附录D 电气设备安装工程

D.17 其他规定
D.17.1 电气设备安装工程适用于10kV及以下变配电设备及线路的安装工程、车间动力电气设备及电气照明、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调试等。
D.17.2 电缆排管、管道包封应按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB/T 50857的相应项目编码列项。
D.17.3 本附录中的预留长度及附加长度见表D.17.3-1~表D.17,3-8。
表D.17.3-1 软母线安装预留长度     单位:m/根
项目
耐张
跳线
引下线、设备连接线
预留长度
2.5
0.8
0.6

表D.17.3-2 硬母线配置安装预留长度     单位:m/根
序号
项目
预留长度
说明
1
矩形、槽形母线终端
0.3
从最后一个支持点算起

2
矩形、槽形母线与分支线连接
0.5
分支线预留
3
矩形母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起
4
多片重型母线与设备连接
1.0
从设备端子接口算起
5
槽形母线与设备连接
0.5
从设备端子接口算起

表D.17.3-3 盘、箱、柜的外部进出线预留长度    单位:m/根
序号
项目
预留长度(m)
说明
1
各种箱、柜、盘、板、盒
高+宽
盘面尺寸
2
单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器
0.5
从安装对象中心算起
3
继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小电器
0.3
从安装对象中心算起
4
分支接头
0.2
分支线预留

表D.17.3-4 滑触线安装预留长度
序号
项目
预留长度
说明
1
圆钢、铜母线与设备连接
0.2
从设备接线端子接口算起
2
圆钢、铜滑触线终端
0.5
从最后一个固定点算起
3
角钢滑触线终端
1.0
从最后一个支持点算起
4
扁钢滑触线终端
1.3
从最后一个固定点算起
5
扁钢母线分支
0.5
分支线预留
6
扁钢母线与设备连接
0.5
从设备接线端子接口算起
7
轻轨滑触线终端
0.8
从最后一个支持点算起
8
安全节能及其他滑触线终端
0.5
从最后一个固定点算起

表D.17.3-5 电缆敷设预留长度
序号
项目
预留长度
说明
1
电缆敷设弛度,波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进人沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒

两端各留2.0m

检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、柜
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电动机接线盒算起
10
厂用变压器
3.0m
从地坪算起
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范规定最小值

表D.17.3-6 接地母线、引下线、接闪带附加长度    单位:m
项目
附加长度
说明
接地母线、引下线、接闪带附加长度
3.9%
按接地母线、引下线、接闪带全长计算

表D.17.3-7 架空导线预留长度    单位:m/根
项目
项目
预留长度
高压
转角
2.5
高压
分支、终端
2.0
低压
分支、终端
0.5
低压
交叉跳线转角
1.5
与设备连线
与设备连线
0.5
进户线
进户线
2.5

表D.17.3-8 配线进入箱、柜、板的预留长度    单位:m/根
序号
项目
预留长度(m)
说明
1
各种开关箱、柜、板
高+宽
盘面尺寸
2
由地面管子出口引至动力接线箱
1.0
从管口计算
3
电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点)
1.5
从管口计算
4
出户线
1.5
从管口计算
5
电动机
0.5
从电动机接线盒算起

D.17.4 表D.1.1变压器安装(编码:030401)中,变压器是指电力变压器,整流变压器、自耦变压器、有载调压变压器、电炉变压器、接地变压器等。类型是指三相、单相
D.17.5 表D.2.1配电装置安装(编码:030402)中的有关问题说明:
  1 本表适用于高低压配电装置;
  2 高压开关设备包括:高压断路器、高压隔离开关,真空接触器、高压负荷开关,但其中所含高压断路器的储气罐、储气罐至断路器的管路应按本标准附录H工业管道工程的相应项目编码列项;
  3 配电智能设备的类型包括:远方终端设备、子站设备、主站系统设备、电能表集中采集系统设备、抄表采集系统设备;
  4 插座箱应按本表内的“成套配电箱”编码列项;
  5 高、低压电容器柜应按本表内的“高、低压开关柜”编码列项;
  6 高压开关柜项目特征中的母线配置方式是指单母线或是双母线;
  7 安装方式是指配电装置落地安装、墙体嵌入式安装、挂墙式安装;
  8 预装式变电站结构形式包括美式箱变和欧式箱变。
D.17.6 表D.3.1母线安装(编码:030403)中的有关问题说明:
  1 封闭母线是指分相封闭母线、共箱母线;
  2 软母线安装预留长度见表D.17.3-1;
  3 硬母线配置安装预留长度见表D.17.3-2。
D.17.7 表D.4.1控制、保护、直流装置安装(编码:030404)中盘、箱、柜的外部进出电线预留长度见表
D.17.3-3。
D.17.8 表D.5.1低压电器设备(编码:030405)中的有关问题说明:
  1 低压电气开关包括:开关箱、控制开关、低压断路器、低压隔离开关、刀型开关、组合控制开关、剩余电流保护开关、变频控制器、集中调速开关及其他同类开关;
  2 小电器包括:按钮、小型安全变压器、测量表计、继电器、辅助电压互感器、水位电气信号装置、电笛、电铃、门铃、电磁锁、屏上辅助设备、浴霸及其他同类电器装置;
  3 其他电器包括本表未列的电器项目,其项目名称应根据设计图纸说明的电器名称而确定,并说明项目特征、计量单位及工作内容;
  4 安装方式是指低压电器设备的落地安装、墙体嵌入式安装、挂墙式安装;
  5 盘、箱、柜的外部进出电线预留长度见表D.17.3-3。
D.17.9 表D.6.1光伏组件设备安装(编码:030406)中的有关问题说明:
  1 成套蓄电池柜应按本标准附录D.2“成套配电箱”编码列项;
  2 光伏组件设备安装方式包括:落地安装、挂式安装;
  3 汇流箱应按本标准附录D.2“成套配电箱”编码列项;
  4 光伏支架预制桩应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854的相应项目编码列项。
D.17.10 表D.7.1电机检查接线(编码:030407)中的有关问题说明:
  1 微型电机的类型包括不超过0.75kW的小功率驱动微型电机、控制微型电机、电源微型电机三类;
  2 电动机按其质量划分为大、中、小型:小型电动机指3t以下质量的电动机,中型电动机指3t~30t质量的电动机,大型电动机指30t以上质量的电动机;
  3 电动机的电源类型包含交流、直流两类,交流电动机再划分为异步电动机、同步电动机两类。
D.17.11 表D.8.1滑触线装置安装(编码:030408)中的相关问题说明:
  1 滑触线安装预留长度见表D.17.3-4;
  2 移动软电缆预敷设驰度、波纹弯度、预留长度见表D.17.3-5;
  3 成品滑触线为安全节能型滑触线。其他型钢(角钢、扁钢、槽钢、工字钢、圆钢)滑触线均在现场制作、安装。
D.17.12 表D.9.1电缆安装(编码:030409)中的有关问题说明:
  1 电缆保护管的敷设方式是指地上、地下;入室电缆套管的电缆保护管,应按本标准附录D.12配管、配线中的“连接短管”编码列项;
  2 电缆敷设预留长度及附加长度见表D.17.3-5;
  3 电缆桥架、电缆线槽应按本标准附录D.12配管、配线中的相应项目编码列项;
  4 电缆分支箱应按本标准附录D.5低压电器设备安装中的“端子箱”编码列项;
  5 电缆的敷设方式是指直埋、电缆沟(隧)道内、排管内、室内、竖井通道等敷设。
D.17.13 表D.10.1 防雷及接地装置(编码:0304010)中的有关问题说明:
  1 利用桩基础作接地极,应在项目特征内说明桩台下桩的基数、其桩主筋按柱引下线计算工程量。
利用基础钢筋作接地极,应按本表内的均压环编码列项。
  2 利用柱筋作引下线,应在项目特征内说明柱筋的焊接根数。
  3 利用圈梁筋作均压环,应在项目特征内说明圈梁筋的焊接根数。
  4 利用电缆、电线作接地线,应按本标准附录D.9电缆安装和附录D.12配管、配线的相应项目编码列项。
  5 接地母线、避雷引下线、避雷网的附加长度见表D.17.3-6。
  6 接地跨接指接地网跨接、等电位连接、钢铝窗接地、构架接地、引下线主筋与圈梁钢筋的跨接、承台桩接地连接。
  7 智能防雷装置包括SPD浪涌保护器、SPD后备保护器、智能防雷预警监控设备等防雷电新型产品。
  8 阴极保护接地,应按本标准附录M刷油、防腐蚀、绝热工程的相应项目编码列项。
  9 接地极、室外母线、降阻剂土石方工程按应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854的相应项目编码列项。
D.17.14 表D.11.110kV及以下架空配电线路(编码:030411)中的有关问题说明:
  1 导线架设预留长度见表D.17.3-7;
  2 接地装置应按本标准附录D.10防雷及接地装置的相应项目编码列项;
  3 杆上设备调试应按本标准附录D.16电气调整试验的相应项目编码列项;
  4 跨越类型是指跨越河流、河谷、公路、铁路、民舍等障碍;
  5 电杆、铁塔基础开挖土石方及钢筋混凝土基础与地基处理、桩、钢筋、铁件、排洪沟、护坡、挡土墙应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB 50854的相应项目编码列项。
D.17.15 表D.12.1配管、配线(编码:030412)中的有关问题说明:
  1 连接短管适用于装配式建筑,其他建筑的连接短管应已包括在相关设备的工作内容内。
  2 配管的名称是指紧定管、镀锌钢管、防爆管、可挠金属套管、塑料管、金属软管、波纹管、KBG扣压钢导管等,其配置形式指明配、暗配、吊顶内、钢结构支架、钢索配管,埋地敷设、水下敷设、箱罐容器内、砌筑沟内敷设等。
  3 配线的名称是指管内穿线、绝缘子配线、线槽配线、塑料护套配线、绝缘导线明敷、车间配线等,其配线形式指在木结构、砖混结构、混凝土结构、钢结构、沿顶棚、沿支架、沿钢索、沿屋架、沿梁、沿柱、沿墙、跨屋架、跨梁、跨柱、跨线码、跨街码等敷设。
  4 遇到下列情况时,配线保护管应增设管路接线盒和拉线盒:管长度每超过30m,无弯曲;管长度每超过20m,有1个弯曲;管长度每超过15m.有2个弯曲;管长度每超过8m,有3个弯曲。遇到下列情况时,垂直敷设的电线保护管应增设固定导线用的拉线盒:管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;管内导线截面为70mm2~95mm.长度每超过20m;管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m。计量配管时,设计无要求的按上述规则执行接线盒、拉线盒的计量。
  5 开关盒、插座盒,按本表的接线盒编码列项。
  6 配管安装所需的凿槽、刨沟,应按本标准附录N其他及附属工程的相应项目编码列项。
  7 配线进入箱、柜、板的预留长度见表D.17.3-8。
  8 开关盒、插座盒按接线盒编码列项。
  9 桥架接地方式是指导线跨接接地、专用接地卡接地
D.17.16 表D.13.1照明器具安装(编码:030413)中的有关问题说明:
  1 普通灯具包括圆球吸顶灯、半圆球吸顶灯、方形吸顶灯、软线吊灯、座灯头、吊链灯、防水吊灯、壁灯等。
  2 装饰灯包括吊式艺术装饰灯、吸顶式艺术装饰灯、荧光艺术装饰灯、几何型组合艺术装饰灯、标志灯、诱导装饰灯、点光源艺术灯、歌舞厅灯及其他同类灯具。以“m”计量时,项目特征内应说明灯的宽度;以“m2”计量时,项目特征内应说明灯的规格。
  3 工厂灯包括工厂罩灯、防水灯、防尘灯、碘钨灯、投光灯、泛光灯、密闭灯、钠灯、混光灯、防潮灯、腰形舱顶灯、管型氙气灯等用于工厂照明灯具。
  4 高度标志(障碍)灯包括烟囱标志灯、高塔标志灯、高层建筑屋顶障碍指示灯等。
  5 医疗专用灯包括病房指示灯、病房暗脚灯、紫外线杀菌灯、无影灯等。
  6 霓虹灯包括灯管、灯带、变压器、控制器、继电器、定时器、控制箱等所有组件。以“m”计量时,项目特征内应说明灯的宽度。
  7 园区路灯包括单(双)臂挑灯、大马路弯灯、庭院灯、桥栏杆灯、高杆灯、中杆灯等;中杆灯是指安装在高度小于或等于19m的灯杆上的照明器具;高杆灯是指安装在高度大于19m的灯杆上的照明器具。
  8 景观灯包括柱灯、树挂彩灯、草坪灯具、地面投射灯、立面点光源灯、泛光灯、立面轮廓灯及其他同类灯具。以“m”计量时,项目特征内应说明灯的宽度;以“m2”计量时,项目特征内应说明灯的规格。
  9 照明开关包括普通照明开关、声(光)控延时开关(控制器)等。
  10 组合型装饰灯具的支吊架按本标准附录N.1其他及附属工程的相应项目编码列项,城市景观照明、智能灯光控制系统。
  11 光纤式阳光导入器光纤用配管、光纤敷设、电源线配管、配线按本标准相应项目编码列项;太阳能供电灯具包括在本附录成套灯具内,应按本附录相应项目编码列项。
D.17.17 表D.14.1起重运输设备电气装置(编码:030414)中,各类起重机的控制设备、线路安装、滑触线安装,应按本标准内的相应项目编码列项。
D.17.18 表D.16.1电气调整试验(编码:030416)中的有关问题说明:
  1 功率大于10kW的电动机及发电机的启动调试所用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗,以及变压器空载试运转调试所用的电力消耗及设备所需烘干处理,应予以说明:
  2 整套启动系统包括:燃煤发电厂,变电站、变配电室,输电线路、太阳能光伏电站等系统;
  3 特殊项目系统包括:发电机直流耐压试验、变压器绕组变形测试、无功补偿装置投入试验、SF6气体试验、计费处理器调试、TA(TV)误差测试、电压互感器压降测试、计量二次回路阻抗测试、机组AVG系统调试、发电机组定子绕组端固定有振动频率测试,发电机定子绕组及引出线超声波测试、发电机转子通风孔检查试验;
  4 电动机负载调试是指电动机连带机械设备及装置一并进行调试,应根据电动机的控制方式及功率按台数计算;
  5 微机监控系统是指发电机、变电站、配电室的微机监控系统;
  6 “五防”系统是指:防止误分/合断路器系统、防止带负荷分/合隔离开关系统、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)系统、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)系统、防止误入带电间隔系统;
  7 其他项目调试是指对接地故障环路阻抗、EPS、UPS电源、避雷器、电容器、电抗器、整流设备、消弧线圈、母线、灯具照度等进行的电气调试;
  8 电动机类型是指同步电动机、异步电动机。

方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225