冶金矿山机电设备安装工程预算定额2006-第十八章 矿用电气装置调试
说 明
一、本章定额适用于井口和井下电气装置调试。
二、本章定额均包括本系统范围内所有设备的本体调试,一般不作调整。各项调整定额均包括:熟悉资料、核对设备、填写试验记录、整理编写调试报告等附属工作。各项调试工作的主要工作内容:
1、井下矿用变压器:隔离开关、断路器、电流互感器、变压器及其风冷和油循环装置等一、二次回路的调试及空投试验。
2、送配电设备系统:开关、控制设备及一、二次回路的调试。
3、自动投入及信号装置:装置本体及二次回路的调整试验。
4、电容器、避雷器、硅整流设备:
1)避雷器:试验。
2)电容器:测量绝缘电阻,耐压试验,本体及二次回路试验。
3)硅整流设备:开关、整流变压器及一、二次回路的调整试验。
5、母线系统、接地装置:
1)母线系统:母线耐压试验,接地电阻测量,电压互感器、绝缘监视装置的调试。
2)接地装置:接地电阻试验。
6、电动机:电动机、开关、起动控制设备及控制回路的调试。
三、本定额已包括调试用的消耗材料费和仪表使用费,该两项费用按调试人工费的100%计取,其中仪表使用费为人工费的95%,材料费为5%。
四、送配电调试定额中1千伏以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额之内。供电系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压试验等全套调试工作。定额按一个系统配一台断路器考虑,若两侧都设断路器则按两个系统计算。供电桥回路、母线分段的断路器皆作为独立系统计算。
五、本定额的调试范围只限于电气装置本身的调整试验,不包括电动机带动机械设备的试运工作,应另行计算。
六、本定额未包括下列工作内容:
1、电气设备的烘干处理。
2、电机抽芯检查。
3、电缆故障查找。
4、由于设备元件质量问题造成的更换、修理和修改。
5、更新换代仪表和特殊仪表使用费。
|