刷油、防腐蚀、绝热工程DNM3-10212-2017定额-第四章 绝热工程

[复制链接]

7352

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25935
发表于 2018-7-23 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷油、防腐蚀、绝热工程DNM3-10212-2017定额-第四章 绝热工程
【2017版内蒙古自治区建设工程计价依据】
【内蒙古自治区通用安装工程预算定额】
【第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程
【DNM3-10212-2017】
第四章 绝热工程】
第四章 绝热工程



说明
一、本章内容包括设备、管道、通风管道的绝热工程。
二、关于下列各项费用的规定:
1.镀锌铁皮保护层厚度按0.8mm以下综合考虑,若厚度大于0.8mm时,其人工乘以系数1.2。
2.铝皮保护层执行镀锌铁皮保护层安装项目,主材可以换算,若厚度大于1mm时,其人工乘以系数1.2。
3.采用不锈钢薄板作保护层,执行金属保护层相应项目,其人工乘以系数1.25,钻头消耗量乘以系数2.0,机械乘以系数1.15。
4.管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。
三、有关说明:
1.伴热管道、设备绝热工程量计算方法是:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即:D=D主+d伴+(10~20mm)。
2.管道绝热工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内;设备绝热工程,除法兰、人孔外,其封头已考虑在内。
3.聚氨酯泡沫塑料安装子目执行泡沫塑料相应子目。
4.保温卷材安装执行相同材质的板材安装项目,其人工、铁线消耗量不变,但卷材用量损耗率按3.1%考虑。
5.复合成品材料安装执行相同材质瓦块(或管壳)安装项目。复合材料分别安装时应按分层计算。
6.根椐绝热工程施工及验收技术规范,保温层厚度大于100mm,保冷层厚 度大于75mm时,若分为两层安装的,其工程量可按两层计算并分别套用定额子目;如厚140mm的要二层,分别为60mm和80mm,该两层分别计算工程量,套用定额时,按单层60mm和80mm分别套用定额子目。


方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225