说明 1.本章抹灰不分等级,定额水平已根据仿古建筑质量要求较高的情况综合考虑。编制预算时,均按本定额执行。
2.本章规定的抹灰厚度及砂浆配合比,一般不得换算。如设计图纸对厚度与配合比有明确要求时,可以换算。
3.抹灰工程均按手工操作,如采用不同方法施工,均执行本定额。
4.室内净高(山墙部分自室内地坪至山尖二分之一高度)在3.6m内的墙面及天棚抹灰脚手架费用,已包括在定额中其他材料费内,超过3.6m时,可另行计算抹灰脚手架。
5.水泥白石子浆,如设计采用白水泥、色石子,可按定配合比的数量换算。如用颜料时,颜料用量按石子浆水泥用量的8%计算。
工程量计算规则 一、天棚抹灰:
1.天棚抹灰面积,以主墙间净空面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱所占的面积。带有钢筋混凝土梁的天棚,其梁的两侧面积,并入天棚抹灰工程量内计算。
2.密肋板和井字梁抹灰面积,以展开面积计算(井字梁天棚指井内面积在5m2以内者)。
3.天棚抹灰定额包括小圆角工料在内。如带有装饰线脚者,分别按三道线以内或五道线以内,以延长米计算。线脚的道数以一个突出的棱角为一道线。
4.檐口天棚的抹灰,并入相同的天棚抹灰工程量内计算。
二、内墙面抹灰:
1.内墙面抹灰面积,应扣除门窗洞口(门窗框外围面积,下同)和空圈所占面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。但垛的侧面抹灰应与内墙面抹灰工程量合并计算。内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净尺寸计算,其高度确定如下:
(1)无墙裙的,其高度按室内地坪面或楼面至天棚底面。
(2)有墙裙的,其高度按墙裙顶点至天棚底面。
2.内墙裙抹灰面积以长度乘高度计算,应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,但门窗洞口和空圈的侧壁和顶面的面积、垛的侧壁面积,并入墙裙内计算。
3.砖墙中的钢筋混凝土梁、柱等的抹灰按墙面抹灰定额计算。
4.柱和单梁的抹灰按展开面积计算,柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。
5.护角线已包括在定额内,不另计算。
三、外墙面抹灰:
1.外墙抹灰面积,应扣除门窗洞口和空圈所占面积,不扣除0.3m2以内的孔洞面积。门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧面抹灰,并入相应的墙面抹灰中计算。
2.独立柱和单梁的抹灰,应另列项目计处算。
3.外墙裙抹灰,按展开面积计算,门口和空圈所占的面积应予扣除,侧壁并入相应定额内计算。
4.阳台、雨篷抹灰,按水平投影面积计算,定额中已经包括底面、上面、侧面及牛腿的全部抹灰面积。但阳台的栏杆、栏板抹灰应另列项目按相应定额计算。
5.挑檐、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、窗台线、压顶等均以展开面积,以平方米计算,套用相应定额。窗台线与腰线连接时,并入腰线内计算。
6.外窗台抹灰长度如设计无规定时,可按窗框外围宽度另加20cm计算,一砖墙厚窗台展开宽度按36cm计算,每增加半砖厚,其宽度增加12cm。
7.栏板、遮阳板抹灰,以展开面积计算。
8.墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰面积,不扣除门窗洞口及腰线、窗套等零星抹灰面积,但垛的侧面、门窗洞口侧壁和顶面的面积,亦不增加。
9.镶贴各种块料面层,均按设计图纸以展开面积计算。
|