建设项目全费用工程量清单单价2022-第三册通用安装工程-第五章电气设备安装工程第一节变电站工程

本章清单单价适用于 110kV 及以下变电站工程、变配电装置、动力照明、光伏发电工程等。
一、清单单价包括内容
1.变压器安装:本体安装,端子箱、控制箱安装、设备本体电缆安装、引下线安装,铁构件制作安装,油过滤,接地,单体调试。
2.电抗器安装:本体安装,端子箱、控制箱、本体至相邻一组(或台)设备连线、引下线安装,油过滤,接地,单体调试。
3.消弧线圈安装:本体安装,端子箱、控制箱安装,设备连线,油过滤,接地,单体调试。
4.接地变压器及消弧线圈成套装置安装:接地变压器、消弧线圈、隔离开关、避雷器及电压互感器等安装,接线,接地,单体调试。
5.断路器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连接线安装、端子箱安装,油过滤,接地,单体调试。
6.SF6全封闭组合电器(GIS)安装:本体安装、真空处理,充SF6气体,分支母线安装,设备本体电缆安装,接地,单体调试。
7.复合式组合电器(HGIS)安装:本体安装、抽真空,充SF6气体,设备本体电缆安装,附件安装,接地,单体调试。
8.空气外绝缘高压组合电器(COMPASS)安装:本体安装,设备本体电缆安装,本体至相邻一组(或台)设备连接线安装、充SF6气体,接地,单体调试。
9.耦合电容器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,引下线安装,接地,单体调试。
10.框架式电容器安装:电容器、隔离开关、放电线圈、避雷器、电抗器、支持绝缘子、端子箱、框架、网门等安装,设备连线安装,接地,单体调试。
11.集合式电容器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,接线,接地,单体调试。
12.阻波器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,母线引下线、悬式绝缘子(用于悬吊阻波器用)安装,接地,单体调试。
13.结合滤波器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,接地,单体调试。
14.静止无功补偿装置(SVC)安装:晶闸管阀组、电抗器、电流互感器、隔离开关、避雷器、支持绝缘子、穿墙套管等安装,设备连线安装,接地,单体调试。
15.隔离开关安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,引下线安装,接地,单体调试。
16.接地开关安装:本体安装,引下线安装,接地,单体调试。
17.互感器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,油过滤,接地,单体调试。
18.熔断器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,接地,单体调试。
19.避雷器安装:本体安装,本体至相邻一组(或台)设备连线安装,引下线安装,接地,单体调试。
20.控制盘台柜安装:本体安装、柜间小母线安装、基础槽钢制作安装、设备本体电缆安装、接地,单体调试。单体调试中包含备用电源自投装置(慢切)3~10kV单体调试、小电流接地选线装置单体调试、继电保护试验电源装置单体调试、变压器微机冷却控制装置单体调试、电能质量检测装置单体调试、故障滤波装置单体调试、变电站微机监控元件调试。
21.保护盘台柜安装:本体安装、柜间小母线安装、基础槽钢制作安装、设备本体电缆安装、接地,单体调试。单体调试中包含各电压等级的变压器保护装置单体调试、送电线路保护装置单体调试、母线保护装置单体调试、母联保护装置单体调试、断路器保护装置单体调试、变电站自动化系统测控装置单体调试。
22.交直流配电装置屏安装:本体安装,接线,基础槽钢制作安装,接地,单体调试。
23.支持绝缘子安装:本体及附件安装、接地,单体调试。
24.穿墙套管安装:本体及附件安装,穿通板制作安装、接地,单体调试。
25.软母线安装:软母线安装、跳线、引下线安装,绝缘子串安装,单体调试。
26.带形母线安装:带形母线、伸缩节及附件安装,绝缘热缩护套安装,单体调试。
27.槽形母线安装:槽形母线及附件安装,单体调试。
28.支持式管形母线安装:管形母线及附件安装,单体调试。
29.封闭母线安装:封闭母线及附件安装、接地,单体调试。
30.SF6全封闭组合电器(GIS)主母线及进出线套管安装:主母线及套管吊装,连接,封闭,充SF6气体,接地,单体调试。
31.成套高压配电柜安装:本体安装,屏顶母线安装,基础槽钢制作安装,接地,单体调试。
32.铁构件及保护网安装:铁构件及保护网制作、安装,镀锌。
33.变电工程分系统调试:电力变压器分系统调试,送配电设备分系统调试,母线分系统调试,变电站综合自动化系统调试,变电站时钟同步分系统调试,电网调度自动化及二次安防分系统调试,变电站辅助系统调试,变电站交、直流电源系统调试,其他二次系统调试。
34.变电工程整套启动调试:变电站试运,变电站监控系统调试,电网调度自动化系统调试,二次系统安全防护调试。
35.变电工程特殊调试:变压器特殊调试,断路器交流耐压试验,穿墙套管耐压试验,金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量,支柱绝缘子探伤试验,耦合电容器局部放电试验,互感器局部放电、交流耐压试验,GIS(HGIS、PASS)耐压、局部放电试验,接地网参数测试,绝缘油综合试验,SF6气体综合试验。
二、清单单价不包括内容
1.清单未考虑变压器干燥,发生时按实计算。
2.设备间连线、引下线、金具材料费。
三、清单单价使用方法
1.带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装清单,清单单价乘以1.10系数。
2.110kV设备安装在户内时,清单单价乘以1.05系数。
3.过电压保护器安装执行同电压等级氧化锌避雷器安装清单单价。
4.GIS安装中不包含无尘化设施安装,发生时按照相应施工方案计列费用。
5.GIS设备安装高度在10m以上时,清单单价乘以1.15系数。
6.带形母线安装清单单价已综合考虑单相多片及各种材质,使用时不得调整。
7.110kV软母线、支持绝缘子安装在户内时,清单单价乘以1.05系数。
8.绝缘铜管母线安装执行相同管径管形母线安装,清单单价乘以1.40系数。
9.电力变压器分系统调试
(1)清单单价按双绕组电力变压器考虑,若为三绕组电力变压器时,清单单价乘以1.20系数。
(2)电力变压器高压侧断路器为3/2接线方式时,清单单价乘以1.10系数。
(3)电力变压器带负荷调整装置时,清单单价乘以1.20系数。
(4)电力变压器装有灭火保护装置时,清单单价乘以1.05系数。
10.送配电设备分系统调试
(1)带有电抗器或并联电容器补偿的送配电设备系统,清单单价乘以1.20系数。
(2)分段间隔系统调试,清单单价乘以0.50系数。
(3)母联和旁路系统调试,执行相同电压等级的送配电设备系统调试清单。
11.扩建主变压器分系统调试
(1)变电站微机监控分系统、变电站“五防”分系统、故障录波分系统、电网调度自动化系统、变电站交直流电源系统调试、二次系统安全防护分系统、信息安全测评分系统调试,清单单价乘以0.30系数,该系数按照扩建主变压器数量进行调整,每项清单调整系数不超过1。
(2)若涉及其他相关系统扩容,按照清单乘以系数0.30调整,每项清单调整系数不超过1。
12.扩建间隔分系统调试
(1)变电站微机监控分系统、变电站“五防”分系统、电网调度自动化系统、变电站交直流电源系统、二次系统安全防护分系统调试,清单单价乘以0.10系数。该系数按照扩建间隔数量进行调整,每项清单调整系数不超过1。
(2)若涉及其他相关系统扩容,按照清单乘以系数0.10调整,每项清单调整系数不超过1。
13.单独改造线路保护分系统调试:送配电分系统调试清单单价乘以0.30系数,变电站微机监控分系统、电网调度自动化、二次系统安全防护分系统调试清单单价乘以0.05系数。该系数按照线路保护装置数量进行调整,每项清单调整系数不超过1。
14.变电站试运、变电站监控系统调试
(1)清单按一期工程配置一台变压器考虑(不分双绕组或三绕组)。凡增加变压器时,增加的变压器每台清单单价乘以0.20系数。
(2)带线路高抗时,清单单价乘以1.10系数。
15.扩建主变压器整套启动调试:变电站试运、电站监控系统调试、电网调度自动化系统、二次系统安全防护系统调试清单单价乘以0.50系数。该系数按照扩建主变压器数量进行调整,每项清单调整系数不超过1。
16.扩建间隔整套启动调试:变电站试运、变电站监控系统调试、电网调度自动化系统、二次系统安全防护系统调试清单单价乘以0.30系数。该系数按照扩建间隔数量进行调整,每项清单调整系数不超过1。
17.单独改造线路保护整套启动调试:变电站试运、变电站监控系统调试、电网调度自动化系统、二次系统安全防护系统调试清单单价乘以0.05系数。该系数按照线路保护装置数量进行调整,每项清单调整系数不超过1。
18.变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量
(1)单做感应耐压试验清单单价乘以0.50系数,单做局部放电试验清单单价乘以0.80系数。
(2)第一台按清单单价乘以1系数,第二台按清单单价乘以0.80系数,第三台及以上按清单单价乘以0.60系数。
(3)高压电抗器按同电压等级变压器清单单价乘以0.80系数。
19.变压器绕组连同套管的交流耐压试验
(1)单独进行中性点耐压试验时,清单单价乘以0.10系数。
(2)第一台按清单单价乘以1系数,第二台按清单单价乘以0.80系数,第三台及以上按清单单价乘以0.60系数。
(3)高压电抗器按同电压等级变压器清单单价乘以0.80系数。
20.变压器绕组变形试验
(1)已包含用频谱法和短路阻抗法进行试验,以及试验所需的变压器直流电阻测量。
(2)第一台按清单单价乘以1系数,第二台按清单单价乘以0.80系数,第三台及以上按清单单价乘以0.60系数。
(3)高压电抗器按同电压等级变压器清单单价乘以0.80系数。
21.断路器交流耐压试验,5台以内按清单单价乘以1系数,第6~10台按清单单价乘以0.90系数,第11~15台按清单单价乘以0.80系数,第16~
20台按清单单价乘以0.70系数,第21台及以上按清单单价乘以0.60系数。
22.断路器交流耐压试验清单综合考虑了同间隔内隔离开关交流耐压试验。如只对隔离开关进行交流耐压试验,按断路器交流耐压试验清单单价乘以0.10系数。
23.穿墙套管耐压试验,5支以内按清单单价乘以1系数,第6~10支按清单单价乘以0.90系数,第11~15支按清单单价乘以0.80系数,第16~20支按清单单价乘以0.70系数,第21支及以上按清单单价乘以0.60系数。
24.互感器局部放电、交流耐压试验,5台以内按清单单价乘以1系数,第6~10台按清单单价乘以0.90系数,第11~15台按清单单价乘以0.80系数,第16~20台按清单单价乘以0.70系数,第21台以上按清单单价乘以0.60系数。
25.GIS(HGIS、PASS)耐压、局部放电试验,5个间隔以内按清单单价乘以1系数,第6~10个间隔按清单单价乘以0.90系数,第11~15个间隔按清单单价乘以0.80系数,第16~20个间隔按清单单价乘以0.70系数,第21个间隔以上按清单单价乘以0.60系数。
四、工程量计算规则
1.三相变压器安装以“台”为计量单位,三相为一台。
2.断路器安装以“台”为计量单位,三相为一台;互感器安装等以“台/单相”为计量单位,以单相为一台;隔离开关以“组/三相”为计量单位,三相为一组。
3.全封闭组合电器(带断路器)安装以断路器数量计算工程量;SF6全封闭组合电器(不带断路器)安装以母线电压互感器和避雷器之和计算工程量,每组为一台;为远景扩建方便预留的组合电器,前期先建母线及母线侧隔离开关,执行SF6全封闭组合电器(不带断路器)清单单价,每间隔为一台。
4.分相封闭母线安装工程量按各相母线外壳中心线的延长米之和(不扣除附件所占长度)的1/3计算,以“m/三相”为计量单位。
5.共箱封闭母线安装工程量按母线外壳中心线的延长米计算,不扣除附件所占长度,以“m”为计量单位。
6.带形母线、槽形母线安装工程量均按单相母线中心线的延长米计算,不扣除附件所占长度,以“m”为计量单位。
7.支持式管型母线安装工程量按单相母线中心线的延长米计算,不扣除附件所占长度(不计算管形母线衬管长度),以“m”为计量单位。
8.SF6全封闭组合电器(GIS)主母线安装按中心线长度计量,以“m/三相”为计量单位。
9.控制盘台柜安装以设备数量“面”为计量单位,不计算端子箱、就地控制箱等。
10.保护盘台柜安装以设备数量“面”为计量单位,不计算端子箱、就地控制箱等。
11.电力变压器分系统调试以“系统”为单位计量,按照变压器数量计算,包括变压器各侧间隔设备的调试工作,不得重复执行送配电设备分系统调试清单。
12.送配电设备分系统调试以“系统”为单位,按照断路器数量计算,包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等一次设备和二次系统及保护调试。
13.二次系统安全防护调试
(1)调度(主站端)以“系统”为计量单位,指调度端主站各类系统。当调度主站端新增继电保护和故障录波信息管理系统、配电自动化系统、电能计量系统、大客户负荷管理系统时计列,按照新增系统数量计算工程量。
(2)变电站(子站)以“站”为计量单位,当变电站接入调度端时计列。