头等); ③ 各种钢制管件、不锈钢管件(弯头、三通、异径、法兰、法兰盲板),但不包括镀锌管件; ④ 阀门类:包括各种规格的法兰阀门、绝缘法兰、螺纹阀门、PE阀门;各种不锈钢阀门、高压法兰透镜垫、高压法兰连接螺栓(含不锈钢螺栓); ⑤ 阀门井类:铸铁井盖、井座或复合井盖、井座、雨水井篦子; ⑥ 保温保冷材料:岩棉保温管壳、聚乙烯发泡保冷(CCPE)、三聚酯保冷(PIR); ⑦ 其它类:3PE钢管防腐层,牺牲阳极及测试桩,标志桩(块)、示踪线、警示带、热缩带、热缩套、补伤片。 (二)场站给排水、采暖、燃气工程: 1、设备类:消防水泵、潜(污)水泵、供暖水泵、热循环水泵;燃气锅炉、锅炉烟囱、热泵机组、水处理器(仪)、软化水箱、除污器、轴流风机、水处理器(仪)、软化水箱、除污器、轴流风机、板式换热器、冷却塔、集(分)水器。 消防设备:消火栓、消防水泵接合器、消防水炮、水喷头、灭火器具。 2、主要材料: ① 钢管类:包括各种规格的焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管、衬塑钢管、不锈钢管、铸铁管;直埋式预制保温管及管件、泡沫灭火系统各种管材及管件。 ② 阀门类:包括各种规格的法兰阀门、螺纹阀门、自动排气阀、手动放风阀、液压式水位控制阀、电动阀、过滤器、橡胶软接头、疏水器、水表。 ③ 卫生器具:洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、淋浴器喷头、蹲式大便器、坐式大便器及配件、小便器、水龙头。 ④ 供暖器具:钢制柱式散热器、铸铁散热器。 (三)场站电气安装工程: 1、控制设备:控制屏、低压开关柜、柴油发电机、配电箱、等电位箱、电缆t型接线箱。 2、主要材料: (1) 低压电器:拉线开关、扳式暗开关、一般按钮、防爆开关、声光控延时开关、各种插座、吊风扇、壁扇、轴流排气扇、端子箱; (2) 避雷装置:等电位箱、避雷针、避雷器、电涌保护器; (3)电缆、电线类:电力电缆、控制电缆、电缆桥架、DN100以上电缆保护管、电线、防爆金属软管、防爆接线盒; (4)照明器具:各类灯具。 (四)场站自动化控制仪表安装工程: 1、仪表设备类: (1)过程检测仪表 ① 温度仪表:温度计、温度控制器、温度开关; ② 压力仪表:压力计、压力表。 ③ 液位仪表:液位计。 (2)过程控制仪表 ① 变送单元仪表:压力式温度变送器、温度变送器、温差变送器、一体化温度变送器、压力变送器、差压变送器、智能压力变送器、智能差压变送器; ② 调节阀:气动活塞式调节阀、气动薄膜调节阀、电动调节阀、智能调节阀、电磁阀。 (3)集中监视与控制仪表 ① 安全监测装置:可燃气体报警器及探头、火焰监视器、火灾报警按钮、感烟探测器、火灾报警控制器; ② 安全防范系统:电视监控摄像设备(摄像头)、视频控制设备(云台控制器)、视频控制设备(视频切换器)、监控中心设备(控制器)。 (4)仪表盘、箱、柜:仪表控制盘、仪表控制箱、仪表控制柜、备用电源柜、保护箱、接线箱; (5)其他设备:风机控制箱(防爆型)、防爆轴流风机。 2、主要材料: (1) 仪表管路:焊接钢管、无缝钢管、不锈钢管; (2)仪表阀门:焊接式阀门、法兰式阀门、取压球阀、卡套式阀门、螺纹阀门、高压角阀、针型阀; (3)电缆、电线类:控制电缆、电缆桥架、电线、防爆金属软管、防爆接线盒。 (五)充(换)电及光伏安装工程: 1、设备类:充电桩、光伏板、光伏组件、光伏逆变器、蓄电池、电池箱。 2、主要材料:控制电缆、电缆桥架、电线、防爆金属软管、防爆接线盒。 六、 工程量的计价规则 1、工程量以施工图纸、设计变更、现场签证、竣工图纸为准。 2、因设计变更或甲方指令引起工程量的变化按实计算。 3、工程量计算时,其准确度取值:以m 、m2、m3为计量单位的小数点以 下取两位,t以下取三位,“台”,“个”,“项”取整数。两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍,造价金额保留两位小数点。 4、《2019场站基础单价》子目工程量的计价规则详见章节说明。 七、《2019场站基础单价》适用于中燃集团各项目公司,是中燃集团内部规范性计价文件,各项目公司和个人不得擅自修改。 八、执行《2019场站基础单价》时: 1、工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,均已考虑在单 价内。 2、《2019场站基础单价》中注有“xx”以内或“xx”以下者均包括“xx ”本身,“xx”以外或“ xx”以上者,则不包括“xx”本身。 3、场站中涉及到的土方与基础等内容参照基础单价土方部分。 九、《2019场站基础单价》由中燃集团工程技术部负责解释。 十、《2019场站基础单价》编制工作小组成员名单: 参与测算部门及项目公司:集团工程技术部、热电事业部、各区域管理中心、信阳富地、杭州中燃等。
第一章场站工艺设备及管道安装工程
1.1 《中燃集团场站安装工程基础单价》(2019)V1.0,以下简称《2019场站基础单价》V.1,本章基础单价适用于燃气工程的分输站、门站、储配站、调压站、CNG汽车加气站、LNG(LPG)气化站、LNG(LPG)/CNG加注站、LNG(LPG)气化瓶组站、供热站范围内的工艺管道及设备安装工程的计价。 1.2 《2019场站基础单价》V1.0由工艺设备安装、工艺管道安装、工艺管件安装、阀门安装、管道设备支架制作安装、管道试验吹扫清洗、刷油防腐保温、其他辅助项目共八部分组成。 1.3 场站工艺管道压力等级管道类别的划分:低压P≤1.6MPa,中压1.6<P≤10.0MPa,高压10<P≤42MPa。 1.4 站(场)与线路的划分,以进站(场)的第一个阀井为界;如无阀井则以进站(场)的围墙为界。 1.5 瓶组站工艺设备及管道安装,执行本基础单价时施工费增加15%的施工降效费。 1.6 工艺设备及管道安装工程量清单基础单价计价规则: 1.5.1 工艺设备安装,由压力容器、压缩机、调压计量装置、气化器、加/卸气柱(卸气臂)、售气机、LNG潜液泵/LPG烃泵、其他设备安装等七个部分组成。 1.5.1.1压力容器安装,包括LNG(LPG)低温储气罐、LNG(LPG)瓶组撬、站用储气瓶、CNG站缓冲/回收罐、CNG站气液分离器、CNG站干燥器/脱水装置、LNG(LPG)站BOG压缩机进口缓冲罐(卧式)安装。 1.5.1.1.1 LNG(LPG)低温储气罐安装,分立式、卧式、容积大小及不同重量以“台” 为单位计算。 整体设备吊装的重量包括本体、附件、吊耳、内衬及随主体吊装的管线、平台、梯子和吊装加固的全部重量。 1.5.1.1.2 LNG(LPG)瓶组撬安装包括撬块安装、设置垫铁、找平就位、撬上电器仪表连接件的组装紧固、检修与调试及设备撬块从甲方堆放地点运到施工现场发生的搬运费。 1.5.1.1.3 站用储气瓶安装,包括CNG钢瓶、LNG(LPG)钢瓶、氮气钢瓶、钢瓶充装软管安装。钢瓶按储存燃气的不同以“瓶” 为单位计算、钢瓶充装软管安装按管径以“根” 为单位计算。 1.5.1.1.3.1 瓶组站及充装车间的钢瓶一般由甲方生产运营部门根据用气量(或加气量)定期负责拆除、换装。在工程未交工前,对管线进行试运行时需安装钢瓶和钢瓶充装软管对管线充气以检验管网的运行情况,每站(或充装车间)可按1组钢瓶、1根软管计安装费。 1.5.1.1.5 CNG站缓冲、回收罐安装,以“台” 为单位计算。 1.5.1.1.6 CNG站气液分离器安装,以“台” 为单位计算。 1.5.1.1.7 CNG站干燥器、脱水装置安装,按不同重量以“台” 为单位计算。 1.5.1.1.8 LNG(LPG)站BOG压缩机进口缓冲罐(卧式)安装,按不同重量以“台” 为单位计算。 1.5.1.2 压缩机安装,不分型号,按单机或双重整机的不同重量以“台” 为单位计算。清单价内包括与主机本体联体的冷却系统、润滑系统以及支架、防护罩等零件、附件的整体安装;与主机在同一底座上的电动机整体安装。 1.5.1.3 调压计量撬安装按撬块面积、不同的重量以“套” 为单位计算。 1.5.1.3.1撬装设备安装包括:调压计量撬等各种撬安装。 1.5.1.3.2调压计量撬块设备安装清单价内包括随设备整体或散装来的所有设备、配件的安装、组装、调试操作过程以及设备撬块从甲方堆放地点运到施工现场发生的搬运费。 1.5.1.4 流量计安装,按不同的流量以“块”为计量单位。清单价内包括连接材料、燃气表安装;表托架、支架制作安装;凡用法兰连接的流量计均已包括法兰、螺栓(含材料费)安装。随设备本体带的流量计,已按整体设备安装计费,不得再计取流量计的安装费。 1.5.1.5 气化器安装,包括空温式气化器、空温式增压气化器、水浴式加热器安装。按不同气化量以“台” 为单位计算。 1.5.1.6 加、卸气柱(卸气臂)、售气机安装,包括加气柱、卸气柱(卸气臂)、售气机安装。加气柱、卸气柱(卸气臂)以“套” 为单位计算,售气机以“台” 为单位计算。 1.5.1.7 LNG潜液泵/LPG烃泵安装,按重量以“台” 为单位计算。清单价内包括设备本体与本体联体的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、组装、刮研;设备本体及附件以及第一个阀门以内的管道等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙、找正、找平、找中心、记录、组装复原。 1.5.1.8 其他设备安装,包括加臭装置、优先顺序控制盘、阻火器、放散管、卸车软管总成、充装称、单轨行车安装。优先顺序控制盘以“套” 为单位计算,加臭装置以“台” 为单位计算,阻火器以“个” 为单位计算。 1.5.1.8.1放散管包括放散管制作、安装、放散管拉线安装。放散管制作以“吨”为计量单位,放散管安装分不同高度以“基” 为单位计算,放散管拉线以“组” 为单位计算。放散管及放散管拉线制作安装清单价内均不含主材费。 1.5.1.8.2卸车软管总成分不同管径以“组” 为单位计算,清单价内均不含主材费。 1.5.1.8.3充装称分不同型号以“台” 为单位计算,清单价内均不含主材费。 1.5.1.8.4单轨行车分不同重量以“台” 为单位计算,清单价内均不含主材费。 1.5.1.9 所有的设备安装,除单项设备另有说明外,清单价内均包括设备基础铲麻面、放置垫铁、设备施工现场的搬运、吊装就位、安装找正、设备补漆等工作内容。 1.5.1.10本章清单价内所有的设备安装不含设备基础及设备基础二次灌浆费,按土建设备基础二次灌浆相应单价另计;所有的设备安装不含设备本体的强度试验、气密性试验;所有的设备安装不含无损检测费,由甲方委托第三方负责检测;所有的设备安装,除单项设备安装另有说明外,清单价内均不含设备费。 1.5.1.11 本章清单价内不含LNG(LPG)低温储罐用液氮及液氮充装费,发生另计。 1.5.2 工艺管道安装,按场站工艺管道压力等级、管道规格、材质、管道连接(或焊接)方式以“米”为计量单位。各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度。 1.5.2.1管道焊接按设计规定焊接方式套用相应清单价,若设计采用下向焊可参照管道氩电联焊清单价标准计价。 1.5.2.2各种管道安装清单价内均不含管道主材费,镀锌管丝接已含镀锌管件材料费,不得另计。 1.5.2.3各种管道及管件安装清单价内均不含无损检测费,由甲方委托第三方检测。 1.5.2.3各种管道安装清单价内均不含埋地管道沟槽土石方及管道基础,发生时按2019土建基础单价相应价格标准计价。 1.5.3 工艺管件安装,按场站工艺管道压力等级、管件规格、材质、管件连接(或焊接)方式以“个” 为单位计算。 1.5.3.1钢制管件安装中已综合考虑了弯头、三通、异径管、挖眼接管、堵板等焊接管口含量的差异,应按设计图纸用量,统一执行钢制管件安装相应清单价。 1.5.3.2各种管件安装清单价内均不含管件主材费。 1.5.4 阀门安装,适用于低压、中压、高压管道上的各种阀门安装,以“个” 为单位计算。 1.5.4.1各种阀门安装项目综合考虑了壳体压力试验、解体研磨工作内容。 1.5.4.2调节阀门安装,参照同规格、同压力等级法兰阀门安装清单价计价。 1.5.4.3紧急切断阀安装,参照同规格、同压力等级电动阀门安装清单价计价。 1.5.4.4电动阀门安装包括电动机的安装,但不含电动机的检查接线及调试。 1.5.4.5各种法兰阀门安装均含法兰安装;低中压碳钢阀门安装按聚四氟乙烯垫片和钢制螺栓考虑计价,低中压不锈钢阀门安装按金属缠绕式垫片和不锈钢螺栓考虑计价。 1.5.4.6高压法兰阀门安装不含透镜垫及连接螺栓(含不锈钢螺栓)的材料费。 1.5.4.7绝缘法兰安装含法兰、螺栓(含螺栓本身材料费)安装。 1.5.4.8各种阀门安装均不含阀门及法兰材料费。 1.5.4.9阀门井现浇、砌筑执行2019综合单价相应计价标准。 1.5.5 管道、设备支架制作安装,包括管道支架、低温管道托架及设备支架制作安装。管道支架、设备支架制作安装以 “kg” 为单位计算,低温管道托架以“个” 为单位计算。管道支架、设备支架制作安装清单价内已含主材费,但不含管道及设备支架刷油、防腐费用,发生时另按管道及金属结构刷油、防腐相应清单价另计;低温管道托架为全费用单价,包括制作安装(含主材费)、刷油防腐等全部费用。 1.5.6 管道试验、吹扫、清洗,包括管道压力试验、气密性试验、吹扫、清洗及干燥。各种管道试验、吹扫及清洗按压力等级、不同介质分管径以“米” 为单位计算。清单价内包含各种试验、清洗介质的材料费。 1.5.6.1本章所有工艺管道安装清单价内均不含管道试验、清洗及干燥费用,应根据设计要求另按本章节相应清单价标准计价。 1.5.7刷油、防腐、保温,包括管道、金属结构除锈、刷油、防腐、保温。管道除锈、刷油及防腐以“m2”为单位计算;金属结构除锈、刷油及防腐以“kg” 为单位计算;罐体内壁(外壁)除锈、刷油及防腐以“m2” 为单位计算;管道保温以“m3”或“m”为单位计算;管道补口补伤按材质、管径以“个”为单位计算;热缩套补口补伤按管径以“m”为单位计算;牺牲阳极、测试桩安装以“组”为单位计算;防腐层电火花检漏以“m2”为单位计算。 1.5.7.1本清单价内除热缩带防腐不含“热缩带”、 热缩套补口补伤不含“热缩套及补伤片”、牺牲阳极、测试桩安装不含“牺牲阳极、测试桩”、管道保温保冷不含“岩棉保温管壳、聚乙烯发泡保冷(CCPE)、三聚酯保冷(PIR)”,材料费另计主材费外,其清单价内均含管道、金属结构和罐体内壁(外壁)的除锈、刷油、防腐、保温等与之配套的全部安装费及材料费,执行本清单价时不得调整。 1.5.8 其他辅助项目,包括防水套管、出地套管制作安装、过路钢套管安装、管道焊口充氩保护、防撞护栏、自备发电机。 1.5.8.1防水套管、出地套管制作安装以“个”为单位计算,清单价内包含制作安装、除锈、刷油、防腐及所有材料费。 1.5.8.2管道焊口充氩保护,按不同的规格以“口”为单位计算。执行本清单价时应注意,不是所有的管道氩电联焊焊口都计充氩保护费,只有根据焊接工艺要求需要保护的焊口才计充氩保护费。 1.5.8.3防撞护栏分门字型和柱型,门字型(┏┓)防撞护栏按出地累计长度以“m”为单位计算,防撞柱以“根”为单位计算。清单价内包含制作安装费、除锈、刷油及所有材料费。 1.5.8.4自备发电机,分汽油、柴油发电机按使用量以“台班”为单位计算。场站没有电源,根据需要采用自备发电机发电时,发电机使用台班量必须经甲方签证审核认可,才可计取自备发电机台班费用。场站有电源的一律不允许计取自备发电机台班费用。
第二章场站给排水、采暖、燃气工程
2.1 场站给排水、采暖、燃气工程基础单价包含以下七部分内容:设备安装、管道安装、消防工程、管道附件安装、卫生器具安装、供暖器具安装、砖砌井。 2.2 本章基础单价适用于燃气工程的分输站、门站、储配站、调压站、CNG汽车加气站、LNG(LPG)气化站、LNG(LPG)/CNG加注站、LNG(LPG)气化瓶组站、供热站范围内的给排水、采暖、燃气工程。 2.3 界线划分: 2.3.1 给水管道: 2.3.1.1 室内外界线划分:以距建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2.3.1.2 与市政给水管道界线应以水表井为界;无水表井的,应以与市政给水管道碰头点为界。 2.3.1.3 场站设有消防房的,消防给水管道应以泵房外墙皮为界。 2.3.2 排水管道: 2.3.2.1 室内外界线划分:以出户第一个排水检查井为界。 2.3.2.2 室外排水管道与市政排水管道界线应以市政排水管道碰头井为界。 2.3.3 采暖热源管道: 2.3.3.1 室内外界线划分:以入口阀门或距建筑物外墙皮1.5米为界。 2.3.3.2 与工业管道的界限应以锅炉房距外墙皮1.5米为界。 2.4 瓶组站给排水管道安装,按施工费增加15%的施工降效费;若站址远离主城区10公里以上施工另增加10%的施工降效费。 2.5 场站给排水、采暖、燃气工程基础单价计价规则: 2.5.1 设备安装,由泵类、燃气锅炉、热循环水泵、热泵机组、水处理器(仪)、软化水箱、除污器、轴流风机、板式换热器、冷却塔、集(分)水器组成。 2.5.1.1泵类设备安装,包括消防水泵、潜(污)水泵、热循环水泵安装。消防水泵分重量以“台” 为单位计算,潜(污)水泵、热循环水泵安装以“台” 为单位计算。清单价内包括设备本体与本体联体的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、组装、刮研;设备本体、部件以及第一个阀门以内的管道等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙、找正、找平、找中心、记录、组装复原等工作内容。供暖水泵安装参照同规格或相近规格的消防水泵(管道泵)安装清单子目。 2.5.1.1.1本清单价内不包括泵支架、底座、联轴器、键和键槽的加工、制作;电动机的检查、干燥、配线、调试;设备本体以外的各种管道的检查、试验等工作内容。 2.5.1.2 燃气锅炉安装,包括常压(立式)锅炉燃气锅炉、整装燃油(气)锅炉、锅炉烟囱安装。锅炉按蒸发量或供热量以“台”为单位计算,锅炉烟囱以“吨”为单位计算。清单价内包括以下内容:锅炉本体及本体范围内的管道、阀门、管件、仪表及水位计的安装,随本体配套供应的油(气)系统(含油或气、燃油泵、燃油箱、压气器、燃气罐、燃烧器、调速器等)、平台、扶梯、栏杆、电控箱等安装,锅炉本体范围内的水压试验、烘炉、煮炉和调整安全门等。 2.5.1.2.1 常压、立式锅炉安装适用于生产热水或蒸汽的各种常压、立式生活锅炉,不分结构形式均执行本清单价。 2.5.1.2.2整装燃油(气)锅炉安装适用于蒸发量在0.7~20t/h各类整装燃油(气)锅炉本体安装。 2.5.1.3 热泵机组安装,包括压缩机、换热器等配套设备的安装,热泵机组按额定制热/制冷量以“台”为单位计算,清单价内包括设备及随设备供应的管子、管件、阀门等的安装,设备试运的灌水或水压试验。 2.5.1.4 水处理器(仪)安装,包括软水处理器、电子水处理器安装。软水处理器安装以“台”为单位计算,电子水处理器分管径以“台”为单位计算。清单价内包括设备及随设备供应的管子、管件、阀门等的安装,设备本体范围内的平台、梯子、栏杆的安装,设备试运的灌水或水压试验;随设备供应的盐液、缸、电子控制仪表等的配套设备的安装。电子水处理仪未含电气部分的接线及控制器的安装。 2.5.1.5 软化水箱安装,按容积以“个”为单位计算。清单价内包括水箱箱底与基础接触面的油漆,以及自动液位信号接座的开孔与安装,但不包括信号装置的安装。 2.5.1.6 除污器安装,分管径以“组”为单位计算。除污器安装包括两端法兰、螺栓安装及法兰、螺栓本身的材料费。 2.5.1.7 轴流风机安装,分轴流式通风机、屋顶轴流风机,以“台”为单位计算。 2.5.1.8 板式换热器安装,包括板式换热机组的吊装就位及管道连接的安装,板式换热器按设备重量以“吨”为单位计算,清单价内包括设备及随设备供应的支撑件、导杆、加紧螺栓等的安装,设备试运的灌水或水压试验。 2.5.1.9 冷却塔安装,包括冷却塔本体、风机的安装,冷却塔按设备水处理量以“吨/小时”为单位计算,清单价内包括设备及随设备供应的风机、电机、管路的安装,设备的调试及试运行。 2.5.1.10集(分)水器安装,包括集(分)水器的安装,集(分)水器安装按设备重量以“吨”为单位计算,清单价包括设备及随设备供应的管道、阀门的安装。 2.5.1.11 本章所有的设备安装,除单项设备另有说明外,清单价内均包括设备基础铲麻面、放置垫铁、设备施工现场的搬运、吊装就位、安装找正、设备补漆等工作内容。 2.5.1.12本章清单价内所有的设备安装不含设备基础及设备基础二次灌浆,另按土建相应基础单价计价;所有的设备安装,除单项设备安装另有说明外,清单价内均不含设备费。 2.5.2管道安装,管道安装分室内、室外管道安装。室内管道安装包括:镀锌钢管丝接、衬塑钢管螺纹连接、衬塑钢管卡箍连接、焊接钢管焊接、钢管卡箍连接、塑料给水管安装、塑料排水管安装;室外管道安装包括:镀锌钢管丝接、焊接钢管焊接、直埋式预制保温管及管件安装、承插铸铁排水管安装、塑料给水管安装、塑料排水管安装、混凝土管道安装。各种管道安装按管径以“米”为单位计算。各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度。 2.5.2.1 各种管道安装清单价包括以下内容: 2.5.2.1.1 管道、管件安装及管件材料费(卡箍连接管道管件、直埋式预制保温管管件除外)。 2.5.2.1.2 管道水压试验、气压试验(或灌水试验),给水管道消毒及冲洗。 2.5.2.1.3 室内管道穿墙及过楼板套管制作安装、室内管道支架制作安装、除锈、刷油,以及套管、支架、油漆本身的材料费。 2.5.2.1.4 各种塑料管、铸铁管安装清单价内均含管道主材费,各种镀锌管、衬塑钢管、焊接管、无缝管安装清单价内均不含管道主材费。 2.5.2.1.5 混凝土排水管安装包括排水管安装、排水管混凝土基础以及排水管本身材料费。 2.5.2.1.6 直埋式预制保温管安装包括直埋式预制保温管及保温管件安装,但不含管道及管件的材料费。 2.5.2.2各种管道安装清单价内均不含埋地管道沟槽土石方及管道基础,发生后执行2019土建基础单价相应计价项目;各种埋地钢管安装清单价不含管道除锈、刷油、防腐、保温等费用,按设计规定执行第一章中相应清单子目。 2.5.2.3 消防泵房内管道安装执行第一章中工艺管道、管件、阀门安装相应清单子目。 2.5.3 消防工程,适用于场站球罐、LNG(LPG)低温储罐等设备的水灭火系统、干粉灭火系统管道及设备的安装。 2.5.3.1 水灭火系统安装,包括水喷淋镀锌钢管、喷头、消火栓、消防水泵接合器、水灭火系统控制装置调试。 2.5.3.1.1 水喷淋镀锌钢管安装,按管径以“米”为单位计算。清单价内包括管道、管件、法兰安装、试压;管道支架制作安装;管道、支架除锈、防腐;脚手架搭拆及高空作业等费用。但不包括镀锌钢管、法兰连接的管件、法兰及螺栓的主材费。 2.5.3.1.1.1消火栓灭火管道执行本章节C-2.2管道安装相应清单子目。 2.5.3.1.2 喷头安装,以“个”为单位计算。清单价内不含本体主材费。 2.5.3.1.3 消火栓安装,分室内、室外、地上、地下、单栓、双栓以“套” 为单位计算。清单价内包括箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验。但不含相应主材费。 2.5.3.1.4 消防水泵接合器安装,分地上、地下、按规格以“套”为单位计算。清单价内包括焊法兰、整体安装、充水试验。但不含消防水泵接合器主材费。消防水炮安装参照同规格或相近规格的消防水泵接合器安装清单子目。 2.5.3.2 干粉灭火系统安装,包括灭火器具及箱安装。 2.5.3.2.1 灭火器具安装,包括灭火器具及灭火器具放置箱安装,以“个” 为单位计算。 2.5.3.2.2干粉灭火系统安装,除各单项另有说明外清单价内均不包括本体设备及主材费。 2.5.4 管道附件,包括各种阀门、过滤器、橡胶软接头、疏水器、水表的安装。阀门、过滤器、橡胶软接头、疏水器的安装以“个”为单位计算,水表的安装以“组”为单位计算。清单价中包括附件的安装及水压试验。 2.5.4.1凡用法兰连接的附件,清单价中均已包括法兰、螺栓的安装及法兰、螺栓的材料费。 2.5.4.1各种附件安装均不含本体主材费。 2.5.5 卫生器具安装,适用于洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、淋浴器、大便器、小便器、水箱制作、排水栓、水龙头、地漏、地面扫除口、小便槽冲洗管制作等项目安装。 2.5.5.1 洗脸盆安装,按普通冷水嘴、台式洗脸盆以“组”为单位计算。清单价内均已按标准图集计算了与给水、排水管道相关的人工和材料,设计无特殊要求均不作调整。清单价内不含洗脸盆主材费。 2.5.5.2洗手盆、洗涤盆安装,以“组”为单位计算。清单价内均已按标准图集计算了与给水、排水管道相关的人工和材料,设计无特殊要求均不作调整。清单价内不含洗手盆、洗涤盆的主材费。 2.5.5.3 淋浴器安装,以“组”为单位计算。清单价内含淋浴器的安装、试水。但不含喷头的主材费。 2.5.5.4 大便器安装,分蹲式大便器、坐式大便器安装以“套”为单位计算。清单价内均已按标准图集计算了与给水、排水管道相关的人工和材料,设计无特殊要求均不作调整。清单价内不含蹲式大便器、坐式大便器配套的主材费。 2.5.5.5 小便器安装,分挂斗式小便器、立式小便器安装以“套”为单位计算。清单价内均已按标准图集计算了与给水、排水管道相关的人工和材料,设计无特殊要求均不作调整。清单价内不含挂斗式小便器、立式小便器配套的主材费。 2.5.5.6 水箱制作安装。水箱制作以“kg”为单位计算,水箱安装分容积以“个”为单位计算。水箱制作清单价内包括箱体制作、除锈、刷油等工作内容及材料费;水箱安装清单价内包括箱体搬运、整体安装、消毒冲洗等工作内容及费用。但不含箱体支架制作安装,发生另按第一章中设备支架制作安装相应清单子目执行。 2.5.5.7 排水栓、水龙头、地漏、地面扫除口安装,分别以“组”或“个”为单位计算。清单价包括主材费。 2.5.5.8 小便槽冲洗管制作安装,按管径以“米”为单位计算。清单价内不含主材费。 2.5.6 供暖器具安装,分钢制柱式散热器、铸铁散热器安装分别以“组”或“片” 为单位计算,清单价内不含主材费。 2.5.7 砖砌井,分砖砌检查井、雨水井、水表井、消火栓井,分别以“座”为单位计算。
第三章场站电气安装工程
3.1 场站电气安装工程基础单价由以下九部分组成:控制设备及低压电器、电机检查接线及调试、电缆敷设、防雷及接地装置、电气调整试验、配管配线、照明器具、路灯工程、其他项安装。 3.2 本章基础单价适用于燃气工程的分输站、门站、储配站、调压站、CNG汽车加气站、LNG(LPG)气化站、LNG(LPG)/CNG加注站、LNG(LPG)气化瓶组站、供热站、充电桩、换电站及光伏范围内的电气工程安装的计价。但场站的箱变及进入箱变以前的高压配电不在此范围内。 3.3 瓶组站的电气安装,按施工费增加15%的施工降效费。 3.4 场站电气安装工程基础单价计价规则: 3.3.1 控制设备及低压电器,适用于控制设备(各种控制屏、低压开关柜、成套配电箱、控制箱等)。 3.3.1.1控制设备安装,以“台”为单位计算。各种控制设备安装均未包括支架制作安装、焊压接线端子、端子板外部二次接线、基础槽(角)安装,发生时可执行本章相应清单子目。 3.3.1.2 小电器:包括开关及按钮、普通插座、防爆插座、地插座、安全变压器、风扇及风扇电动执行机构等,以“个”为单位计算。 3.3.1.3 各种控制设备及低压电器安装,清单价内均不含本体设备材料费。 3.3.2 电机检查接线及调试,适用于柴油发电机组、小型交流异步电动机、电磁阀调试等安装项目,以“台”为单位计算。 3.3.2.1 电机检查接线: 3.3.2.1.1 本章清单价中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的总称,电机功率系指电机的额定功率。 3.3.2.1.2 直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应清单价。 3.3.2.1.3 单台重量在3t以下的电机为小型电机,单台重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重量在30t以上的电机为大型电机。 3.3.2.1.4 各类电机的检查接线均不包括控制装置的安装和接线。 3.3.2.1.5 各类电机的检查接线均含金属软管安装及材料费。 3.3.2.2 电机调试:包括电气设备的本体试验和主要设备的分系统调试。 3.3.3 电缆敷设,适用于1KV以下的电力电缆和控制电缆敷设等安装项目。 3.3.3.1电缆敷设未考虑因波形敷设增加的长度、弧度增加的长度、电缆绕梁(柱)增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量内。 3.3.3.2 电力电缆敷设均按三芯(包括三芯连地)考虑的,4芯电力电缆敷设乘以1.15,6芯电力电缆敷设乘以1.3,每增加一芯相应清单价增加15%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆乘以系数0.7;两芯电力电缆敷设按同截面电缆乘以系数0.85。 3.3.3.3 电缆沟挖填方参照2019土建基础单价。 直埋电缆沟槽土石方挖填计算表 3.3.3.4 桥架安装: 3.3.3.3.1 桥架安装包括运输、组对、吊装、固定、弯头或三、四通修改、制作组对、切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。 3.3.3.3.2 桥架支撑架适用于立柱、托臂及其他各种支架的安装。本清单价已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,清单价均不作调整。 3.3.3.5 本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此1KV以下的电力电缆和控制电缆敷设均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行清单价。 3.3.3.6 电缆敷设不包括电力电缆、控制电缆、户内热缩式电缆终端头、电缆桥架的材料费。 3.3.3.7 直径φ100以下的电缆保护管敷设执行本章C-3.6.1电气配管相关清单价子目。 3.3.4 防雷及接地装置,适用于建筑物、构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针的接地装置等安装项目。 3.3.3.1 户外接地母线及接地极敷设按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填工作,执行本清单价时不应再计算土方量。 3.3.3.2 避雷针(塔)制作安装,以“根或基”为单位计算。清单价内已综合考虑了避雷针(塔)基础及基坑土方;避雷针(塔)本体制作安装及防腐;拉线制作安装等工作内容。避雷针(塔)安装已考虑了高空作业的因素。 3.3.3.3 防雷均压环安装按建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”清单子目。 3.3.3.4 防静电桩参照球状避雷器安装清单子目。 3.3.3.5 本章节各项目安装,除接地极板(铜或钢板)、等电位箱和避雷器(防静电桩)安装不含主材费外,其他项目安装清单价内均含主材费。 3.3.5 电气调整试验,适用于送配电装置、自动投入装置、接地装置等系统的电气设备的本体试验和主要设备分系统调试等工作内容。 3.3.5.1 送配电设备调试中的1KV以下适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路,但从配电箱直接至电动机的供电回路已包含在电动机的系统调试清单价内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。 3.3.5.2 独立接地装置调试,以“组”为单位计算。清单价内按6根接地极为1组考虑的,若接地极超过6根,则按此公式(接地极根数/6)计算独立接地装置调试费。 3.3.6 配管、配线,适用于电气工程中配管、配线等安装项目。 3.3.6.1 配管工程中未包括接线箱(盒)、支架制作、安装,其制作与安装另执行本章相关清单价子目。 3.3.6.2 连接设备导线预留长度见下表: 连接设备导线预留长度(每一根线) 3.3.6.3 各种电气配管除接线箱、防爆金属软管、防爆接线盒安装不含主材费外,其他配管项目清单价内均含主材费;各种电气配线内均不含电线主材费。 3.3.7 照明器具,适用于场站建筑照明器具等安装工程。 3.3.7.1 各种灯具的引导线,均已综合考虑在清单价内,执行时不得换算。 3.3.7.2 各种灯具的安装已包括利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作。 3.3.7.3 各种灯具安装均不含灯具主材费,另按设计和规定的损耗率计算主材费。 3.3.8 路灯工程,适用于场站路灯安装工程。 3.3.8.1 路灯灯具项目中均已综合考虑了元器件的配线,使用时不作调整;灯具安装已考虑了一般工程的超高作业因素,并包括了脚手架搭拆费用。 3.3.8.2 各种路灯安装均不含路灯主材费。 3.3.8.3 各种路灯安装已综合考虑了路灯杆及灯具的组装,不单独计价。 3.3.8.4 路灯基础套用2019土建基础单价相应子目。 3.3.9 其他,包括设备基础槽(角)钢、电缆支架的制作安装;设备二次喷漆;穿通板制作、安装等项目。清单价内包括制作、安装、防腐及主材费。
第四章场站自动化控制仪表安装工程
4.1 场站自动化控制仪表安装工程基础单价由以下七部分组成:过程检测仪表、过程控制仪表、集中监视与安全防范、仪表管路敷设、仪表盘箱柜安装、仪表附件制作安装、其他项安装。 4.2 本章基础单价适用于燃气工程的分输站、门站、储配站、调压站、CNG汽车加气站、LNG(LPG)气化站、LNG(LPG)/CNG加注站、LNG(LPG)气化瓶组站、供热站、充电桩、换电站及光伏范围内的自动化控制仪表工程安装的计价。 4.3 瓶组站的自动化控制仪表安装,按施工费增加15%的施工降效费。 4.4 场站自动化控制仪表安装工程基础单价计价规则: 4.4.1 过程检测仪表,适用于温度、压力仪表的安装调试。温度仪表以“支”为单位计算;压力仪表以“块”为单位计算;液位仪表以“台”为单位计算。 4.4.2 过程控制仪表,适用于电动和气动变送单元组合仪表的安装、调节阀安装及接线、仪表回路模拟实验、超声波热量表、自力式流量调节阀、远传温度记录仪。各种仪表安装以“台”为单位计算。清单价内不含仪表支架、支座、台座制作安装,另按本章仪表支架、立柱制作安装清单价计价。 4.4.3 集中监视与安全防范 4.4.3.1 安全监测装置:可燃气体报警装置、火焰监视器、火灾报警控制器安装以“套”为单位计算,火灾报警按钮、感烟探测器安装以“个”为单位计算。可燃气体报警器和多点气体报警器包括探头和报警器整体安装、调试,火灾报警控制器包括火灾报警控制器整体安装、调试。但不含支架、支座制作安装,另按本章仪表支架制作安装清单子目执行。 4.4.3.2 安全防范系统:包括电视监控摄像设备、视频控制设备、监控中心设备安装、调试。电视监控设备安装以“台”为单位计算。 4.4.4 仪表管路敷设,适用于碳钢管、不锈钢管敷设,管路脱脂。按管径以“米”为单位计算。管路工程量计算按“延长米”不扣除管件、仪表阀等所占的长度。清单价内不含主材费;不含管道支架制作安装、管路中阀门安装,另按本章相应清单子目执行。 4.4.5 仪表盘、箱、柜安装,适用于各种仪表盘、柜、箱安装,仪表盘校线、接线。各种仪表盘、柜、箱安装以“台”为单位计算。清单价内不含设备支架制作安装;盘、柜、箱底座制作安装,另按本章相应清单子目执行。 4.4.6 仪表附件制作安装,适用于各种仪表阀门安装;仪表支架及立柱制作安装;在工艺管道或设备上配合安装取源部件开孔、压力表弯管制作安装。 4.4.6.1 仪表阀门安装,以“个”为单位计算。清单价内包括领取、清洗、试压、焊接或法兰连接、螺纹连接、卡套连接。螺纹连接和卡套连接包括活接头安装,阀门研磨包括试压和研磨机准备工作。 4.4.6.2 仪表支架、立柱制作安装,分别以“kg”和“根”为单位计算。清单价内包括支架、立柱制作安装;支架、立柱的除锈防腐及材料费。仪表立柱若为成品件提供按本章立柱安装清单子目执行。 4.4.6.3 仪表附件安装,包括防雨罩制作安装、压力表弯制作安装、仪表取源部件开孔。防雨罩制作安装以“m2”为单位计算,压力表弯制作安装以“个”为单位计算,仪表取源部件开孔分管径以“个”为单位计算。防雨罩制作安装含主材费。 4.4.6.4超声波热量表安装参照同口径的流量计安装清单子目。 4.4.6.5自力式流量调节阀安装参照同口径及压力的法兰(螺纹)阀门安装清单子目。 4.4.7 其他项安装,防爆轴流风机(CBF-300)及防爆风机控制箱安装以“台”为单位计算。清单价内包括风机安装、电机检查接线及调试等工作内容。 4.5 各种仪表设备、管路、附件安装,除本章节另有说明外,清单价内均不含各种仪表设备、管路、附件的材料费。 4.6 仪表各种控制电缆敷设、电气配管、桥架安装、接地系统及仪表设备管路刷油、保温、防腐执行第三章中相应子目。
第五章充(换)电及光伏安装工程
5.1 充(换)电及光伏安装工程基础单价由以下五部分组成:充(换)桩、光伏、仪表/小电器/小母线、整套启动调试、其他安装。 5.2 本章基础单价适用于充电桩、换电站及光伏项目安装工程的计价。 5.3 充(换)电及光伏安装工程基础单价计价规则: 5.3.1充(换)电,由直流整车充电机、直流分箱充电机、交流充电桩、电池箱更换设备、充电架、电池箱上架就位、充(换)电站分系统调试等七个部分组成。 5.3.1.1直流充电机安装以“台”为计量单位,直流分体式充电桩安装以“台”为计量单位。 其工作内容包括:开箱检查、就位,找平,固定,端子板、表计拆除、安装,送交试验,整理、校接线,封堵,补漆,接地,单体调试。 5.3.1.2直流分箱充电机安装以“台”为计量单位。 其工作内容包括:开箱检查、就位,固定,端子板安装,送交试验,整理,校接线,封堵,接地,单体调试。 5.3.1.3交流充电桩安装以“台”为计量单位。 其工作内容包括:开箱检查、就位,找平,固定,端子板、表计拆除、安装,送交实验,盘内整理,校接线,封堵,补漆,接地,单体调试。 5.3.1.4电池箱更换设备、电池箱存储架、电池箱转运设备安装均以“套”为计量单位,侧向电池箱更换设备以一侧单台为一套。电池箱更换设备、运转设备安装包含拖链等附属部件安装。 5.3.1.4.1电池箱更换设备的工作内容包括:开箱,检查,主体框架就位,部件组装,电源、控制及信号回路链接,单体调试(包括电气、机械、传动和控制部分)。 5.3.1.4.2电池箱存储架的工作内容包括:开箱检查、就位,找平,固定,附属元件安装,整理校接线,封堵,接地,单体调试。 5.3.1.4.3电池箱转运设备的工作内容包括:开箱,检查,主体框架就位,部件组装,电源、控制及信号回路链接,单体调试(包括电气、机械、传动和控制部分)。 5.3.1.5充电架安装以“单元”为计量单位,以竖直方向一组为“一个单元”。充电架安装包含电池箱链接器等附属部件安装。 其工作内容包括:开箱检查、就位,固定,端子板安装,整理,校接线,充电连接器检验,封堵,标识,接地,单体调试。 5.3.1.6电池箱上架就位以“块”为计量单位。电池箱上架就位子目包含电池箱充放电试验,不再另外执行充放电试验定额。 其工作内容包括:开箱检查、搬运、上架就位,充电连接器插电检验,充电、放电、测量、记录技术数据等。 5.3.1.7充(换)电站分系统调试包括:上电前准备工作,内、外部接线检查;上电、状态检查;车辆对接状态检查;充电系统与后台对点;电池箱更换设备电气性能、接卸性能联调;电池箱更换设备与车辆配合测试;电池箱取放试验。 5.3.1.8屏柜安装执行其他章节相关子目。 5.3.2光伏,由太阳能光伏板、密闭式铅酸蓄电池、蓄电池充放电试验、保护装置、自动装置调试等四个部分组成。 5.3.2.1太阳能电池方阵铁架安装,按方阵面积以“m2”为计量单位。 其工作内容太阳能电池按在基础底座上安装考虑,但不含基础底座施工、预埋件及防雷接地施工。 5.3.2.2太阳能光伏板安装以“组”为计量单位;太阳能光伏逆变器屏、光伏控制器以“台”为计量单位;太阳能电池与控制屏联测以“方阵组”为计量单位。 其工作内容包括:开箱检验、清洁搬运,起吊安装组件,调整方位和俯仰角,测试、记录,安装安全遮盖罩布,安装接线盒,组件与接线盒电路连接,子方阵与接线盒电路连接,接地、太阳能电池与控制屏联测等。 5.3.2.3密闭式铅酸蓄电池安装以“只”为计量单位。蓄电池电极接条、紧固螺栓、绝缘垫均按设备供货考虑,但不包括蓄电池抽头链接用电缆及电缆保护管的安装,发生时另套其他有关子目。 5.3.2.3.1密闭式铅酸蓄电池的工作内容包括:搬运、开箱、检查、支架固定、蓄电池就位、整理检查、链接与接线、接地、护罩安装、标志标号。 5.3.2.3.2蓄电池充放电试验的工作内容包括:直流回路检查、放电设施准备、初充电、放电、再充电、测量、记录技术数据等。 5.3.2.5保护装置、自动装置调试以“套”为计量单位。保护装置调试按保护测一体化装置考虑,单独配置保护装置,子目乘以系数0.7;单独配置测控装置,子目乘以系数0.4。 其工作内容包括:保护装置、自动装置本体调整实验。 5.3.3仪表、小电器、小母线,以“个”为计量单位;小母线安装以“m”为计量单位。接地材料、电线、小母线等材料未计价。 其工作内容包括:开箱、检查、盘上划线、钻眼、安装固定、编号、下料布线、上卡子。 5.3.4整套启动调试,包括,受电前准备工作,启动方案编制;受电时一、二次回路定相;电流、电压测量;保护带负荷测试、合环或同期试验;主设备冲击合闸试验盒受电后检查;试运行。 5.3.5其他安装 5.3.5.1充电桩基础,按一般设备基础考虑,包括木模板制作与安装、符合模板制作与安装、钢模板组合与安装;模板刷隔离剂;模板拆除、运输、整理、对方;混凝土浇筑、捣固、养护。已计取混凝土材料费用。 5.3.5.2标识牌安装包括:标识牌安装,清理,工器具转移,不包括标识牌材料费。 5.3.6本章清单价内所有设备的安装,包括标签框、试验盒、光字牌、信号等、附加电阻、连接片及二次回路熔断器、分流器等辅助安装,但不包括屏上开孔工作。 5.3.7本章清单价内,除单项安装另有说明外,清单价内均不未包含主材价格,但包含人工安装费、辅材费、机械费、措施费等。 5.3.8本章清单价内已包含进场及开工前的准备,场地清理以及电力部门工作票、措施票的开具;设备、器材的站内运输及堆放;设备开箱检查、安装,脚手架搭拆,质量检验及配合检验等;施工完成后的恢复、清理。设备安装中已经包括了相应的单体调试费内容。
|